主變中性點成套設備安裝套什么定額中性點接地保護裝置:BJZ-110;包括中性點隔離開關,氧化鋅避雷器,間隙組合設備,間隙電流互感器
運行規程上明確寫有“一般情況下, 220KV母線每段保持有一臺中性點接地的主變在運行?!蔽覐S的主接線運行方式是雙母線并列運行。請問,這是出于什么考慮呢?
我站現有兩臺主變,現1號主變中性點接地,2號主變在分位,現在將一號主變由運行轉檢修,哪么我二號主變的中性點應該是在1號主變操作前投入還是在一號主變操作后投入呢,謝謝
請問我的廠子有生產GCK的資質但是沒有生產MNS的資質但我們GCK的資質是可抽出式成套設備的.我們接了工程但是我擔心電檢不好過.請各位高手指點迷津啊.學生在這有禮先.
24KV供電現在國內只有江蘇蘇州和遼寧本溪有運行經驗。江蘇作為一個試點在推廣,現在我公司已成立24KV開關設備研發中心,希望各位不吝賜教!
低壓配電柜有很多種的形式、型號。固定式比如有GGD、GGL等,抽出式的有MSL、GCK、GCS、MGD、MNS等形式。我有一點不明白,這些不同型號的柜子到底有什么本質的區別,比如說抽出式大家都是把開關裝在一個抽屜中,安裝何種開關元件也是各有不同。我是做自動控制的,上次我們部門為客戶提供了幾個GCK的柜子,對方的圖紙上注明是MSL,我們這邊搞成套設計的人員說MSL比較貴建議對方采用GCK的柜子。我就不明白了,同樣是采用拼裝式的鋼結構,同樣容量的開關設備,為什么MSL會更貴呢?我們部門原來搞低壓成套的那個技術辭職了,一時半會還找不到熟悉的技術人員,老板發話了,我這個技術部的經理要承擔起這塊工作。老天,本人從來沒有涉及過這方面的工作呀,也只好趕鴨子上架了。各位,給一點提示或者建議,好讓我在短時間內可以快速的熟悉這塊工作,關鍵是思路,給我提出一個思路,我就好找資料學習了。謝謝各位,順便發一份資料給大家。
如今的項目招標,關于成套設備的柜體顏色都是按顏色給定:如RAL7035,RAL7032等等,據我所知RAL7035等顏色僅僅是顏色的符號,它并沒有反映出顏色以外的表面效果:例如光面,皺紋等,對于同一項目的不同廠家產品,保證顏色完全一致很難。粉末生產廠家型號不一致,沒有與RAL系列顏色對應,成套制造商只能根據顏色對應不同廠家的色標,力求沒有大的出入。請問同行,你們有什么更好的辦法嗎?
開關成套設備的發展方向分析高低壓開關設備是機械工業的重要組成部分,是電力工業的重要輸配電設備,與國民經濟和社會發展關系密切。改革開放以來,我國高低壓開關設備制造業迅速發展。在短短幾十年中取得了巨大的成功,
我公司是一臺終端三圈主變(220KV/110KV/10KV),220KV側和110KV側都有裝設中性點地刀, 220KV側受電(110KV側無電源),請問如何操作?(如下圖)比如:220KV
請教各位高手,關于《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合》(DL/T 620-1997)里面提到的第4.1.1條“應避免在110kV及220kV有效接地系統中偶然形成局部不接地系統,并產生較高的工頻過電壓。對可能形成這種局部系統、低壓側有電源的110kV及220kV變壓器不接地的中性點應裝設間隙?!边@句話怎么理解呢?與間隙并聯的避雷器哪個什么時候動作如何確定呢?兩種情況下的過電壓有什么差別阿?這個問題一直想不通,忘各位賜教!先謝謝了!
低壓動力箱,總開關800A,3P出線開關400A*3只,這個銅排如何選擇?國家有沒有規范?比如從800A下端主母排多少截面?400A斷路器上端分支母排多少截面合適?謝謝!
