利用直流偏磁在線監測系統對某變電站內三個變壓器(T1–T3)中性點電流和振動信號進行了監測,對22#變壓器噪聲進行了監測。正常運行時的典型監測結果如表2.1所示。T1 振動最大位移 電流(電抗器運行) 電流(直接接地) 8.82微米 –0.08A –0.9AT2 振動最大位移 噪聲聲壓級 電流(直接接地) 8.43微米 92.6dB(A) –0.89AT3 振動最大位移 電流(電抗器運行) 電流(直接接地) 7.62微米 –0.07A –0.84A變壓器T1和變壓器T3在中性點接電抗器運行時,電流傳感器所在中性接地線懸空,沒有電流流過,測得的值為誤差值。由于電流傳感器安裝方向是向上即流出地網為正,故直接接地時中性點的直流電流為負值,表示電流流入地網。從表中數據可見正常運行時,中性點直流電流分量很小,均不到1A。變壓器T1和變壓器T2振動的最大位移相近,變壓器T3的最大位移小一些,原因有二:一是由于變壓器油箱振動主要是鐵心繞組振動傳遞至油箱表面的,各變壓器機械參數并非完全一樣,傳遞過程中衰減有些差別;二是由于
本帖最后由 奇文 于 2016-5-28 11:53 編輯 我公司變壓器中性點接地線為何有4安培的電流?就是那根細的藍灰色的線。中性點接線上的電流約為10安培。
35kV10000kVA變壓器中性點問題:以前35kV8000kVA以上變壓器中性點都有套管引出,最近來一臺35kV10000kVA變壓器中性點沒套管引出不知是不是最新規程要求可以不引出中性點??
由于電廠提供的保安低壓變壓器為中性點高阻接地,故新上的低壓變壓器也采用中性點高阻接地。現在存在的問題是:我們的系統有比較大的AC220負荷,大概50kw,10個回路。大家是怎樣解決這個問題。是否上380/380帶N線變壓器還是采用每個回路加380/220的控制變壓器呢。我的AC220V主要是照明負荷。
配電室在4樓,800KVA干變和高低壓柜放在一間屋里。干變挨著低壓進線柜,低壓柜有PE排,現在圓鋼從接地極引到了配電室,圓鋼和配電柜的槽鋼底座焊接。想問下,變壓器的中性點和低配柜的PE排怎么進行接地呢?我想變壓器中性點銅排連接到進線柜的N排,進線柜中N排和PE排用銅排直接連起來。然后用扁鋼一頭焊接從接地極引上來的圓鋼,一頭用螺栓和進線柜的PE排連接。這樣行不?合適的作法是?謝謝各位!!
“GB/T 50065-2011 交流電氣裝置的接地設計規范”中的第7節介紹了,單電源和雙電源兩種情況下的變壓器中性點的接地的兩種情況。 1 對于單電源系統,TN電源系統在電源處應有一點直接接地,裝置的外露可導電部分應經PE接到接地點。 2 對于具有多電源的TN系統,應避免工作電流流過不期望的路徑。 對用電設備采用單獨的PE和N的多電源TN-C-S系統,僅有兩相負荷和三相負荷的情況下,無需配出N,PE宜多處接地。 對用電設備采用單獨的PE和N的多電源TN-C-S系統和對于具有多電源的TN系統,應符合下列要求:1)不應在變壓器的中性點或發電機的星形點直接對地連接。2)變壓器的中性點或發電機的星形點之間相互連接的導體應絕緣,且不得將其與用電設備連接。3)電源中性點間相互連接的導體與PE之間,應只一點連接,并應設置在總配電屏內。4)對裝置的PE可另外增設接地。5)PE的標志,應符合現行
市政開挖,把變壓器中性點的接地極挖出來了,引下線和接地樁的聯接,用螺栓聯接合適嗎?
不同變壓器是否可共用中性點接地點?如果只有一個接地點的情況下應該采取什么做法。請教一法師的觀點是相同參數、變比的變壓器可以共接地點。另ups是否需同設中性點接地,外殼保護接地。謝謝。
大家好,如果對110kv變壓器送電時,變壓器中性點不接地送電,大概在變壓器中性點一般會產生多大的電壓?變壓器中性點為全絕緣,會不會破壞這個絕緣了?
