軟啟動器的圖片大家看看
能否解析一下圖一,KM1有必要加嗎?還有FR放在這里還是放在KM2下端?一樣嗎?(ps:每天堅持發個問題,一年后是不是也變成大師了:lol)
一、起動成功的定義 通常人們認為電動機轉起來了就算是成功。但是如果引起的電網壓降太大了,發生共網的其他設備卻因欠壓跳閘了,正在運轉著的設備堵轉了等情況,這也是無法接受的。所以軟起動成功的定義應該是在某個設定的時限內使電動機起動完成,且對于共網的其他電氣設備的影響被限制在允許限度以內。
看了本網站下載的ABB軟啟動器的接線圖紙,對于PSS系列的圖紙看不明白,所以想找本樣本,但是在網上找了半天也沒有。誰能給我傳一份啊?謝謝
國產低壓軟啟動器有哪些啊?好一點的啊!拒絕廣告!
現在我們用了3臺一模一樣的22KW的真空泵。用的是AB的SMC-3的軟啟動器。但是最近發現其中的一臺泵不能正常啟動。故障表現為,啟動后,電流先是沖到200A,然后降到100A后又緩慢的上升到200A,直至報警。測量了一下軟啟動的輸入電壓是好的。但是輸出電壓有很大的問題,波動很大。正常起動的泵的軟啟動器的輸出電壓:不正常泵的軟啟動器的輸出電壓:查了一下24V輸入是正常的。
一般軟啟動器有下列保護功能 (1)過載保護功能:軟起動器引進了電流控制環,因而隨時跟蹤檢測電機電流的變化狀況。通過增加過載電流的設定和反時限控制模式,實現了過載保護功能,使電機過載時,關斷晶閘管并發出報警信號。 (2)缺相保護功能:工作時,軟起動器隨時檢測三相線電流的變化,一旦發生斷流,即可作出缺相保護反應。 (3)過熱保護功能:通過軟起動器內部熱繼電器檢測晶閘管散熱器的溫度,一旦散熱器溫度超過允許值后自動關斷晶閘管,并發出報警信號。 (4)其它功能:通過電子電路的組合,還可在系統中實現其它種種聯鎖保護。大多數軟起動器在晶閘管兩側有旁路接觸器觸頭,其優點是: (1)控制柜具有了兩種起動方式(直接起動、軟起動)。 (2)軟起動結束,旁路接觸器閉合,使軟起動器退出運行,直至停車時,再次投入,這樣即延長了軟起動器的壽命,又使電網避免了諧波污染,還可減少軟起動器中的晶閘管發熱損耗。但在軟啟動器啟動結束切入旁路運行時還能不能對電動機實現保護功能?怎么實現保護,還需另加綜合保護裝置嗎?
今天一上班就接了個電話。市供熱公司的換熱站昨天晚上高壓側突然斷電,送電后兩軟啟動器(一臺是雷諾爾的JJR1-400,另一臺是德力西的CDJ1-400)同時不能起動。與它們共用一個電源的變頻器卻可以正常運行,我看了軟啟動器的參數設置,完全正常。最后猜測是由于09的設置(按鈕控制)的問題,把它恢復到出廠的設定(鍵盤)即可正常起動。試車后就可以把它的設置改為(鍵盤+外控)。
軟啟動器需要220V 的控制電源,請問可以直接從主電源跳線過去(一根相線加一根零線),如果不可以,一般軟啟動器從哪兒取電源,軟啟動器掛墻安裝
給電機選配軟啟動器是個很復雜的事兒! 一般選配會更具一下幾個方面:1、 但一般會根據電機銘牌上的參數來選配。 比如:電機的型號、額定功率、額定電壓、額定定子電流、額定轉子電流、轉矩、使用頻率等。
有個45kW的消防水泵,供電距離有300m,我想問問大家,有沒有規范說消防泵慎用軟啟動器,而宜用直接啟動的?謝謝!
軟啟動器與變頻器的區別在哪里???都可以對電機轉速進行調節,一個采用變呀,一個采用變頻而已,還有什么區別嗎?況且軟啟動器的價格有優勢,為什么還有許多人選擇采用變頻器呢?
我們公司有3臺風機,電機功率是17.5KW的,因為時間較長了,之前用的星-三角啟動?,F(xiàn)在如果改為起動器啟動,好改嗎?大概每臺造價多少?請推薦,謝謝!
我現在的工程進入調試階段,有200KW的電機是通過軟啟動器降壓啟動,軟啟動器是AB的軟啟動器,想請教同行軟啟動器的參數設置怎樣才合理?啟動轉矩設置70%還是80%?啟動時間設置幾秒?停止時間設置幾秒?有計算依據嗎?急
幾乎涵蓋了所有軟啟動情況,希望對大家有所幫助。
ABB的軟啟動器有模擬量輸出功能,好像是23和24號端子。通過設置可以將其設置為4~20mA電流信號,通過計算機電纜接入DCS。我想問的是,當軟啟動器啟動結束退出后該信號是否還能保持,還是也跟著沒了?記得當初和ABB交流的時候他們好像說ABB的軟啟動器在啟動完成退出后并不是完全意義的退出了,還能保持有基本的電機保護功能。不知道大家有沒有人知道詳細情況。
分級變頻軟啟動器有多種起動方式:電壓斜坡控制、線性轉矩控制、平方轉矩控制、有級變頻控制;多種停車方式:自由停車、軟停車、制動剎車,軟停+制動剎車,還具有點動功能。用戶可根據負載不同及具體使用條件選擇不同的起動方式和停車方式。1、電壓斜坡控制當使用電壓斜坡起動時,加載至電機兩端的輸出電壓會呈線性增加,同時輸出電流以一定的速率增加,當起動電流增加至限幅值Im時,電流保持不變,即系統的限流功能,其他起動也有相同的功能,后面不再累述。如果電流低于限流值時,系統會繼續移相,直至起動完成。2、線性轉矩控制當使用線性轉矩起動時,加載至電機兩端的輸出電壓會被控制,輸出電壓曲線如右圖,輸出轉矩會按預設的最佳曲線逐漸增加從而使電機起動,這種起動方式適用于負載逐漸變重的場合。3、平方轉矩控制當使用平方轉矩起動時,加載至電機兩端的輸出電壓會被控制,輸出電壓曲線如右圖,輸出轉矩會按預設的最佳曲線逐漸增加從而使電機起動,這種起動方式適用于轉矩逐漸變輕的場合。4、有級變頻控制有級變頻起動起動是在起動過程中,軟起動器先在四分頻上加速,當速
軟啟動器是一種集電動機軟起動、軟停車、輕載節能和多種保護功能于一體的新穎鼠籠型異步電動機控制裝置。軟啟動器具有無沖擊電流、恒流起動、可自由地無極調壓至最佳起動電流及節能等優點。 軟啟動器是目前最先進、最流行的電動機起動器。它一般采用16位單片機進行智能化控制,可無極調壓至最佳起動電流,保證電動機在負載要求的起動特性下平滑起動,在輕載時能節約電能。同時,對電網幾乎沒有什么沖擊。 軟啟動器實際上是一個調壓器、只改變輸出電壓,并沒有改變頻率。這一點與變頻器不同。 軟啟動器本身設有多種保護功能,如限制起動次數和時間,過電流保護。電動機過載、失壓、過壓保護,斷相,接地故障保護等。
如圖所示,為施耐德品牌,現需要更換為ABB的PSS同規格軟啟動器。該如何讓選型?二次接線又需要用到哪些附件?按鈕,指示燈,繼電器?求大神幫忙解惑