1、電流繼電器 根據線圈中電流的大小而接通和斷開電路的繼電器稱為電流繼電器。使用時電流繼電器的線圈與負載串聯,其線圈的匝數少而線徑粗。常用的有欠電流繼電器和過電流繼電器兩種。 欠電流繼電器:電路正常工作時,欠電
時間繼電器的符號我一直都分不清楚,關于通電延時和斷電延時的符號我已能判斷出,但看到以下的符號,仍是不太明白這幾個符號是如何分辯出來的?什么樣子是延時閉合?什么樣子是延時斷開呢?
請教有關熱繼電器 JRD22-20,我曾記得在某一本資料上有繼電器 JRD22-20的參數列表,即多大功率的電機,配多大電流的JRD22熱繼電器,有熱元件的電流選擇范圍等,如A09,A11,A12等參數,請問哪位大師可以提供該表格,或指點一下該表格位于什么書或資料圖冊上,我找了很久沒找到?十分感謝
multisim 1.0 中多觸頭繼電器怎么用??? 怎么接上電源不管是直流還是交流都不起作用?BASIC里單觸頭繼電器用直流挺好用,用交流就閃個不停,有沒有交流繼電器?
這個繼電器是干嘛用的???
請教一下 這是電梯控制柜圖 為什么要在繼電器線圈上并聯個二極管 有的人說給線圈消磁 不知道是否正確? 請高人指點
pilz 安全繼電器使用說明,用的越來越多,歡迎下載參考。
部分地區設計院圖紙注明 要求進線柜具有斷相保護功能 只用相序繼電器的話 如果控制相斷電無法實現脫扣功能。 能否用圖上功能實現自動換相 ! 求吐槽 (電動機保護里也有用繼電器實現脫扣 但控制電路為380V )
哪位學霸幫我計算下 要過程 某單位高壓配電線路的計算電流為55A ,線路末端的三相短路電流為1500 A ?,F(xiàn)采用GL-15/10 型過流繼電器,組成兩相電流差接線的相間短路保護。一致電流互感器變流比為200/5 , Kre=0.8
一臺110KV31500KVA的某國外在華生產的變壓器,其溫控散熱風扇的自動啟動功能壞了.經檢查,發現電源總路中一RCP MULIT的東西中的一個接點應該壞了.詢問廠家,要2000塊! 經在網上查資料,這應該是相控繼電器(相序繼電器?),功能是在缺相或相序不正確時繼電器不動作(不吸合). 為什么這么精貴?難道里面用的是鉑金? 附:另一有關此類繼電器的問題:我想問的是,電源對相序的工作會有干擾嗎?我是電梯行業的,有臺電梯一直出現怪現象,相序一直工作不穩定,壞了很多個了,有時保護,有時就不保護,但是電源一直沒有問題,不缺相也不斷相和錯相,把相序的保護工作點給短接起來使用,電梯一直工作很正常,我們懷疑是電源不太干凈,有雜波,可能對相序有了干擾,想用一下濾波器,但是又沒有設備進行檢測來證明到底是不是電源的問題,不知道怎么辦才好.在這里求教大家幫我看?相序是不是會被干擾,大家也遇見過這樣的問題嗎?
rieseRiese 安全繼電器 手冊.pdf安潤網絡781142774:victory:
同步檢查繼電器
熱繼電器的作用是電動機過負荷時自動切斷電源,熱繼電器的構造是兩片膨脹系數不同的金屬片構成,電流過大時膨脹系數大的先膨脹,起到切斷電源的作用。熱繼電器動作后有人工復位和自動復位。熱繼電器需要與交流接觸器配合使用,因過載時熱繼電器上的觸點斷開切斷控制回路。
時間繼電器在電氣控制系統中是一個非常重要的元器件。一般分為通電延時和斷電延時兩種類型。在繪制和識別電氣原理圖時,時間繼電器的圖形符號很容易讓人混擾。特別是時間繼電器的延時觸點,在使用時,一般讓人無法確定。時間繼電器的文字符號是KT 一、時間繼電器的線圈圖形符號 時間繼電器分為通電延時動作和斷電延時復位,圖1是通電延時線圈圖形符號,圖2是斷電延時線圈圖形符號。
知識點:速度繼電器 速度繼電器根據電磁感應原理制成,用來在三相交流異步電動機反接制動轉速過零時,,動切除反相序電源。速度繼電器的動作轉速一般不低于120 r/min,復位轉速約在100 r/min以下。啟動時,,果轉速達到其動作轉速,則其常開觸頭閉合,常閉觸頭斷開; 速度繼電器根據電磁感應原理制成,用來在三相交流異步電動機反接制動轉速過零時,,動切除反相序電源。速度繼電器的動作轉速一般不低于120 r/min,復位轉速約在100 r/min以下。啟動時,,果轉速達到其動作轉速,則其常開觸頭閉合,常閉觸頭斷開;停車時,,果轉速低于復位轉速,則其常閉觸頭閉合,常開觸頭斷開。工作時,允許的轉速高達1000~3600r/
NO為常開,NC為常閉。氣電路中的繼電器(多路開關)一般設置有多個常開點和多個常閉點,用來控制用電設備的自動運行和停止。 自動化機械設備常用的雙制式開關器件。在電路未接通時,有的開關點處于導通狀態,而另外的開關點則處于關閉狀態。當電路接通時,原處于導通狀態的開關則轉變為關閉狀態,處于關閉狀態的開關則轉變為岊態。這就是我們在電工原理中所說的常開常閉器件的工作原理。
繼電器的特性和類型 繼電器屬于一種微電控制器件,在電路中起著自動調節安全保護轉換電路等作用。 1、電磁式電磁繼的工作原理: 電磁式繼電器一般由鐵芯、線圈、銜鐵、觸點簧片等組成的。只要在線圈兩端加上一定的電壓,線圈中就會流過一定的電流,從而產生電磁效應,銜鐵就會在電磁力吸引的作用下克服返回彈簧的拉力吸向鐵芯,從而帶動銜鐵的動觸點與靜觸點(常開觸點)吸合。當線圈斷電后,電磁的吸力也隨之消失,銜鐵就會在彈簧的反作用力返回原來的位置,使動觸點與原
哪位朋友能不能舉個簡單的例子,解釋一下這句話:"撥盤置數為十倍動作電流時的反時限延時動作時間,代入t值,依次可算出2、4、6、8倍動作電流時反時限延時時間值,特性曲線如圖3所示";根據常規假設一些需要的參數啦
我是剛學電氣。。希望大家能幫我解釋以下繼電器 JD-5A/400 160~400A的型號(正泰)。JD是什么意思啊。。還有后面的數字。。。還有我在網上查不到。。。但我是按采購單里的型號查的。。查到還說是保護器的型號?希望大家幫下?。?Q :Q