亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于柴油發電機中性點是否接地

    在通信樞紐樓中,柴油發電機作為備用電源供通信設備負荷。以前做的設計中柴油發電機中性點都是接地的,但是有的廠家不建議用戶在安裝時采用中性點接地,原因是:1)實踐中發現中性點接地機組的雷電故障率偏高。2)接地質量要求較高、一般用戶無法辦到。不安全的工作接地不如不接地。3)中性點接地的機組會掩蓋負荷的漏電故障及接地錯誤,而這些故障和錯誤在市電大電流供電情況下無法暴露。問題是:作為備用電源的時候,柴油發電機到底要不要中性點接地呢?如果中性點不接地,就構成了IT系統,IT系統供電可靠性要高,這個時候是不是要加絕緣監測器呢?如果加,加在什么地方呢?

  • 600MW發電機出線及中性點

    600MW發電機出線及中性點

    600WM發電機出線,與微正壓封母連接

  • 發電機中性點接地電流計算

    請問各位:系統中有4臺10.5KV的發電機,每臺發電機都有一個低阻接地柜。通流電流為200A,時間為10S,電阻為30.3Ohm。當四臺發電機并聯運行的時候,其中任一臺發電機定子出線端發生了單相接地故障,請問此時流過該臺發電機中性點的電流為多少?謝謝大家的解答。

  • 20KV發電機中性點接地電阻柜

    20KV發電機中性點接地電阻柜

    關于20KV發電機中性點接地電阻柜,有如下問題請教各位高手:1,發電機中性點接地電阻柜的原理是什么,附圖中所示如何實現此原理,各元件的功能是什么;2,單相電源變壓器及二次側電阻的參數如何選擇;謝謝!!

  • 發電機中性點設備的疑問

    發電機中性點設備的疑問

    這個圖中,發電機的中性點接了一個是變壓器還是PT 呢?這是干嘛用的呢?(1Uz,1Uz')局部放大了,請筒子們支招,謝謝了[ 本帖最后由 womecn 于 2011-1-28 09:56 編輯 ]

  • 發電機中性點是否需要經避雷器接地?

    本帖最后由 q1a2z3p4l5 于 2014-4-10 16:54 編輯 發電機—雙繞組變壓器單元接線中,發電機中性點是否需要經避雷器接地?為什么?發電機電壓6.3kV,2500kVA;變壓器高壓側38.5kV

  • 三相發電機的中性點接到哪里去了?接地嗎?

    三相發電機的中性點接到哪里去了?接地嗎?

    凡是工業、農業、商業等低壓380V三相交流同步發電機,包括可移動發電機組都有中性點輸出端子。固定式發電機的中性點N與L1 L2 L3這四根線一起用電纜線接到低壓配電柜中,中性點N線有一條專們的接線排,上面清楚標注有N的標識,因為發電機所供電必須保證有220V電壓供單相負載,還有配電柜上許多儀表、保護裝置都要使用220V的相電壓。同步發電機三相相分別接在雙投或者單投的隔離刀閘的(ⅠN輸入)樁頭上,隔離刀閘的(oUT)下樁頭與負荷空氣開關一一相聯,負荷空氣開關的輸出端返至配電柜上的三相匯流母線上,(并且分別用黃綠紅三種顏色標注清楚,)負荷如果需要分幾路單獨可控制的話,還有加裝分路空氣開關。三相同步發電機的保護接地PE,對固定式發電來說在機器安裝之前要進行基礎處理(挖機腳),這時發電機的PE可以用鍍鋅角鐵打下基礎內面,用電焊將接地線焊至到地面,待發電機組安裝妥后,用軟銅編織線緊固即可,這根保護地線還要引到配電柜上與配電柜的專用PE接線排聯接,確保人身安全。再來說一下三相同步發電機

  • 多路發電機中性點接地電阻柜的優勢

    多路發電機中性點接地電阻柜的應用優勢如何? 多路發電機中性點接地電阻柜的應用可以有效提高電力系統的可靠性和穩定性。該電阻柜可以幫助實現中性點接地保護,避免電力系統發生單相接地故障時出現過電壓和過電流等問題。此外,電阻柜還可以幫助抑制諧波,提高電力系統的功率質量。因此,多路發電機中性點接地電阻柜是電力系統中不可或缺的重要設備。 設計多路發電機中性點接地電阻柜時,應考慮以下因素: 1. 中性點接地電阻的額定電流和電壓,應根據發電機的額定容量和系統電壓等參數確定。 2. 電阻柜的接地方式應符合電力行業標準和規范,以確保安全可靠。 3. 電阻柜的結構和材料應選用耐腐蝕、耐高溫、耐磨損的材料,以保證長期穩定運行。 4. 電阻柜應具備過載保護、短路保護、漏電保護等功能,以提高系統的可靠性和安全性。 5. 電阻柜的布局應合理,便于維護和操作,同時應考慮到占地面積和安全通道等因素。 綜上所述,設計多路發電機中性點接地電阻柜需要考慮多方面的因素,以確保系統的安全、可靠、經

  • 發電機機端和中性點 6個互感器怎么設置的?

