我是新進入中性點接地電阻裝置這行的對設計時需要最先考慮的重點掌握不準請問高手 需要注意哪些?電阻片的面積 形狀 串連方式 還是散熱效率謝謝了!!!
運行規程上明確寫有“一般情況下, 220KV母線每段保持有一臺中性點接地的主變在運行。”我廠的主接線運行方式是雙母線并列運行。請問,這是出于什么考慮呢?
防雷與接地裝置
合肥溢鑫電力科技有限公司 OX系列和YX系列產品 OXJ 中性點虛擬接地電壓互感器柜(專利產品) OXM 電機虛擬接地過電壓保護裝置(專利產品) OXB 變壓器電抗器虛擬接地保護裝置(專利產品) OXC 電容器投切虛擬接地保護裝置(專利產品) OBV 三相組合式過電壓保護器 YXT 系列開關柜智能操控裝置 YXCTB 系列電流互感器二次過電壓保護 YX 系列電力監控儀表 YX-WXJ 型微機小電流接地選線裝置 電話:0551-62570528 傳真:0551-62570526 公司郵箱:yxdlkj@126.com 地址:合肥市創新大道與凌云路交口
我想請教大家:一般在三類防雷,進行接地時,利用什么作為接地裝置?一般情況下,我們是利用基礎內鋼筋2根>=直徑12或是用-40X4熱鍍鋅扁鋼(深度-1.0m)沿建筑物四周基礎內焊接成閉合回路,并與引下線焊接。請問大家是怎樣選擇并布置接地裝置的?
《防雷與接地裝置》圖集
一個宿舍樓,要求接地電阻小于1歐姆,樓體鋼筋做自然接地,如達不到要求在16處做人工接地。按照設計,要求采用40×4的扁鋼,而施工方只采用了40×3的材料。后給他提出問題后,施工方將原來的扁鋼從中間截斷,在另一半上又焊接了一段40×3的扁鋼,并聲稱最后保證接地電阻小于1歐姆。這樣做合乎規范嗎?謝謝!
本帖最后由 ctxc 于 2013-10-9 10:49 編輯 現有一井下照明配電設計,按常規,該照明電源是由井下變電所(中性點絕緣系統)通過照明變壓器供給?,F(xiàn)業主想利用井上變電所(中性點接地系統)通過照明變壓器供給,請教各位,這樣可以嗎?
保護接地系統(簡稱TT系統)和保護接零系統(簡稱TN系統)均離不開接地裝置。為保證接地裝置設置合理和安裝質量,確保接地裝置安全運行和經濟節約,根據有關規范,應著重掌握以下幾點: 1.接地裝置是由接地體和接地線(包括地線網)組成,接零裝置由接地裝置和零線網(不包括工作零線)組成。 2.每個接地裝置的接地線應以單獨的接地線與接地干線連接,不得在一個接地線中串接幾個需要接地的電氣裝置。 <
電氣接地裝置與測量正文
一直有個關于接地的疑問。我們在做建筑接地干線的時候,一般都是用40X4的扁鋼。但變壓器中性點直接接地的做法是根據變壓器的容量用63或是80的大扁鋼接到綜合接地干線40X4扁鋼引出的預留鋼板上。前段是63或80的大扁鋼,后面又是40X4的小扁鋼,為什么會這樣呢?
1.什么是接地母線?2.什么是接地跨接線?3.接地網怎么套定額?4.我在算量的時候只算了接地網、避雷帶、避雷引下線,其他的我不懂,求指導 。。。。不勝感謝:)
準備新增一臺400V變頻器控制柜,負載是55kW的變頻電機,電源是一臺中性點經過高電阻接地的變壓器,請問變頻器控制柜的中性點絕緣方式應該怎么選擇?另外該400V配線盤現有的用電設備都使用的是3C+PE的電纜,請問是否中性點經過高電阻接地的系統必須使用3C+PE電纜?能不能設備外殼在現場直接接地?
