我這里有個表是關于變壓器低壓側出線的選擇表,里面有關于低壓側接地的導體的截面選擇,但我不理解這個數據是怎么得來的要不要區分TN-C ,TN-S 或者TT系統,因為關于這個方面的數據我查到的不多,還請諸位前輩們給于指點,有沒有規范的依據?首先說說我的理解:1. 變壓器系統接地導線的截面我覺得應該區分下接地系統的類別2. TN-S系統我覺得可以按照總等電位的要求來設置接地導線 最大25平方的銅導線就可以了(一般為電源線的1/2)3. TN-C或者TN-C-S 是否應該按照最大的PEN出線的截面來選擇或者單相對地短路電流來選擇?4. TT系統的系統接地因為應該設置漏電保護,是否可以借鑒TN-S的接地導線選擇方式。當然前提都是能夠滿足接地電阻的要求文字粗糙,權當拋磚引玉![ 本帖最后由 dandytian 于 2009-4-9 15:52 編輯 ]
我在施工中,圖紙沒有明確要求如何做中性點接地的示意圖.我就將變壓器中性點直接接地.與下面圖紙有什么區別?探討.
不同變壓器是否可共用中性點接地點?如果只有一個接地點的情況下應該采取什么做法。請教一法師的觀點是相同參數、變比的變壓器可以共接地點。另ups是否需同設中性點接地,外殼保護接地。謝謝。
由于電廠提供的保安低壓變壓器為中性點高阻接地,故新上的低壓變壓器也采用中性點高阻接地?,F(xiàn)在存在的問題是:我們的系統有比較大的AC220負荷,大概50kw,10個回路。大家是怎樣解決這個問題。是否上380/380帶N線變壓器還是采用每個回路加380/220的控制變壓器呢。我的AC220V主要是照明負荷。
配電室在4樓,800KVA干變和高低壓柜放在一間屋里。干變挨著低壓進線柜,低壓柜有PE排,現在圓鋼從接地極引到了配電室,圓鋼和配電柜的槽鋼底座焊接。想問下,變壓器的中性點和低配柜的PE排怎么進行接地呢?我想變壓器中性點銅排連接到進線柜的N排,進線柜中N排和PE排用銅排直接連起來。然后用扁鋼一頭焊接從接地極引上來的圓鋼,一頭用螺栓和進線柜的PE排連接。這樣行不?合適的作法是?謝謝各位!!
這個S接地沒問題嗎?
“GB/T 50065-2011 交流電氣裝置的接地設計規范”中的第7節介紹了,單電源和雙電源兩種情況下的變壓器中性點的接地的兩種情況。 1 對于單電源系統,TN電源系統在電源處應有一點直接接地,裝置的外露可導電部分應經PE接到接地點。 2 對于具有多電源的TN系統,應避免工作電流流過不期望的路徑。 對用電設備采用單獨的PE和N的多電源TN-C-S系統,僅有兩相負荷和三相負荷的情況下,無需配出N,PE宜多處接地。 對用電設備采用單獨的PE和N的多電源TN-C-S系統和對于具有多電源的TN系統,應符合下列要求:1)不應在變壓器的中性點或發電機的星形點直接對地連接。2)變壓器的中性點或發電機的星形點之間相互連接的導體應絕緣,且不得將其與用電設備連接。3)電源中性點間相互連接的導體與PE之間,應只一點連接,并應設置在總配電屏內。4)對裝置的PE可另外增設接地。5)PE的標志,應符合現行
從自耦變壓器的自身特點來說,自藕變壓器的中性點應當接地現有的電氣規范中有沒有做明確規定?如果有,在哪里可以查到?請大家幫忙?@
最近有臺箱變送電時,發現他們低壓400V一側,出來的零線沒有接地,請問這樣對正常用電有影響嗎? 另外他們還說,如果零線接地的話,那樣就不用整排柜子走零排了,直接把需要零線的地方接柜體就行了,因為低壓柜體都焊在底座上了,接地肯定可靠,還省下零排的原材料。這樣可以嗎?
