工程上如何判斷三相變壓器的接線組別有一變壓器,用直流法有如何指示?A+B- a+b- 表為正偏 b+c-表為0 a+c-表為正B+C- a+b- 表為負 b+c-表為正 a+c-表為0 A+C- a+b- 表為0 b+c-表為正 a+c-表為正試判斷該變壓器為何接線組別?
,希三相變壓器的原理及運行望對大家有用
如果知道所有單相總負荷是600KW,那么粗略估算選擇三相變壓器容量是不是按每相帶200KW的負荷考慮,再考慮變壓器負荷率70%,那么粗略的選擇三相變壓器容量為315KVA的。 請問這樣考慮是否有問題?或者應該如何計算才能更準確一些!
一般來講,三相變壓器的一個鐵芯上繞了三個繞組,可以同時將三相電源變壓到二次側繞組,其輸出也是三相電源。而單相變壓器的鐵芯上只有一個繞組,只能將一相電源變壓到二次側輸出。在大型變電站和發電廠中,也采用三個單相變壓器組合成一個三相變壓器,稱為“組合式三相變壓器”一般電網輸送和工業上都采用三相電源,所以都采用三相變壓器。而單相變壓器一般用于民用需要單相電源的地方,如家用電器等等,其容量比較少一般來講,三相變壓器的一個鐵芯上繞了三個繞組,可以同時將三相電源變壓到二次側繞組,其輸出也是三相電源。而單相變壓器的鐵芯上只有一個繞組,只能將一相電源變壓到二次側輸出。在大型變電站和發電廠中,也采用三個單相變壓器組合成一個三相變壓器,稱為“組合式三相變壓器”一般電網輸送和工業上都采用三相電源,所以都采用三相變壓器。而單相變壓器一般用于民用需要單相電源的地方,如家用電器等等,其容量比較少
三相變兩相變壓器的應用及方式
導讀:本文主要講述的是三相變壓器的原理。 1.三相變壓器原理--簡介 三相變壓器是3個相同的容量單相變壓器的組合。有三個鐵芯柱,三相電是產生幅值相等、頻率相等、相位互差120°電勢的發電機稱為三相發電機; 以三相發電機作為電源,稱為三相電源;以三相電源供電的電路,稱為三相電路。U、V、W稱為三相,相與相之間的電壓是線電壓,電壓為380V。相與中心線之間稱為相電壓,電壓是220V。 2.三相變壓
三相變壓器銘牌上的型號和參數含義? (1)三相變壓器型號 由兩部分組成,前一部分用漢語拼音字母表示三相變壓器的類別,結構特征和用途,后一部分用數字表示變壓器的容量和高壓繞組的電壓(KV)等級。 D 單相 S 三相 F 風冷式 W 水冷式 P 強迫油循環 O 自耦 Z 有載調壓 D 強迫油導向循環 (2)額定容量Se:在額定工作條件下,變壓器輸出能力的保證值,單位為KVA。對雙繞組變壓器,是指每個繞組的容量;對三繞組變壓器,是指三個繞組中容量最大一個繞組的容量 (3)額定電壓Ue:即變壓器各繞組在空載時額定分接頭上的電壓保證值,單位為KV。三相變壓器的額定電壓指的是線電壓。
已知三相變壓器容量、一二次側額定電壓、短路損耗,那么計算短路電阻如下:先計算電流,容量除以1.732再除以一次側額定電壓,得到相電流;短路損耗除以電流的平方,得到電阻,那么這個電阻是單相電阻嗎?或者再除以3才能得到單相電阻呢?再一個問題,已知阻抗電壓,那么阻抗電壓乘以一次側額定電壓再除以相電流,得到阻抗值,那么這個阻抗值是單相阻抗嗎?
公司一臺并聯中的變壓器因真空斷路器接觸不良經常出現缺相,由于與其它變壓器并聯在一起,有時很難發現,請問該如何檢查才能及時發現?
三相變壓器廣泛用于工業和商業電力系統中,主要是用來提升或降低電壓水平的電力設備。三相變壓器由鐵芯和線圈組成,利用電磁感應原理來改變交流電壓,通常以星形或三角形方式連接,來適應不同的輸入輸出電壓需求。當電壓過零合閘時,三相
供大家參考
來源:電力知識課堂 版權歸原作者所有,侵權請聯系刪除 對于三相變壓器來說,由于變壓器是由三個一次側繞組和三個二次側繞組組成,而一次側繞組和二次側繞組間,電壓和電流存在著相位關系,因此三相變壓器就有了接線組別之分[1]。 在安裝、檢修或試驗一臺變壓器時,知道這臺變壓器的接線組別是必要的。所以,如何快速判斷三相變壓器的連接組別就變得尤為重要,在針對三相變壓器的理論培訓及變電檢修實踐中,探索出簡單高效的方法用于三相變壓器接線組別的判定。
現有一1300KVA的三相380V變壓器,出線為兩個單相380V,接到額定電流為2500A的自動切換柜,如圖! 怎么選擇電纜截面以及根數?求解答,謝謝!