目前的電氣成套設備行業的發展是讓人有著一個矚目的過程的,從剛開始的起步階段,到現在的這么的一個狀態,電老虎平臺認為很多的人對于這么一個行業也是有著很大的關注的程度的,而就目前的情況來看的話,對于這么一個行業還是有著未來的發展的前景的。但是遇到故障如何排除?下面小編來為您介紹: (一)電阻測試法 電阻測試法是一種常用的測量方法。通常是指利用萬用表的電阻檔,測量電機、線路、觸頭等是否符合使用標稱值以及是否通斷的一種方法,或用兆歐表測量相與相、相與地之間的絕緣電阻等。測量時,注意選擇所使用的量程與校對表的準確性,一般使用電阻法測量時通用做法是先選用低檔,同時要注意被測線路是否有回路,并嚴禁帶電測量。 (二)電壓測試法 電壓測試法是指利用萬用表相應的電壓檔,測量電路中電壓值的一種方法。通常測量時,有時測量電源、負載的電壓,有時也
請問:三繞組變壓器(110/38.5/10.5kV),110kV中性點為直接接地方式,35kV側為中性點經消弧線圈接地方式,110kV中性點避雷器與35kV中性點避雷器作用有何不同?另:35kV中性點避雷器一般裝設在中性點刀閘與消弧線圈之間,現甲方提出避雷器主要是保護變壓器,避雷器與變壓器中性點之間不應用刀閘隔開,應裝設在中性點刀閘與變壓器之間,甲方的提法是否合理?謝謝!
供電局審圖意見書上要求電容補償100KVAR,并要求動態補償,那么,我選用3路(每路三相ABC)單相10KVAR電容器共9只,再選一路三相10KVAR的電容器共1只,這樣的話,算不算是100KVAR了?能否達到要求?請各位大嚇指教指教.
公司要我們維修電工統計設備的總容?,我們目前把各電機、PLC功率、變壓器等的總功率估算了出來,但能說總?cè)萘烤褪强側萘繂??而且我們的電機很多都是變頻控制,實際轉速很少達到額定轉速,再說各臺設備運轉的時間也是不同的,有的設備甚至是常年不用,這些情況又要怎樣處理呢?查閱相關資料后,乘上的各種系數,我總覺得不是很恰當,,請教高人,設備總容量有沒有一種清晰而簡潔的算法?小弟在此謝過回帖的你!
放電間隙后面的CT在設計中一般選10kv,這是為什么呢?請教中。。。。。。。。。。。。。。。。。還有220及110的中性點設備的安全凈距應該按多少呢 ?好像在設計中只要能放開設(參考。。電力咨詢院施工圖紙)備就好了,可本人覺得不對可又不知道應該按多少?請教中。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
現在開始在很多場合使用成套撬裝設備,里面是設備(配電由廠家自己做),外面罩板房,電專業只提供電源,但是這個設備的接地怎么做?
甘肅110kV升壓變壓器、主變中性點設備及其附屬設備采購項目招標甘肅金塔粵水電紅柳洼50MW并網光伏發電工程110kV升壓變壓器、主變中性點設備及其附屬設備采購項目招標公告招標編號:GZTP13NH027001開標時間:2013-02-26所屬行業:機械電子電器,能源化工,其它標訊類別: 國內招標資源來源: 其它所屬地區:甘肅 招標人:金塔縣粵水電新能源有限公司金塔縣粵水電新能源有限公司已經取得甘肅金塔粵水電紅柳洼50MW并網光伏發電工程的開發經營權,安裝多晶硅光伏組件,裝機容量為50.76MW。現委托廣東廣招招標采購有限公司就本工程110kV升壓變壓器、主變中性點設備及其附屬設備進行公開招標,歡迎有能力及合格的投標人前來參加密封投標。1.招標項目概況1.1工程名稱:甘肅金塔粵水電紅柳洼50MW并網光伏發電工程110kV升壓變壓器、主變中性點設備及其附屬設備采購項目1.2工程地點:本項目選址于甘肅省酒泉市金塔縣1.3工程規模:50.76MWp
現我公司110kV主變壓器準備更換中性點電流互感器,中性點經消弧線圈接地。確定用油浸式電流互感器,請問各位大俠如何進行選型,或是有相關資料發上來我學習一下。我在網上查有的中性點電流互感器做為放電間隙作用,但是沒有消弧線圈接地方式中性點互感器的相關資料,很發愁,希望各位大俠幫助一下,不勝感激!