  • 關于主變中性點接地的問題

    運行規程上明確寫有“一般情況下, 220KV母線每段保持有一臺中性點接地的主變在運行?!蔽覐S的主接線運行方式是雙母線并列運行。請問,這是出于什么考慮呢?

  • 關于主變中性點操作的問題

    我站現有兩臺主變,現1號主變中性點接地,2號主變在分位,現在將一號主變由運行轉檢修,哪么我二號主變的中性點應該是在1號主變操作前投入還是在一號主變操作后投入呢,謝謝

  • 主變中性點成套設備安裝套什么定額

    主變中性點成套設備安裝套什么定額中性點接地保護裝置:BJZ-110;包括中性點隔離開關,氧化鋅避雷器,間隙組合設備,間隙電流互感器

  • 請教:主變中性點地刀如何操作?

    請教:主變中性點地刀如何操作?

    我公司是一臺終端三圈主變(220KV/110KV/10KV),220KV側和110KV側都有裝設中性點地刀, 220KV側受電(110KV側無電源),請問如何操作?(如下圖)比如:220KV

  • 請教關于主變中性點間隙的問題

    請教各位高手,關于《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合》(DL/T 620-1997)里面提到的第4.1.1條“應避免在110kV及220kV有效接地系統中偶然形成局部不接地系統,并產生較高的工頻過電壓。對可能形成這種局部系統、低壓側有電源的110kV及220kV變壓器不接地的中性點應裝設間隙?!边@句話怎么理解呢?與間隙并聯的避雷器哪個什么時候動作如何確定呢?兩種情況下的過電壓有什么差別阿?這個問題一直想不通,忘各位賜教!先謝謝了!

  • 主變中性點避雷器的作用

    請問:三繞組變壓器(110/38.5/10.5kV),110kV中性點為直接接地方式,35kV側為中性點經消弧線圈接地方式,110kV中性點避雷器與35kV中性點避雷器作用有何不同?另:35kV中性點避雷器一般裝設在中性點刀閘與消弧線圈之間,現甲方提出避雷器主要是保護變壓器,避雷器與變壓器中性點之間不應用刀閘隔開,應裝設在中性點刀閘與變壓器之間,甲方的提法是否合理?謝謝!

  • 中性點設備選擇及安全凈距

    放電間隙后面的CT在設計中一般選10kv,這是為什么呢?請教中。。。。。。。。。。。。。。。。。還有220及110的中性點設備的安全凈距應該按多少呢 ?好像在設計中只要能放開設(參考。。電力咨詢院施工圖紙)備就好了,可本人覺得不對可又不知道應該按多少?請教中。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

  • 甘肅110kV升壓變壓器、主變中性點設備及其附屬設備采購項目招標

    甘肅110kV升壓變壓器、主變中性點設備及其附屬設備采購項目招標甘肅金塔粵水電紅柳洼50MW并網光伏發電工程110kV升壓變壓器、主變中性點設備及其附屬設備采購項目招標公告招標編號:GZTP13NH027001開標時間:2013-02-26所屬行業:機械電子電器,能源化工,其它標訊類別: 國內招標資源來源: 其它所屬地區:甘肅 招標人:金塔縣粵水電新能源有限公司金塔縣粵水電新能源有限公司已經取得甘肅金塔粵水電紅柳洼50MW并網光伏發電工程的開發經營權,安裝多晶硅光伏組件,裝機容量為50.76MW?,F(xiàn)委托廣東廣招招標采購有限公司就本工程110kV升壓變壓器、主變中性點設備及其附屬設備進行公開招標,歡迎有能力及合格的投標人前來參加密封投標。1.招標項目概況1.1工程名稱:甘肅金塔粵水電紅柳洼50MW并網光伏發電工程110kV升壓變壓器、主變中性點設備及其附屬設備采購項目1.2工程地點:本項目選址于甘肅省酒泉市金塔縣1.3工程規模:50.76MWp

  • 電阻柜屬于中性點保護設備

    電阻柜屬于中性點保護設備,它安裝在被保護設備和地之間,可以說是一種較好的成套接地設備,在國內外已經使用了十幾年,由于其本身的可靠性和實用性,所以現在規定中性點一定要加裝此設備,而且經過這么多年的研究,該設備也不斷得到了很多的改進和發展,具有了應用范圍,通常情況下我們可以將其安裝于發電廠,用電系統,變電所供電系統,工礦企業配電系統中,以實現這些電網采用中性點經電阻接地的系統運行方式。保定眾邦電氣長期致力于中性點保護設備的研發和生產,根據實際運行情況,研發生產了變壓器中性點接地電阻柜和發電機中性點接地電阻柜,以根據被保護對象的不同而區別對待,它的組成一般為接地變,電阻器,電流互感器,隔離開關,柜體等,具體也可以根據現場情況單獨設計方案。     它的作用是:對于中性點通過電阻接地的方式,這個接地可以使得變壓器單相對地故障,電流加大,提高變壓器保護的靈敏度,確保保護在故障時,能過立即斷開,同時部分解決了完全不接地系統的中性點偏移,造成的非故障相電壓升高以及限制電容電流的作用。變壓器中性點接地電阻柜是包括接地變壓器在內的成套接地設備,可安裝于

  • 110kV主變中性點互感器如何選擇

    現我公司110kV主變壓器準備更換中性點電流互感器,中性點經消弧線圈接地。確定用油浸式電流互感器,請問各位大俠如何進行選型,或是有相關資料發上來我學習一下。我在網上查有的中性點電流互感器做為放電間隙作用,但是沒有消弧線圈接地方式中性點互感器的相關資料,很發愁,希望各位大俠幫助一下,不勝感激!