變壓器的基本工作原理是電磁感應原理。當交流電壓加到一次側繞組后交流電流流入該繞組就產生勵磁作用,在鐵芯中產生交變的磁通,這個交變磁通不僅穿過一次側繞組,同時也穿過二次側繞組,它分別在兩個繞組中引起感應電動勢。這時如果二次側與外電路的負載接通,便有交流電流流出,于是輸出電能。 用三只單相變壓器或如圖所示的三相變壓器來完成.三相變壓器的工作原理和單相變壓器是相同的. 在三相變壓器中,每一芯柱均繞有原繞組和副繞組,相當于一只單相變壓器.三相變壓器高壓繞組的始端常用 A,B,C,末端用X,Y,Z來表示.低壓繞組則用a,b,c和x,y,z來表示.高低壓繞組分別可以接成星形或三角行.在低壓繞組輸出為低電壓,大電流的三相變壓器中(例如電鍍變壓器),為了減少低壓繞組的導線面積,低壓繞組亦
三相變壓器聯結組標號的確定在確定變壓器的聯結組標號之前,先要搞清繞組的極性。如下圖(a)所示的單相變壓器,一、二次繞組繞向相同,我們把上端定為繞組的首端,分別用1U1和2U1表示,把下端作為末端,用1U2和2U2表示。當一次繞組接上交流電源時,一、二次繞組中產生感應電動勢,我們把方向相同的端叫同極性端(同名端),用“·
比如一臺YNd11變壓器,110/10.5 kv,我從一次側也就是10.5kv側輸入10.5kv電壓,二次側把B相與中心點連接,取AC輸出,也就是所謂平衡輸出,請問 這時輸出電壓是否是UAC=110*2=220,A,C相對地電壓是否還是110/1.732另外這種接法對變壓器的一次側和二次側的相電壓比有無變化(個人認為相電壓比應該是不變的,B相短接了就不說了)相電壓比 K=110/1.732/10.5 以上想法是否有錯,望指教!
如何預防三相變壓器產生勵磁涌流現象?建議采取以下四種解決措施: 一、
現有三臺單相變壓器 變比380/36 要求組成一臺三相變壓器。輸入電壓380V輸出電壓21V,聯接組別11點。請各位高手幫小弟解答,最好告訴我那能找到相關的論文。謝謝各位了! 一點小意思不成敬意!呵呵
請教各位:三相變壓器的變比是怎么算的啊?? 和連接組有關系吧??例如:一臺三相變壓器的額定電壓為:UIN/U2N=10/0.4KV,連接組為:Y/△-11,該變壓器的變比為(14.4) 這是怎么算的???哪位高手開導開導小妹啊. 9月份還要參加考試呢,先謝謝啦.
在使用變壓器或其他磁耦合線圈時,經常會遇到兩個線圈的正確連接問題,如果連接不正確就有可能將變壓器燒毀。但是,要正確進行變壓器繞組的連接,必須事先確定好繞組的同名端和連接組別。 二、同名端的確定方法 1.分析法 對兩個繞向已知的繞組而言,可這樣判斷:當電流從兩個同名端流入(或流出)時,鐵心中所產生的自感磁通和互感磁通方向是一致的。如圖1所示,1端和4端為同名端,電流從這兩個端點流入時,它們在鐵心中產生的自感磁通和互感磁通方向相同。 2.實驗法 對于一臺已經制成的變壓器,無法從外部觀察其繞組的繞向,因此無法辨認其同名端,此時可用實驗的方法進行測定,測定的方法有交流法和直流法兩種。 (1)交流法 將一次、二次繞組各取一個接線端連接在一起,如圖中的2(即U2)和4(即u2),并在一個繞組上(圖中為N1繞組)加一個較低的交流電壓u12,再用交流電壓表分別測量U12、U13、U34各電壓值。 如果測量結果為:U13=U12-U34,則說明N1、N2繞組為反向串聯,即同名端相串聯,故2和4為同名端,1和3也為同名端。
三相變壓器電氣符號
三相變壓器電氣符號專題,為您提供三相變壓器電氣符號相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與三相變壓器電氣符號 相關的專業交流討論,更多三相變壓器電氣符號相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題