由于電廠提供的保安低壓變壓器為中性點高阻接地,故新上的低壓變壓器也采用中性點高阻接地?,F(xiàn)在存在的問題是:我們的系統有比較大的AC220負荷,大概50kw,10個回路。大家是怎樣解決這個問題。是否上380/380帶N線變壓器還是采用每個回路加380/220的控制變壓器呢。我的AC220V主要是照明負荷。
變壓器低壓側中性點接地方式:1,通過扁鋼直接與主接地網相連;2,通過電纜與與主接地網不相連的接地極相連.以上那種方式是正確的?????????為什么??有什么不同???????
N線是在變壓器就地就直接接地還是經過母線進入開關柜后在柜內與PE一塊接地。大家都怎么施工的呢?如果在變壓器就地接地了的話,那么N進入開關柜后還需要接地嗎?柜內PE線是接地在柜內直接接地的吧。哪里有安裝圖集啊。請各位老師給的解決辦法,變壓器直接接地的接地線有什么材料的多大截面的???
請各位達人斧正》》》》》》》》》》》》》》》》》[ 本帖最后由 asi 于 2010-1-18 22:20 編輯 ]
一臺10/0.4KV,S9-2000KVA電力變壓器,Yyon連接,安裝時變壓器低壓側中性點因故未接地,請教:在正常運行中是否會產生異?;蛞l(fā)故障。
圖籍04DX101-1 P32頁給出的變壓器低壓側中性點接地線選擇表中,中性線截面比相線截面小的多,0.3倍以下,為什么?規范要求保護線截面不小于相線截面的一半,此處如何理解?我理解此處接地線的作用為強制零電位,不知對不對?
請問隔離變壓器二次側的中性點需要接地嗎,變壓器規格為380/380V,250kVA。
如圖,圖中的VV-95MM是按什么來估算它的電流來選的
我在施工中,圖紙沒有明確要求如何做中性點接地的示意圖.我就將變壓器中性點直接接地.與下面圖紙有什么區別?探討.
配電室在4樓,800KVA干變和高低壓柜放在一間屋里。干變挨著低壓進線柜,低壓柜有PE排,現在圓鋼從接地極引到了配電室,圓鋼和配電柜的槽鋼底座焊接。想問下,變壓器的中性點和低配柜的PE排怎么進行接地呢?我想變壓器中性點銅排連接到進線柜的N排,進線柜中N排和PE排用銅排直接連起來。然后用扁鋼一頭焊接從接地極引上來的圓鋼,一頭用螺栓和進線柜的PE排連接。這樣行不?合適的作法是?謝謝各位!!
我們單位近幾年開工項目很多,原先七院設計的單體建筑物變電所內的變壓器中性點接地都是用BV線接在所內的總等電位箱內。后來,又有別的設計院參與進來,對于變壓器中性點接地出現了不同的方式,有用扁鐵接到總等電位箱的,有用扁鐵接到所內周圈接地扁鐵的,也有用線纜接到所內周圈接地扁鐵的。對這一點,我和師傅也很有爭議。大家來幫忙分析一下。
不同變壓器是否可共用中性點接地點?如果只有一個接地點的情況下應該采取什么做法。請教一法師的觀點是相同參數、變比的變壓器可以共接地點。另ups是否需同設中性點接地,外殼保護接地。謝謝。
最近有臺箱變送電時,發現他們低壓400V一側,出來的零線沒有接地,請問這樣對正常用電有影響嗎? 另外他們還說,如果零線接地的話,那樣就不用整排柜子走零排了,直接把需要零線的地方接柜體就行了,因為低壓柜體都焊在底座上了,接地肯定可靠,還省下零排的原材料。這樣可以嗎?
從自耦變壓器的自身特點來說,自藕變壓器的中性點應當接地現有的電氣規范中有沒有做明確規定?如果有,在哪里可以查到?請大家幫忙?@
“GB/T 50065-2011 交流電氣裝置的接地設計規范”中的第7節介紹了,單電源和雙電源兩種情況下的變壓器中性點的接地的兩種情況。 1 對于單電源系統,TN電源系統在電源處應有一點直接接地,裝置的外露可導電部分應經PE接到接地點。 2 對于具有多電源的TN系統,應避免工作電流流過不期望的路徑。 對用電設備采用單獨的PE和N的多電源TN-C-S系統,僅有兩相負荷和三相負荷的情況下,無需配出N,PE宜多處接地。 對用電設備采用單獨的PE和N的多電源TN-C-S系統和對于具有多電源的TN系統,應符合下列要求:1)不應在變壓器的中性點或發電機的星形點直接對地連接。2)變壓器的中性點或發電機的星形點之間相互連接的導體應絕緣,且不得將其與用電設備連接。3)電源中性點間相互連接的導體與PE之間,應只一點連接,并應設置在總配電屏內。4)對裝置的PE可另外增設接地。5)PE的標志,應符合現行
現有一工程,高低壓配電柜和變壓器(干式) 放置在一個房間內,變壓器連接形式為Dyn11。低壓系統接地形式為TN-S型。想問問變壓器中心點可以直接接變壓器下面電纜溝中的槽鋼嗎?還是必須如第三張圖紙一樣,沿配電室內墻0.3米高設置一圈鍍鋅扁鋼,并設置接地端子箱和 臨時接線柱 有規范標注要求這樣做嗎? CAD版圖紙見附件
請問:中性點直接接地的變壓器低壓側,存在純N線嗎? 我認為從變壓器低壓側中性點端子引出的是PEN線,根本不是N線。 請大家各抒己見、踴躍發言!
中性點是指變壓器低壓側的三相線圈構成星形聯結,聯結點稱中性點,又因其點為零電位,也稱零線端。以下圖T為變壓器,中性點是從T的左側(即高壓側)引出,右側是直接入工程現場的臨時用電配電室的總配電柜的DK隔離開關進線端。
施工變壓器其低壓側為三相~其N極是不接地的~~低壓側下端就是接漏電開關~但因施工現場好多電源為N接地的~如其施工變N相接地和多點接地有什么情況呢~~會不會影響其供電系統的嗎?//
煤礦用戶定做一臺隔離變壓器,井口安裝供井下用電。要求容量250kva,變比0.4/0.4,中性點不接地。其余用戶也說不清。請問:一、連接組標號應該是:Yy0還是Yyn0 ?二、制造時變壓器的中性點引出嗎?