  • 關于主變中性點地刀涉及的問題請教高手!

    問題是:主變壓器已轉檢修為什么還要將其中性點地刀給拉開?已在檢修狀態的變壓器其中性點地刀拉開或合上還會對系統中的保護或運行方式有何影響?

  • 220kV主變中性點間隙放電瞬間(圖)

    220kV主變中性點間隙放電瞬間(圖)

    220kV主變中性點間隙放電瞬間(圖)這個是工業電視拍到的?。。?!

  • 發電機中性點設備的疑問

    發電機中性點設備的疑問

    這個圖中,發電機的中性點接了一個是變壓器還是PT 呢?這是干嘛用的呢?(1Uz,1Uz')局部放大了,請筒子們支招,謝謝了[ 本帖最后由 womecn 于 2011-1-28 09:56 編輯 ]

  • 甘肅金塔粵水電紅柳洼升壓變壓器、主變中性點設備采購招標

    甘肅金塔粵水電紅柳洼50MW并網光伏發電工程升壓變壓器、主變中性點設備采購招標招標編號:GZTP13NH027001開標時間:2013-02-26所屬行業:機械電子電器,能源化工,其它標訊類別: 國內招標資源來源: 其它所屬地區:甘肅 金塔縣粵水電新能源有限公司已經取得甘肅金塔粵水電紅柳洼50MW并網光伏發電工程的開發經營權,安裝多晶硅光伏組件,裝機容量為50.76MW。受委托就本工程110kV升壓變壓器、主變中性點設備及其附屬設備進行公開招標,歡迎有能力及合格的投標人前來參加密封投標。1.招標項目概況1.1工程名稱:甘肅金塔粵水電紅柳洼50MW并網光伏發電工程110kV升壓變壓器、主變中性點設備及其附屬設備采購項目1.2工程地點:本項目選址于甘肅省酒泉市金塔縣1.3工程規模:50.76MWp1.4資金來源:企業自籌1.5交付計劃:2013年5月15日前將設備交付至項目現場。2.招標范圍:包括110kV升壓變壓器、主變

  • 招標項目-甘肅110kV升壓變壓器、主變中性點設備及其附屬設備采購項目招標

    招標項目-甘肅110kV升壓變壓器、主變中性點設備及其附屬設備采購項目招標甘肅金塔粵水電紅柳洼50MW并網光伏發電工程110kV升壓變壓器、主變中性點設備及其附屬設備采購項目招標公告招標編號:GZTP13NH027001開標時間:2013-02-26所屬行業:機械電子電器,能源化工,其它標訊類別: 國內招標資源來源: 其它所屬地區:甘肅 招標人:金塔縣粵水電新能源有限公司金塔縣粵水電新能源有限公司已經取得甘肅金塔粵水電紅柳洼50MW并網光伏發電工程的開發經營權,安裝多晶硅光伏組件,裝機容量為50.76MW。現委托廣東廣招招標采購有限公司就本工程110kV升壓變壓器、主變中性點設備及其附屬設備進行公開招標,歡迎有能力及合格的投標人前來參加密封投標。1.招標項目概況1.1工程名稱:甘肅金塔粵水電紅柳洼50MW并網光伏發電工程110kV升壓變壓器、主變中性點設備及其附屬設備采購項目1.2工程地點:本項目選址于甘肅省酒泉市金塔縣1.3工程規模:50.76MWp1.4

  • 光伏風電升壓站主變中性點接地的問題求助

    剛工作時間不長,最近在看這方面的東西,關于主變有幾點自己不是很了解,想請教請教大家~變電站主變中性點接地裝置一般都為隔離開關,避雷器,放電間隙組成。這其中的隔離開關是用來中性點接地使用的吧,那它是如何連接的呢?是隔離開關帶接地刀閘接地,還是隔離開關直接連接中性點和地電位?還有110kV變電站主變一般都是中性點有效接地系統,如果變電站中有多臺主變的話,只有一臺主變需要接地,每臺主變都配置這樣一套接地裝置當接地主變斷開檢修時,其他的主變可以可靠接地。但是我看前輩們設計的時候,就算是升壓站終期只有一臺主變也要設置這套裝置,這是為什么呢?感覺只有一臺主變的話直接接地就好了,當有操作過電壓或者雷擊過電壓時由于中性點直接是零電位,就算是有放電間隙或者避雷器,電流也會直接通過接地點入地???不知道我這種理解哪里出現錯誤了

  • 關于設備絕緣選型按中性點接地和不接地的區別

    關于設備絕緣選型按中性點接地和不接地的區別設備絕緣按照中性點接地和中性點不接地的區別在哪里,有什么規定。請高手解迷惑。謝謝。

  • 求:主變中性點隔離開關的運行方式

    我發電廠兩臺主變,分別是20000kVA和16000kVA(121+2*2.5%/6.3kV,不并列運行),110kV中性點裝35kV單相隔離刀閘接地,請問檢修完成后,分別空載投入兩主變時及正常運行時中性點接地刀閘的運行方式。需要跟調度(地調)申請嗎?請說明白理由和規程出處。謝謝。

  • 主變中性點經小電抗接地對繼電保護的影響

    主變中性點經小電抗接地對繼電保護的影響.rar希望wyxsacf同志嚴格按照版規處理! 不要隨意扣分!才給我加10分,說我灌水就在一個帖子里扣了我120分!發圖片是灌水嗎???????????????