220kV主變中性點間隙放電瞬間(圖)這個是工業電視拍到的?。。?!
由于分級絕緣的變壓器都配有放電間隙,而零序過壓的時限跟該放電間隙尺寸有很大關系,請指教放電間隙的尺寸!!同時兩臺110KV并列變壓器中性點都不接地,該保護的時限是否都要求相同 不同有什么后果 不知道那本規程上面有
變壓器中性點放電間隙大多采用棒-棒或羊角型,多為現場制作,有棒-棒垂直安裝,也有水平安裝,請問這兩種安裝方式各有什么優缺點?
請教各位高手,關于《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合》(DL/T 620-1997)里面提到的第4.1.1條“應避免在110kV及220kV有效接地系統中偶然形成局部不接地系統,并產生較高的工頻過電壓。對可能形成這種局部系統、低壓側有電源的110kV及220kV變壓器不接地的中性點應裝設間隙?!边@句話怎么理解呢?與間隙并聯的避雷器哪個什么時候動作如何確定呢??jī)煞N情況下的過電壓有什么差別阿?這個問題一直想不通,忘各位賜教!先謝謝了!
大接地電流系統中,主變壓器中性點都裝有放電間隙和避雷器,在中性點電壓升高時放電從而保護變壓器。但既然裝了間隙,為什么還要裝避雷器,間隙與避雷器如何分工,有什么區別?在網上搜了很多,都沒看明白,肯請?jiān)斀饬恚鹤儔浩髁阈蜻^壓過流的動作時限如何,網上有說0秒,那怎么與線路保護配合?這個問題可能我理解有誤,也可能很簡單,看到實例就會知道,但我是二次變的,正在為投一次變做準備,找不到具體資料,見諒
一、主變中性點放電間隙的知識 1. 放電間隙,主要是為保護避雷器的 .當雷擊電壓超過避雷器所能保護的值時,為防止避雷器被擊穿損壞,裝設放電間隙.當有很高的雷擊電壓時,間隙被擊穿 放電,從而保護了避雷器.至于之間如何配合,要依避雷器的防雷電壓而定。 2. 防止接地變跳閘后,高壓側故障中性點出現危險過電壓。 3.110KV 及以上系統中性點的間隙保護主要是: 為了防止過電壓! 因為在這種電壓等級的設備由于絕緣投資的問題所以都采用分級絕緣,在靠近中性點的地方絕緣等級比較低。如果發生過電壓的話會造成設備損壞,間隙保護可以起到作用,但是又由于中性點接地的選擇問題一個系統不要有太多的中性點接地,所以有的變壓器的中性點接地刀閘沒有合上(保護的配置原因)。在這時候如果由于變壓器本身發生過電壓的話就會由間隙保護實現對變壓器的保護,原理就是電壓擊穿,在一定電壓下他的間隙就會擊穿,把電壓引向
110kV、220kV是供電網絡的主要電壓等級,由于電壓很高, 中性點一般采用直接接地方式,由于繼電保護整定配置及防止通訊干擾等方面的要求,為了限制單相短路電流,其中有部分變壓器采用中性點不接地方式。在這種運行方式下,由于雷擊、單相接地短路故障等會造成中性點過電壓,而且變壓器大多是分級絕緣,因此過電壓對中性點的絕緣造成很大威脅,必須對其設置保護裝置防止事故發生。產品特點1 MRD-NP型變壓器中性點間隙保護裝置是集隔離開關、氧化鋅避雷器、放電間隙和電流互感器等電氣設備組合為一體的成套設備,具有功能全、體積小、可靠性高、便于安裝調試等特點。2 MRD-NP型變壓器中性點間隙保護裝置有棒形間隙和球形間隙兩種形式。3 避雷器與隔離開關可根據工程需要任意組合選配。隔離開關的操作機構可按工程要求選擇使用手動或電動機構。4 間隙放電電壓穩定,間隙距離易于調整。5 使用純銅或高強度不銹鋼精加工電極。6 間隙底座安裝吊環,整件運輸吊裝,現場安裝快捷方便。7 現場安裝時,安裝支架可采用無縫鋼管,具有很高的強度,保證支架穩固性
