一380V 200kw非防爆電機,電纜長度500米,設計院給出的方案是3*95+1*50雙拼。我認為采用雙拼的話電機接線盒不方便接線。請大家給點意見!~~~~~~~~~~~~~~~~
是為了防止操作過電壓嗎?我現在是在開關柜上安裝復合式過電壓保護器,可以代替它嗎?
我查過資料電動機的轉距和U2成正比,可是發現實際描述的時候是:隨著負載的增大,電機轉速下降,電流增大,轉距也增大了,然后電機轉速再加大,達到運轉平衡,這是怎么回事呢,這樣的話轉距和電壓的關系就不是正比了呀,請各位高手幫忙?不盛感激!
請問為什么有關電動機的討論這么少?電廠電動機可不少呀?我廠的就經常出問題,電機經常燒,軸承老出問題,煩死了!!很想學習這方面的知識!?。。。。。?!
本帖最后由 電氣交流 于 2014-5-13 13:27 編輯 電動機是供配電設計中最常見的,但是如何選擇電動機的啟動方式,這是一個有待交流的課題。拋磚引玉,個人觀點最好的啟動方式是直接啟動,經濟快速啟動力矩大,實在是工業設計民建設計電氣工程師之首選,而且沒有增加啟動設備之后引入的故障點,可靠性也不錯。但是由于條件的限制,有些場合不得不引入軟啟動器,軟啟動器有很多種,按照調節是否連續,有無級和有級兩類,后者如星三角等,前者如晶閘管軟啟動器,磁控軟啟動器,水電阻軟啟動器,變頻器等等。軟啟動器的引入最大的剛性需求是因為小系統與大容量設備啟動之間的矛盾,當然還有一些生產工序上的設備需要啟動(或者停止)平穩緩和,但是軟啟動器最大的犧牲者是啟動力矩,在滿足自己條件的情況下犧牲部分利益是可以的,但是有可能是不會游泳的人去救落水的人,到頭來只會將自己淹死。所以軟啟動器設置是應該謹慎的,當然許多工程師會說,我百試不爽,這個有可能只能說明你機遇好,沒
請看下題:有三臺額定電壓為380V的電動機,功率為17kW,功率因數為0.85,效率為0.9,如果用熔絲作為短路保護,請計算熔絲的額定電流(啟動系數為2.0) 請問啟動系數怎么計算進去?.
在發電機等電氣設備中,絕緣材料是最為薄弱的環節。絕緣材料尤其容易受到高溫的影響而加速老化并損壞。因此一般的電氣設備都規定其工作的最高溫度。電動機的絕緣等級是指其所用絕緣材料的耐熱等級,分A、E、B、F、H級。允許溫升是指電動機的溫度與周圍環境溫度相比升高的限度。 電動機的絕緣等級 在發電機等電氣設備中,絕緣材料是最為薄弱的環節。絕緣材料尤其容易受到高溫的影響而加速老化并損壞。不同的絕緣材料耐熱性能有區別,采用不同絕緣材料的電氣設備其耐受高溫的能力就有不同。因此一般的電氣設備都規定其工作的最高溫度。 電動機絕緣等級絕緣等級細分人們根據不同絕緣材料耐受高溫的能力對其規定了7個允許的最高溫度,按照溫度大小排列分別為:Y、A
1、頻率一定,電壓一定,與工頻磁場恒定,同步轉速一定,n1=60f/p; 2、轉子轉速能n2,與負載大小相關: 1)空載,n2=n1,同步; 2)額定轉矩: A、工頻時,轉子轉速為額定轉速ne,n2=ne,額定轉差是 △n=n1-ne; B、變頻時,轉子轉速等于同步轉速減去額定轉差 n2=n1-△n 3)最大轉矩,若最大轉矩是額定轉矩的λ倍,轉子轉速為臨界轉速,n2≈n1-λ△n 3、頻率一定,電壓不定,磁場不定,同步轉速一定,n1=60f/p; 4、電壓較高時,相同負載,轉子轉速較高,反之電壓較低時,轉子轉速較低; 5、頻率改變,電壓改變,與工頻磁場恒定不變,額定負載轉矩時,轉子轉速n2始終與同步轉速n1的轉差△n不變,等于額定轉差△n=n1-ne; 6、”電機頻率越高,增加相同的頻率,轉速增加值就更高“,這句話不對,影響電機轉矩的是轉差,而不是轉差率:
一、現在情況
論文簡介:電動機直接全壓啟動時,過大的啟動電流會在線路上產生較大的壓降,使電網電壓波動很大,影響并聯在電網上的其它設備的正常運行,一般的要求是經常啟動 投稿網友:yxiaofeng07 上傳時間: 2013-08-07
電動機的功率計算要涉及到很多的名詞解釋,知道了這些也是可以計算出來的。電動機是一種利用電磁感應原理將電能轉換為機械能的動力部件。電動機種類較多,其中異步電動機應用最為廣泛,該類電動機常用計算數據主要由負荷率、效率和功率因數、輸入/輸出功率等。
各位好: 我公司的電動機電壓等級為6KV和380V兩種,在搖絕緣測試一臺新的6KV ABB電動機時,絕緣為0.3G(我們平時測量其他的電動機時一般都在5G以上),電纜的絕緣很高。請問此絕緣是否太低不能送電。那么6KV電動機絕緣規定多少才能送電,380V的又是多少呢? 謝謝各位專家能的答復!
