設備的控制有手動、自動兩種位置,請教各位設計中將轉換開關置于現場按鈕箱上還是配電柜上。我一直沒找到有規范對此明示,謝謝。
請問哪位有,有關萬能轉換開關設計的圖書或資料。急用,謝了!聯系方式:0755-88299749E-mail:tang_jc@126.com
想請教以下,轉換開關LW5D-16D0724/3 中的0724說是操作圖編號,可是我就是沒搞明白是怎么看的,怎樣得出這個圖形是0724的編號!
各位走過路過的朋友們大家好呀我想請教下,有朋友知道多級開關的操作位置接觸圖是如何讀圖,我現在總是定錯元件!
萬能轉換開關是一種多檔式、控制多回路的主令電器。萬能轉換開關主要用于各種控制線路的轉換、電壓表、電流表的換相測量控制、配電裝置線路的轉換和遙控等。萬能轉換開關還可以用于直接控制小容量電動機的起動、調速和換向。如圖1所示為萬能轉換開關單層的結構示意圖。
師傅們,上班了沒?今天說聯絡柜,要加個轉換開關,沒明白什么意思。我記憶中的轉換開關就是跟電壓表一起用的,現在用的多功能表,再用轉換開關干嘛的呢?
能夠通過大電流做一次回路的轉換開關1,能夠用來做單相電機的控制嗎?2,一次回路和二次回路的觸點能夠同時在一個轉換開關上嗎?3,可以作兩臺設備的聯動切換控制嗎?4,有誰見過380V控制的轉換開關?麻煩各位高手回答,謝謝!!
一醫院小型手術室,需要兩路電源?,F(xiàn)設定為3KW,電流20A,請問誰有單相自動轉換開關的資料。直接回復給我啊 。那真是太感謝了
我剛接觸高壓電氣成套設計,看到LW2轉換開關控制回路,不太明白,請問LW2電氣標示中,那豎線和點具體代表什么意思,怎么和觸點表不能對應,還請各位大俠賜教!謝謝!
請問朋友們;LW12-16Z/4.0653.3 LW12-16/4.0391.2 哪個知道這個轉換開關的含義?。績烧哂惺裁磪^(qū)別?10KV高壓柜分合閘為什么要用這種轉換開關呢?為什么???
UL10082004自動轉換開關
各位前輩、高人好,我想請教個問題,有個風機回路,可以由一層的#1風機控制箱控制,也可以由二層的#2風機控制箱控制??刂苹芈啡鐖D所示,現在遇到的問題是,這個轉換開關選什么型號?沒遇到過。選ATS雙電源自動投切開關?好像也不用自動的啊,有點浪費。而且ATS不是一般裝在柜子里面的么?難道有像照明箱一樣單獨的安裝在墻上的? 選雙擲開關,它的外形好像也是裝在開關柜里面的。單獨裝墻上也不行吧? 選雙控開關,好像只有單相的才用哦,這個風機是三相回路,難道用三個單聯雙控開關?哎,主要考慮它要像照明箱那樣能單獨安裝到墻上就好。這樣兩個風機控制箱出來的線,接到這個“轉換開關”,然后再去風機。 懇請各位高人熱心幫幫忙。謝謝了。
目前,在我國國內市場上用于兩路電源切換的裝置比較多的有電動式刀開關,CB級(斷路器)的ATSE與PC級(整體式)的ATSE三種。嚴格來講,由于PC級、CB級與電動式刀開關遵循的制造標準不同,試驗、考核、要求、電氣等性能均不同,導致使用場合和使用要求也不盡相同。CB級ATSE一般由兩個斷路器加機械聯鎖和電氣聯鎖裝置及控制器組成,它的主觸頭能夠接通和分斷過負荷、短路電流;PC級ATSE是遵循《自動轉換開關電器》(GB/T14048.11)標準,能夠接通、承載,但不能分斷短路電流;電動式刀開關這類產品由兩臺負荷開關再加裝電操裝置組成,它符合《開關、隔離器、隔離開關以及熔斷器組合電器》(GB 14048.3)標準,能接通和分斷過負荷及短路電流。 此三種電源轉換開關裝置均能達到電源轉切功能,但由于最初這三類電器主要用途側重點不同,導致了滅弧能力、切換時間、電氣壽命、機械壽命,接通與分斷電流值均不同?,F(xiàn)對常用的CB級與PC級ATSE的選用作一介紹。 1 CB級ATSE的選用 CB級ATSE的執行機構由兩臺斷路器組成,而斷路器是具有過負荷和
請問哪位大神有GE通用電氣ZTG系列自動轉換開關MX150控制器的接線圖啊,求。。。。。。。我這是英文樣本看不懂,糾結。。。
最近用浩辰電氣2011畫 轉換開關就是這個功能但是每次畫的時候,都出現這樣的提示這個怎么回事~~
教材上說:火電廠和有人值班的變電所用帶 [預合閘] 、[預分閘] 檔位的轉換開關; 水電站和無人值班的變電所用不帶 [預合閘] 、[預分閘] 檔位的轉換開關。 這個說法對不對呢?
求助現在工程上使用的雙電源轉換開關請問哪個廠家的品牌比較好?現在提供的西安英強廠家的和浙江宇業這兩家那家的質量可靠?望老師指點!
最近對于碰到了一個問題,就是不知怎樣看萬能轉換開關的接線圖,請知道的各位朋友給指點一下,最好在講解時能附上圖,謝謝。
老大讓在母聯柜上加裝轉換開關,好像是靠轉換開關來互鎖2個進線斷路器,這種做法沒見過,他忙的又不見蹤影,哎,誰有這樣的原理圖啊?發來參考一下,或者講一下控制原理也行,先行謝過了!
哪個廠家的產品符合這樣的要求:要求0位置時可通過觀察窗口看見兩刀閘的明顯斷點,可鎖定位置,并防止誤操作。目前市場上并不多見,請推薦幾款這樣的產品,謝謝!特別聲明一下,非ATSE,手動即可。