各位大蝦:關于變電所主變壓器中性點保護間隙有以下幾個問題請教:1、中性點保護間隙起何作用;2、什么情況下需要設中性點保護間隙;3、中性點保護間隙長度如何整定;4、中心點保護間隙與中性點避雷器之間如何配合(指參數配合);歡迎各位大蝦賜教或參與討論,在此先行謝過。
變壓器中性點間隙及MOA參數選擇.zip
10kV、220kV、330kV是供電系統的主要電壓等級,其中性點一般采用直接接地方式,由于繼電保護整定配置及防止通訊干擾等方面的要求,同時為了限制單相短路電流,其中有部分變壓器采用中性點不接地方式。在這種運行方式下,由于雷擊、單相接地短路故障等會造成中性點過電壓,而且變壓器大多是分級絕緣,因此過電壓對中性點的絕緣造成很大威脅,須對其設置保護裝置防止事故發生。 在我國110kV-330kV的電力系統中,變壓器中性點保護主要采用避雷器和保護間隙并聯運行的方式,這就是變壓器中性點間隙接地保護成套裝置,也稱主變中性點接地組合設備。
請教一下為什么工頻和操作沖擊電壓都是50%(圖片標注為紅色的部分,圖片的內容來自GB50064),提前謝謝您的回復。
運行規程上明確寫有“一般情況下, 220KV母線每段保持有一臺中性點接地的主變在運行?!蔽覐S的主接線運行方式是雙母線并列運行。請問,這是出于什么考慮呢?
我站現有兩臺主變,現1號主變中性點接地,2號主變?cè)诜治唬F(xiàn)在將一號主變由運行轉檢修,哪么我二號主變的中性點應該是在1號主變操作前投入還是在一號主變操作后投入呢,謝謝
轉專業到電氣的,對這部分內容沒有基礎,想問問有沒有大佬懂在pscad里怎么測間隙過壓保護中,變壓器三角開口處的電壓? 模型這么搭的,能測的到所謂的開口處電壓?
110kV分級絕緣變壓器中性點保護間隙配置探討
知識點:變壓器分級絕緣
1、外觀檢查: 用戶收到產品后,應立即進行檢查。 1、檢查裝箱單各項目數量與實物是否相符。 2、檢查產品的銘牌數據與定貨合同是否一致。 3、檢查出廠文件是否齊全。 4、檢查產品外觀有無磕碰、變形,隔離開關、避雷器瓷套有無裂紋或損壞,內部電器部件及連接有無損壞,脫落和松動,絕緣是否有臟物或異物等。 產品開箱檢查完畢,如不立即投入運行,應妥善保存或重新包裝。 2、測試 檢查設備外觀完好,附件齊全狀況外觀檢查完成后,解開避雷器與間隙連接母線排,打開隔離開關。進行以下參數性能測試: 2.1、氧化鋅避雷器測試: 2.1.1 工頻1 mA參考電壓試驗: 在避雷器兩端施加工頻電壓,當通過避
本帖最后由 ctxc 于 2013-10-9 10:49 編輯 現有一井下照明配電設計,按常規,該照明電源是由井下變電所(中性點絕緣系統)通過照明變壓器供給?,F(xiàn)業主想利用井上變電所(中性點接地系統)通過照明變壓器供給,請教各位,這樣可以嗎?
1、中性點不接地系統中,發生單相接地短路時,接地電流為何是接地電容電流,此時不是已經接地了嗎?為何還是電容電流?2、中性點不接地系統中,發生單相接地短路時,此時非故障相的對地電壓升高為線電壓,為何此時線電壓與正常時相同,此時不是兩個線電壓的合成和一個線電壓相同嗎?如圖所示:
準備新增一臺400V變頻器控制柜,負載是55kW的變頻電機,電源是一臺中性點經過高電阻接地的變壓器,請問變頻器控制柜的中性點絕緣方式應該怎么選擇?另外該400V配線盤現有的用電設備都使用的是3C+PE的電纜,請問是否中性點經過高電阻接地的系統必須使用3C+PE電纜?能不能設備外殼在現場直接接地?