  • 軟啟動器的圖片大家看看

    軟啟動器的圖片大家看看

    軟啟動器的圖片大家看看

  • 軟啟動器為什么起動失敗?

    一、起動成功的定義 通常人們認為電動機轉起來了就算是成功。但是如果引起的電網壓降太大了,發生共網的其他設備卻因欠壓跳閘了,正在運轉著的設備堵轉了等情況,這也是無法接受的。所以軟起動成功的定義應該是在某個設定的時限內使電動機起動完成,且對于共網的其他電氣設備的影響被限制在允許限度以內。

  • 關于軟啟動器接線的請教

    關于軟啟動器接線的請教

    能否解析一下圖一,KM1有必要加嗎?還有FR放在這里還是放在KM2下端?一樣嗎?(ps:每天堅持發個問題,一年后是不是也變成大師了:lol)

  • 雷諾爾 JJR2000 電機軟啟動器

    概述: 雷諾爾 JJR2000 電機軟啟動器 JJR2000系列軟起動器外型尺寸(除75KW外)與JJR1000軟起動器相同。 不但結合了JJR1000型軟起動器裝置所有的功能,還具有以下的特點: 在線控制全自動控制 內置電機短路、過載、過熱、電源缺相等保護功能; 4~20mA模似電流信號輸出,提高微機控制系統升級; 軟起動器結構采用三進線六出線,產品可靠性更高。 性能指標: 1、符合標準: GB14048.6-1998。5.5-320kw中國國家強制性產品3C認證。 GB8898-1997通過CCEE中國電工認證委員會長城安全認證。 ISO9001-2000國際質量體系認證。(2000版換版) 2、防護等級

  • 《求助》軟啟動器不能啟動

    《求助》軟啟動器不能啟動

    現在我們用了3臺一模一樣的22KW的真空泵。用的是AB的SMC-3的軟啟動器。但是最近發現其中的一臺泵不能正常啟動。故障表現為,啟動后,電流先是沖到200A,然后降到100A后又緩慢的上升到200A,直至報警。測量了一下軟啟動的輸入電壓是好的。但是輸出電壓有很大的問題,波動很大。正常起動的泵的軟啟動器的輸出電壓:不正常泵的軟啟動器的輸出電壓:查了一下24V輸入是正常的。

  • 軟啟動器旁路的電機保護

    一般軟啟動器有下列保護功能 (1)過載保護功能:軟起動器引進了電流控制環,因而隨時跟蹤檢測電機電流的變化狀況。通過增加過載電流的設定和反時限控制模式,實現了過載保護功能,使電機過載時,關斷晶閘管并發出報警信號。 (2)缺相保護功能:工作時,軟起動器隨時檢測三相線電流的變化,一旦發生斷流,即可作出缺相保護反應。 (3)過熱保護功能:通過軟起動器內部熱繼電器檢測晶閘管散熱器的溫度,一旦散熱器溫度超過允許值后自動關斷晶閘管,并發出報警信號。 (4)其它功能:通過電子電路的組合,還可在系統中實現其它種種聯鎖保護。大多數軟起動器在晶閘管兩側有旁路接觸器觸頭,其優點是: (1)控制柜具有了兩種起動方式(直接起動、軟起動)。 (2)軟起動結束,旁路接觸器閉合,使軟起動器退出運行,直至停車時,再次投入,這樣即延長了軟起動器的壽命,又使電網避免了諧波污染,還可減少軟起動器中的晶閘管發熱損耗。但在軟啟動器啟動結束切入旁路運行時還能不能對電動機實現保護功能?怎么實現保護,還需另加綜合保護裝置嗎?

  • 關于軟啟動器的實踐經驗!

    關于軟啟動器的實踐經驗!

    今天一上班就接了個電話。市供熱公司的換熱站昨天晚上高壓側突然斷電,送電后兩軟啟動器(一臺是雷諾爾的JJR1-400,另一臺是德力西的CDJ1-400)同時不能起動。與它們共用一個電源的變頻器卻可以正常運行,我看了軟啟動器的參數設置,完全正常。最后猜測是由于09的設置(按鈕控制)的問題,把它恢復到出廠的設定(鍵盤)即可正常起動。試車后就可以把它的設置改為(鍵盤+外控)。

  • 誰有ABB軟啟動器的樣本啊?

    看了本網站下載的ABB軟啟動器的接線圖紙,對于PSS系列的圖紙看不明白,所以想找本樣本,但是在網上找了半天也沒有。誰能給我傳一份啊?謝謝

  • 電機軟啟動器該如何選型?

    給電機選配軟啟動器是個很復雜的事兒! 一般選配會更具一下幾個方面:1、 但一般會根據電機銘牌上的參數來選配。 比如:電機的型號、額定功率、額定電壓、額定定子電流、額定轉子電流、轉矩、使用頻率等。

  • 軟啟動器控制電源怎么接

    軟啟動器需要220V 的控制電源,請問可以直接從主電源跳線過去(一根相線加一根零線),如果不可以,一般軟啟動器從哪兒取電源,軟啟動器掛墻安裝

  • 消防泵能否使用軟啟動器?

    有個45kW的消防水泵,供電距離有300m,我想問問大家,有沒有規范說消防泵慎用軟啟動器,而宜用直接啟動的?謝謝!

  • 關于軟啟動器與變頻器的問題

    軟啟動器與變頻器的區別在哪里?。慷伎梢詫﹄姍C轉速進行調節,一個采用變呀,一個采用變頻而已,還有什么區別嗎?況且軟啟動器的價格有優勢,為什么還有許多人選擇采用變頻器呢?

  • 施耐德ATS46C17N 軟啟動器啟動問題

    我單位有兩臺施耐德ATS46C17N 軟啟動器出現故障,一臺現象為按下啟動按鈕直接就全壓啟動,并跳閘。另一臺現象為軟啟動器相間電壓為190V無法啟動。請問各位高手如何解決。

  • 求ABB PSTB470軟啟動器說明書

    我的油箱是blues258@163.com PSTB470-600-70,PST軟啟動器各位幫忙啊,小弟在這里先謝謝了

  • 施耐德ATS46C17N 軟啟動器啟動問...

    我單位有兩臺施耐德ATS46C17N 軟啟動器出現故障,一臺現象為按下啟動按鈕直接就全壓啟動,并跳閘。另一臺現象為軟啟動器相間電壓為190V無法啟動。 請問各位高手如何解決。

  • QCK磁控式軟啟動器90kW及以上原理 圖

    QCK磁控式軟啟動器90kW及以上原理 圖

  • 請問:有208v的三相電機軟啟動器嗎?

    我們公司有3臺風機,電機功率是17.5KW的,因為時間較長了,之前用的星-三角啟動?,F(xiàn)在如果改為起動器啟動,好改嗎?大概每臺造價多少?請推薦,謝謝!

  • 請教軟啟動器的參數設置

    我現在的工程進入調試階段,有200KW的電機是通過軟啟動器降壓啟動,軟啟動器是AB的軟啟動器,想請教同行軟啟動器的參數設置怎樣才合理?啟動轉矩設置70%還是80%?啟動時間設置幾秒?停止時間設置幾秒?有計算依據嗎?急