我們單位近幾年開工項目很多,原先七院設計的單體建筑物變電所內的變壓器中性點接地都是用BV線接在所內的總等電位箱內。后來,又有別的設計院參與進來,對于變壓器中性點接地出現了不同的方式,有用扁鐵接到總等電位箱的,有用扁鐵接到所內周圈接地扁鐵的,也有用線纜接到所內周圈接地扁鐵的。對這一點,我和師傅也很有爭議。大家來幫忙分析一下。
現有一工程,高低壓配電柜和變壓器(干式) 放置在一個房間內,變壓器連接形式為Dyn11。低壓系統接地形式為TN-S型。想問問變壓器中心點可以直接接變壓器下面電纜溝中的槽鋼嗎?還是必須如第三張圖紙一樣,沿配電室內墻0.3米高設置一圈鍍鋅扁鋼,并設置接地端子箱和 臨時接線柱 有規范標注要求這樣做嗎? CAD版圖紙見附件
看了一篇別人寫的光伏電站項目建議書,仔細看了其中的電氣接入部分。背景是這樣的:15MW的光伏電站,分為15個光伏發電單元,每個發電單元為1MW,每兩個500KW的逆變器接一臺1000KVA的分裂變壓器升壓至20KV,組成一個發電單元?,F(xiàn)在每5個升壓變T接到一臺光伏進線高壓柜,共有3臺這樣的進線柜。最終將各個發電單元匯集到20KV的高壓母線上,最終有一路輸出,經過架空線路接到距離光伏電站5公里的變電所。項目建議書中有一句話“經計算接地定容電流大于10A,故該光伏
我單位有4臺35KV主變壓器還有6臺6KV變壓器,主變是中性點不接地,那6臺變0.4KV的是中性點接地系統。我想問,中性點接地和不接地的變壓器,在外觀上能看出來嗎?比如在N線上有個接地銅排與大地接地網相連是這樣嗎?謝謝
出處:低壓電氣裝置的設計安裝和檢驗 王厚余 P8在多電源配電系統中不允許在變壓器處將中性點就地接地,如圖2-3所示,還規定自變壓器中性點引出的PEN線必須絕緣。
請教各位 關于變壓器的問題我公司有2臺700KW的發電機組并車發電后由出線柜送往變壓器,然后升壓與電網并在一起。但出線柜與變壓器在相序的位置上不一樣:也就是說,出線柜的U相對應變壓器的W相,V相對V相,W相對U相,N對N。他們之間都是用銅排連接,銅排是不能交叉的,銅牌都已經做好啦,也已經連接好了。如果這樣的話與電網的相序就不一致啦,并網肯定會出問題的。我的問題是 如果保持這種連接。而把變壓器的出線的相序倒一下,這樣發電機的相序與市電的相序就一致啦。但不知對變壓器有沒有影響?。磕菍﹄娋W(wǎng)沒影響吧?
煤礦用戶定做一臺隔離變壓器,井口安裝供井下用電。要求容量250kva,變比0.4/0.4,中性點不接地。其余用戶也說不清。請問:一、連接組標號應該是:Yy0還是Yyn0 ?二、制造時變壓器的中性點引出嗎?
請問:當變壓器中性點直接接地時,為什么要在接地點加一組接地開關,它的作用是什么?220kv變壓器中性點接的接地開關是110kv的,這是根據什么選擇的110kv,為什么不是63kv或者是220kv?感謝每一個認真回答問題的人,謝謝。
N線是在變壓器就地就直接接地還是經過母線進入開關柜后在柜內與PE一塊接地。大家都怎么施工的呢?如果在變壓器就地接地了的話,那么N進入開關柜后還需要接地嗎?柜內PE線是接地在柜內直接接地的吧。哪里有安裝圖集啊。請各位老師給的解決辦法,變壓器直接接地的接地線有什么材料的多大截面的???
本帖最后由 娶個好難 于 2016-11-9 23:03 編輯 變壓器并機時,中性點是在變壓器側接地接地還是先接到主配電柜的N排,再通過N排與PE排單點接地。見圖
在發生單相接地故障時,參考答案給出的是變壓器直接接地,所以變壓器中性點和大地之間等電位。 而在下的理解是變壓器中性點經標注為紅色的電阻接地,在發生單相接地故障時,該電阻將有電流流過,因此在下理解為變壓器中性點和大地之間并不是等電位,在下哪里理解錯了?提前謝謝您的回復。
變壓器 中性點 接地
變壓器 中性點 接地專題,為您提供變壓器 中性點 接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與變壓器 中性點 接地 相關的專業交流討論,更多變壓器 中性點 接地相關內容請?jiān)L問