10kV、220kV、330kV是供電系統的主要電壓等級,其中性點一般采用直接接地方式,由于繼電保護整定配置及防止通訊干擾等方面的要求,同時為了限制單相短路電流,其中有部分變壓器采用中性點不接地方式。在這種運行方式下,由于雷擊、單相接地短路故障等會造成中性點過電壓,而且變壓器大多是分級絕緣,因此過電壓對中性點的絕緣造成很大威脅,須對其設置保護裝置防止事故發生。 在我國110kV-330kV的電力系統中,變壓器中性點保護主要采用避雷器和保護間隙并聯運行的方式,這就是變壓器中性點間隙接地保護成套裝置,也稱主變中性點接地組合設備。
合肥溢鑫電力科技有限公司OX系列和YX系列產品OXJ 中性點虛擬接地電壓互感器柜(專利產品)OXM 電機虛擬接地過電壓保護裝置(專利產品)OXB 變壓器電抗器虛擬接地保護裝置(專利產品)OXC 電容器投切虛擬接地保護裝置(專利產品)OBV 三相組合式過電壓保護器YXT 系列開關柜智能操控裝置YXCTB 系列電流互感器二次過電壓保護器YX 系列電力監控儀表YX-WXJ 型微機小電流接地選線裝置電話:0551-62570528 傳真:0551-62570526公司郵箱:yxdlkj@126.com地址:合肥市創新大道與凌云路交口
正在做的一個項目,總降站是35/10kV的2臺主變,主保護差動,同時35kV側還設置了零序過流1段和2段,1段跳35kV側開關,2段聯跳35kV和10kV側斷路器。供電局要求10kV側經小電阻接地。這樣子還需要在PT柜的開口三角線圈里加消諧裝置嗎?小電阻接地系統單相接地電流足夠大可以直接跳斷路器了,我覺得消諧裝置和接地監察都可以取消了。不知道能不能這樣?
我在施工中,圖紙沒有明確要求如何做中性點接地的示意圖.我就將變壓器中性點直接接地.與下面圖紙有什么區別?探討.
中性點接地方式及其影響摘要: 中性點直接接地方式,即是將中性點直接接入大地。該系統運行中若發生一相接地時,就形成單相短路,其接地電流很大,使斷路器跳閘切除故障。這種大電流接地系統,不裝設絕緣監察裝置。 關鍵詞: 中性點 接地方式1 中性點直接接地 中性點直接接地方式,即是將中性點直接接入大地。該系統運行中若發生一相接地時,就形成單相短路,其接地電流很大,使斷路器跳閘切除故障。這種大電流接地系統,不裝設絕緣監察裝置。 中性點直接接地系統產生的內過電壓最低,而過電壓是電網絕緣配合的基礎,電網選用的絕緣水平高低,反映的是風險率不同,絕緣配合歸根到底是個經濟問題。 中性點直接接地系統產生的接地電流大,故對通訊系統的干擾影響也大。當電力線路與通訊線路平行走向時,由于耦合產生感應電壓,對通訊造成干擾。 中性點直接接地系統在運行中若發生單相接地故障時,其接地點還會產生較大的跨步電壓與接觸電壓。此時,若工作人員誤登桿或誤碰帶電導體,容易發生觸電傷害
接地裝置的深度看規范說宜0.6米或以下,其他的安裝規范等我看了也沒有固定的說法。但有人說說要求在凍土層以下,是不是有這個要求呀?請大家指點,或指明在那個規范
三層別墅,周圍距小區水泥路不到2米,與弱電共用接地,請問安裝什么形式的接地裝置能達共用的要求,且接地裝置與房屋四周及道路有距離上的要求嗎?
中性點虛擬接地裝置
中性點虛擬接地裝置專題,為您提供中性點虛擬接地裝置相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與中性點虛擬接地裝置 相關的專業交流討論,更多中性點虛擬接地裝置相關內容請訪問