    機端三個流互還有中性點三個, 他們是怎么設置的? 為什么中性點出來的流互要短接? 還有,他們的級數都不是一樣的,我知道有保護的(差動,后備....)計量 他們要求的級數是怎么樣的? 嘻嘻 新手 總的說就是對發電機小室上面的那6個互感器不是很了解。

  • 直配線與發電機中性點經避雷器接地

    請教 1、何為直配線發電機?2、發電機母線上有廠用變壓器算是直配線嗎? 3、電力工程設計手冊中有“在不接地的直配線系發電機中性點上應裝設一臺避雷器”。但看到的大多數中小水電站圖紙并沒有這個避雷器,這個避雷器的做用是什么?4、為什么一般圖紙上都沒有?

  • 發電機差動保護CT中性點的問題

    如題,如果機端側和中性點側六只CT的公共端沒有接地的話,保護會不會誤動或者拒動,這個中性點一點接地是不是單純的保護接地?

  • 智能型發電機中性點接地電阻柜概述

    傳統的接地電阻柜只是一種純硬件保護裝置。隨著科技的發展,現在的電阻柜增加了智能控制部分。軟件采用C語言和匯編語言,顯示部分為大屏幕LCD漢字。智能控制單元可以在系統正常運行期間監控中性點的不平衡電流,電阻器,變壓器和電阻柜的溫度;在單相接地故障期間,可記錄接地電流,接地時間,電阻器溫度,變壓器和電阻柜。保留更改和接地動作的數量以及通信接口,以及檢測和記錄的信息可以傳輸到主控?,以便操作員可以在第一時間獲得信息。 智能型發電機中性點接地電阻柜是一套完整的設備,設計用于發電廠發電機中性點的高阻接地。中性點接地電阻柜采用不銹鋼或冷軋板,外形美觀,耐腐蝕性強。發電機中性點接地電阻柜中的電阻器采用優質鎳鉻合金制造,安裝在接地變壓器的二次側。它具備穩定的性能,耐高溫和強大的流動能力。 接地電阻器采用進口特種鎳鉻合金電阻,電阻器根據用戶要求確定。機柜

  • 為什么發電機中性點要通過單相接地變壓器接地

    為什么發電機中性點要通過單相接地變壓器接地,不能直接通過電阻接地嗎?單相接地變壓器的工作原理是什么呢?為什么還要在二次竄個電阻呢?

  • 問大家水輪發電機定子中性點接地問題

    三臺一模一樣的水輪發電機 其定子的接線方式為丫(星形)為什么只有一臺水輪發電機定子的中性點是經過避雷器接地 而其他兩臺發電機的中性點也安裝了避雷器但是不接地呢?

  • 發電機中性點經消弧線圈接地系統

    發電機中性點經消弧線圈接地系統,消弧線圈失去了作用會出現什么故障?保護如何動作?上微機如何顯示?如何處理?請各位師傅幫忙指導:time: :handshake

  • 600MW發電機中性點采用何種方式接地?有什么優缺點?

    600MW發電機中性點采用何種方式接地?有什么優缺點? 600MW發電機中性點采用高電阻接地的方式.為減小阻值,中性點通過一臺單相變壓器接地,電阻接在該單相變壓器的二次側. 600MW發電機中性點經高電阻接地的優點: (1)限制過電壓不超過2.6倍額定相電壓; (2)限制接地故障電流不超過10--15A; (3)為定子接地保護提供電源,便于檢測; 缺點:制造困難,散熱困難,占地面積大.絕緣水平要求高.

  • 請教發電機中性點接地方式都有哪幾種?

    我在設計院沒事就問了一些設計人員,問到發電機接地保護都有些什么方式?回答很多,說有通過霹雷器接地的,也有通過放電間隔的,還有說是pt接地的,我只知道有不接地、消弧線圈和經電阻接地方式的,他們說的把我搞糊涂了:)

  • 請教大家自備電站的發電機中性點怎么辦?

    我單位準備建一自備電站(不并入電網),總容量?MW,用5臺1.2MW的柴油發電機組并機運行,發電機的額定電壓為10.5KV。請問發電機的中性點是直接懸空還是需安裝接地柜?

  • 發電機出口中性點避雷器

    各位好: 設計新手我碰到一個難題,為什么有的發電機出口中性點有避雷器而有的就沒有?為什么?設置出口避雷器有什么規定或要求嗎? 謝謝各位,小弟很急的!

  • 關于發電機PT中性點是否引出的問題,請教

    我單位的3臺發電機的PT柜中性點沒有引出來,B相接地,但是引出來的在后臺指示的三相電壓不平衡,是否因為沒有把中性點引入,請大家賜教

點擊加載更多

發電機 中性點接地

發電機 中性點接地專題,為您提供發電機 中性點接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與發電機 中性點接地 相關的專業交流討論,更多發電機 中性點接地相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度