我們單位近幾年開工項目很多,原先七院設計的單體建筑物變電所內的變壓器中性點接地都是用BV線接在所內的總等電位箱內。后來,又有別的設計院參與進來,對于變壓器中性點接地出現了不同的方式,有用扁鐵接到總等電位箱的,有用扁鐵接到所內周圈接地扁鐵的,也有用線纜接到所內周圈接地扁鐵的。對這一點,我和師傅也很有爭議。大家來幫忙分析一下。
最近有臺箱變送電時,發現他們低壓400V一側,出來的零線沒有接地,請問這樣對正常用電有影響嗎? 另外他們還說,如果零線接地的話,那樣就不用整排柜子走零排了,直接把需要零線的地方接柜體就行了,因為低壓柜體都焊在底座上了,接地肯定可靠,還省下零排的原材料。這樣可以嗎?
我在施工中,圖紙沒有明確要求如何做中性點接地的示意圖.我就將變壓器中性點直接接地.與下面圖紙有什么區別?探討.
請問:當變壓器中性點直接接地時,為什么要在接地點加一組接地開關,它的作用是什么?220kv變壓器中性點接的接地開關是110kv的,這是根據什么選擇的110kv,為什么不是63kv或者是220kv?感謝每一個認真回答問題的人,謝謝。
最近設計一水電站,選用一臺主變為SF9-25000/35,不知道怎么確定35kV變壓器中性點怎么接地問題和是否裝設避雷器。 1、請問怎么確定35kV變壓器在什么情況下經消弧線圈接地, 什么情況下不接地?? 2、請問怎么確定35kV變壓器在什么情況下裝設中性點避雷器,什么情況下不裝?? 請各位大師指導!??!在下先謝了。
當變壓器以直流電通入時,因電流大小和方向均不變,鐵芯中無交變磁通,即磁通恒定,磁通變化率為零,故感應電勢也為零。這時,全部直流電壓加在具有很小電阻的繞組內,使電流非常之大,造成近似短路的現象。 直流電的大小和方向不隨時間變化,所以恒定直流電通入初級繞組,其鐵芯內產生的磁通也是恒定不變的,就不能在次級繞組內感應出電勢,所以不起變壓作用。
各位大俠,對于變壓器中性點是否接地有沒有強制規定,我公司現在使用的老的變壓器(10KV)都沒有接地,新裝的(10KV)都直接接地了的。主變(35KV)的也沒有接地,請問有這方面的規范,規程什么的沒有。接地與不接地有什么不同,謝謝各位,急需
變壓器能夠改變電壓的條件是,原邊施以交流電勢產生交變磁通,交變磁通將在副邊產生感應電勢,感應電勢的大小與磁通的變化率成正比。當變壓器以交流電通入時,因電流大小和方向均不變,鐵芯中無交變磁通,即磁通恒定,磁通變化率為零。這時,全部直流電壓加在具有很小電阻的繞組內,使電流非常之大,照成近似短路的現象。而交流電是交替變化的,當初級繞組通入交流電時,鐵芯內產生的磁通也隨之變化,于是次級圈數大于初級時,就能升高電壓;反之,次級圈數小于初級就能降壓。因直流電的大小和方向不隨時間變化,所以恒定直流電通入初級繞組,其鐵芯內產生的磁通也是恒定不變的,就不能在次級繞組內感應出電勢,所以不起變壓作用。
大家好,某220kV變電站,設置400kVA、10kV站用變壓器兩臺,10kV側中性點不接地,0.4kV中性點接地,0.4kV側中性點CT的變比該如何選擇?謝謝
由于分級絕緣的變壓器都配有放電間隙,而零序過壓的時限跟該放電間隙尺寸有很大關系,請指教放電間隙的尺寸??!同時兩臺110KV并列變壓器中性點都不接地,該保護的時限是否都要求相同 不同有什么后果 不知道那本規程上面有
變壓器中性點直流電流
變壓器中性點直流電流專題,為您提供變壓器中性點直流電流相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與變壓器中性點直流電流 相關的專業交流討論,更多變壓器中性點直流電流相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題