電動機的功率,應根據生產機械所需要的功率來選擇,盡量使電動機在額定負載下運行。選擇時應注意以下兩點: (1)如果電動機功率選得過小,就會出現“小馬拉大車”現象,造成電動機長期過載,使其絕緣因發熱而損壞,甚至電動機被燒毀。 (2)如果電動機功率選得過大,就會出現“大馬拉小車”現象,其輸出機械功率不能得到充分利用,功率因數和效率都不高(見表),不但對用戶和電網不利。而且還會造成電能浪費。 要正確選擇電動機的功率,必須經過以下計算或比較: (1)對于恒定負載連續工作方式,如果知道負載的功率(即生產機械軸上的功率)Pl(kw),可按下式計算所需電動機的功率P(kw): P=P1/n1n2式中 n1為生產機械的效率;n2為電動機的效率。即傳動效率。 按上式求出的功率,不一定與產品功率相同。因此,所選電動機的額定功率應等于或稍大于計算所得的功率。 例:某生產機械的功率為3.95kw,機械效率為70%、如果選用效率為0.8的電動機,試
各位大蝦: 在高壓電機的的“啟動次數保護--頻繁啟動”。電機一般會有冷啟動、和熱啟動的次數限制。1:冷啟動和熱啟動怎么理解?2:假設某電機允許冷啟動3次,熱啟動2次,這個次數怎么解釋?3:是否在冷啟動的次數之間會有嚴格的時間限制,熱啟動次數之間也有時間限制 這樣在電機的頻繁啟動保護上回如下定值: 1〉冷啟動次數,2〉熱啟動次數,3〉冷啟動時間間隔,4〉熱啟動時間間隔??
各位同行,如果帶有電動機的母線突然出現故障,電壓急劇下降,電動機的低壓保護動作,將電動機切除,可作為要求自啟動的電動機又如何在被切除的情況下實現自啟動?莫非有測量電壓恢復的元件將其自動投入?謝謝
按圖紙要求電動機用四芯電纜即三相一地接到電動機上;但有人提出不能滿足接地要求,需另外再做一次接地,如從接地鍍鋅扁鋼上用銅線連到電機外殼上。請問網友們需要再連一次接地嗎?規范有這方面的要求嗎?
我廠有一臺羅茨風機用250KW的電動機拖動,變頻器控制,直至電動機燒毀,變頻器才動作,顯示故障代碼GF(輸出端接地),現場發現冷卻風機(獨立電源)停止。 請大家來分析電動機燒毀的原因。
我們這邊有個工程,是個政府的攪拌站,從路燈變壓器上接的線,電動機未開的時候,末端配電箱的電壓都是正常的,但是電動機如果啟動,末端的電壓馬上降為350V,啟動后,帶上負荷電壓更下降至330V,導致攪拌站無法工作,請教各位,這是什么原因ne ?
哪位大哥幫幫忙··最近老板叫我設計一個單獨的地面上的水泵房·內部有一部變頻給水設備~三臺水泵(18.5kw),這兩個研究了泵的啟動方式·越來越暈了~細細道來~之前我在畫系統圖的時候·就三相電直接引到水泵上·前面加了個斷路器~后面給同學看·說要加接觸器來控制·還要加一個繼電器來保護·后面加了~再后來發現說電動機需要一個什么啟動器··好了··就去研究什么星三角啟動·還有什么變頻器什么軟啟動的·然后呢·就在接觸器后·繼電器前加了個軟啟動器~~再后來去看變頻設備控制柜的說明··里面提到控制柜自帶了變頻器、可編程控制器及低壓電器。又暈了··現在想問的是·就變頻器的話前面還需要加接觸器?后面還需要加繼電器嗎(聽說繼電器和變頻器串聯會壞)。還有就這個變頻給水設備的控制柜前要加什么接觸器和繼電器嗎?還是控制里面已近都有這些東西了·我們只要引一導線和空開就夠了?暈暈暈·很暈·很亂!有哪位大哥幫我理清下嗎?我感激不盡~!:( 順便補充個問題吧·就是那些泵前面需要備用電源~
現在有一電動機需要維修型號:Y-180M-2(22KW)網上查得一些數據如下:定子內徑:160,鐵芯長度:175,槽數:36,線規:4×∮1.35,每槽匝數:16,接法:△,繞組形式:雙疊式,節距:1~14,線重:14.65Kg 問題:線規:4×∮1.35 如何理解? 應該如何繞線? 兩路進相如何理解?請各路高手不吝賜教!