  • 請教線路隔離開關的問題

    請教下圖中標注為紅色的線路隔離開關的線路側指的是那側?即在下沒有弄明白的是,線路的隔離開關的兩側都是線路,那線路側指的是那側? 提前謝謝您的回復。順祝您周末愉快。

  • 10KV隔離開關可以投切空載變壓器嗎?

    有文章說,10KV隔離開關可以投切320KVA以下的空載變壓器,有規范依據嗎?戶內型與戶外型的投切能力有區別嗎?<導體和電器選擇設計技術規定>SDGJ14-1986,第4.0.6條,選用的隔離開關應具有切合勵磁電流不超過2A的空載變壓器,普通定型隔離開關能達到嗎?勵磁電流是指空載電流還是指勵磁涌流?(我理解應為空載電流)

  • 請教10kv單極隔離開關接電問題

    請教10kv單極隔離開關接電問題!那位師傅告知是否有規程規定電源一定要接在隔離開關靜觸頭上。閘刀(動觸頭)接負荷側。如果閘刀(動觸頭)接電源側安全嗎?是否違反規定呢?

  • GW9-10kV戶外隔離開關如何安裝使用?

    GW9-10kV戶外隔離開關如何安裝使用?

    GW9-10kV戶外隔離開關吊裝使用是什么意思?放在戶外2.5高的支架上水平安裝行否?這樣是不是不方便操作呀?

  • 有關AREVA的110kV隔離開關

    我手頭有一個工程用到了AREVA(就是ALSTOM)的110kV水平開啟、雙柱式隔離開關。型號是D300-121231M/E1E2H/N和D300-121231M/E1H/N。不知道各位有沒有這個型號的安裝圖?如有,發一份給我好嗎?謝謝。email:lron@tom.com

  • 請教:隔離開關的確定依據

    負荷是兩臺3.5KW的水泵,選用的隔離開關用多大的,還有用幾P的根據什么來確定?還用接觸器,都用的是220,問什么中間繼電器用24V,新手請教了,請各位前輩不吝賜教。

  • 關于隔離開關的使用類別

    選了一個斯沃的雙電源手動切換的400A的開關(使用類別:AC-23B,是適用于電動機或者高電感負載的),作為某建筑兩路電源進線的受電開關,負荷是電動機+電鍋爐負荷(應該是電阻性的吧?)+極少照明及電子設備,目前情況下屬于電感與電阻混合負載了,還能不能用這個開關了?

  • 10KV隔離開關動觸頭對地距離是多少?

    10KV隔離開關動觸頭對地距離是多少?

    10KV隔離開關動觸頭斷開后對地距離有沒有要求,如有那么距離該是多少呢?

  • 10kV戶外隔離開關安裝與運行策略

    10kV戶外隔離開關安裝與運行策略

  • 架空線路斷開隔離開關的順序問題

    前幾天發現,在斷開斷路器后,拉開隔離開關時,開始操作人準備拉最左邊那個,可是旁邊的另一個人說要先拉開中間那個,好像時B相的吧!請教一下:為什么斷開隔離開關時要按一定的順利斷開?斷開順序時怎么樣規定的?謝謝大家?。。?/p>

  • [討論】隔離開關的操作順序!

    送電時,應先合電源側的隔離開關,后合負荷側的隔離開關;斷電時,先拉負荷側的隔離開關,后拉電源側的隔離開關。必須嚴格按照操作程序進行操作,以保證安全。這是規程上說的??蔀槭裁匆@樣規定呢?既然斷路器斷開了,先操作哪一側有區別嗎?

  • 請問隔離開關的選取原則

    請問隔離開關的額定電流要按上級斷路器整定電流的1.5倍選取嗎?比如,上級出線計算電流90A,出線斷路器整定電流為100A,那么下級配電箱的進線隔離開關是選125A,還是至少要選160A的?

  • 隔離開關同斷路器的區別

    我想問的是現在低壓進戶,如果分斷電流較高的話,通常采用塑殼斷路器,否則普通住宅型都采用普通電子式斷路器,現在隔離開關用的很少了?。唬ǔ藘r格原因外)我覺得沒有理由不用斷路器???另塑殼斷路器與電子式斷路器區別什么地方呢?請高手解答我的困惑~

  • 配電箱隔離開關怎么選擇?

    為什么有的箱子進戶用的空開,有的用的隔離開關,具體怎么用?還有隔離開關是不是選擇按照殼架電流選擇呢?這個殼架電流什么意思?如果按照殼架電流選擇應該怎么選擇???

  • 負荷隔離開關的極數選擇?

    《供配電系統設計規范》-第1.0.6條:由建筑物外引入的配電線路,應在室內靠近進線點便于操作維護的地方裝設隔離電器?!兜蛪号潆娫O計規范》-第2.1.5條: 隔離電器宜采用同時斷開電源所有極的開關或彼此靠近的單極開關。請教如果選用隔離開關的話,TN-S接地系統,三相選用幾極的隔離開關,是3還是4那?哪位高手指教

  • 負荷開關與隔離開關相似

    負荷開關是一種帶有專用滅弧觸頭、滅弧裝置和彈簧斷路裝置的分合開關。從結構上看,負荷開關與隔離開關相似(在斷開狀態時都有可見的斷開點),但它可用來開閉電路,這一點又與斷路器類似。然而,斷路器可以控制任何電路,而負荷開關只能開閉負荷電流,或者開斷過負荷電流,所以只用于切斷和接通正常情況下電路,而不能用于斷開短路故障電流。但是,要求它的結構能通過短路時間的故障電流而不致損壞。由于負荷開關的滅弧裝置和觸頭是按照切斷和接通負荷電流設計的,所以負荷開關在多數情況下,應與高壓熔斷器配合使用,由后者來擔任切斷短路故障電流的任務。負荷開關的開閉頻度和操作壽命往往高于斷路器。負荷開關的優點是價格較低,多用于10千伏以下的配電線路,其滅弧方式有空氣、壓氣式、SF6和真空滅弧等幾種。隨著科學技術的不斷發展,負荷開關的種類和質量都有所增加和提高。

  • 求解:關于高壓隔離開關的問題

    求解:關于高壓隔離開關的問題

    第一個問題:圖片中帶拉桿的柜子是不是高壓隔離開關?第二個問題:高壓隔離開關是不是等于高壓接觸器(因為圖片中帶拉桿的柜體銘牌是接觸器,綠色指示燈下是“接觸器斷開狀態”)第三個問題:VCS(圖片中帶拉桿柜子)都是直接到高壓電機的,而VCB都是先到電機的控制柜(類型圖片中右側3個柜子)然后再到高壓電機 ,為什么?補充照片

  • 關于低壓隔離開關改造問題

    我公司有一批PGL配電屏,現在全部配用HD型隔離開關,由于開關質量問題,容易發熱,想更換為GL型隔離開關,不知能不能改,有沒有進行過改造的,有個圖片最好了

  • 有無隔離開關的臺區圖紙

    圖紙簡介: 有無安裝隔離開關的臺區圖紙、及最新的臺區安裝方式 投稿網友: xhz3948 上傳時間: 2013-07-23 圖紙省份:<

  • 關于負荷隔離開關的互鎖問題

    看到一份圖紙,兩進線,一聯絡都是負荷隔離開關,請問負荷隔離開關的機械程序互鎖,是什么樣子?如何實現兩進線一聯絡程序互鎖的呢?我好像沒見到過這種機械程序鎖啊 還是FKN-12,F(xiàn)ZN-12,F(xiàn)LN-12哪一種可以實現?

點擊加載更多