  • 求教10KV線路直線桿橫擔安裝問題

    有一條路,無需立新桿,要把截面300的JKLYJ掛上舊桿就得。舊桿是18m的,上面有四排橫擔,分別為一短一長一短一長,短擔上分布兩串針式絕緣子,長擔上是四串,頭兩根橫擔上已三角形狀拉有線,下面兩根就空著,現在要把截面300的JKLYJ掛上去,那兩根肯定要換成雙橫擔了,可是關于橫擔對線的承受能力如何計算呢?然后選擇什么樣的雙橫擔呢?

  • 6至10KV鐵橫檔架空線路安裝圖

    圖紙簡介: 本圖紙為:6~10KV鐵橫檔架空線路安裝圖,圖紙主要是常規金具導線配電線路,圖中有詳細的埋桿深度等圖集,圖紙中有使用條件及說明,以及安裝具體材料清單,供同行施工人員參考。 投稿網友: doudou0320 上傳時間:

  • 10kV線路設計的各種臺子安裝圖紙

    圖紙簡介: 涉及到10kV柱上各種桿高的變壓器臺、電纜臺、開關臺安裝圖,共包括5部分,15米開關圖組裝臺,電纜開關臺組裝圖,變臺組裝圖等,希望對大家有所幫助 投稿網友: hyk13900 上傳時間: 2014-06-19

  • 10KV線路電容器安裝圖片

    10KV線路電容器安裝圖片

    我公司在主干線路上安裝的電容器圖片,效果十分顯著,平均功率因素提高到0.95

  • [討論]關于10KV線路防雷?

    10kv線路不可能在防雷上投資太大,但是我們這里有部分線路是雷區,經常由于雷擊造成線路跳閘,請問各位有什么好的避雷方法嗎??我覺得最好是加裝線路避雷器,因為加裝避雷線不經濟,各位能否提供加裝避雷器線路的圖紙???謝謝

  • 關于10KV線路初設和施設

    請大家談?0KV線路的初設和施設出圖,都出哪些圖,有沒有什么規范?我剛做這方面,初設時出設計說明書、路徑走向圖、桿塔一覽圖、基礎一覽圖、導線曲線安裝圖、配件加工圖,如果是山區,還出個斷面圖。然后施設時,根據實際情況對初設做一下修改。我們初設時就用經緯儀、花桿進行了測量定樁。我聽有的同行說,初設沒有這么復雜,用GPS定幾個轉角,然后按規律檔距排桿。等到施工設計時,再測量定樁。可我們沒有GPS設備,是不是就只能在初設時就現場測量定樁。請問大家是怎么搞的?

  • 10KV三回線路90°鐵塔電纜安裝圖

    10KV三回線路90°鐵塔電纜安裝圖,鐵件加工。

  • 求教,關于10KV線路的問題

    從10KV分支桿通過一組跌落保險(以下稱A號跌落)下一條電纜接入配電房(新增配電房有高低壓柜和630KVA的變壓器)此臺區附近原有兩臺變壓器(兩臺變壓器容量約630KVA),我想通過A號跌落把這里兩臺變壓器也連接上(同桿)1.如何選擇這組跌落保險的容量?(有朋友說應該每個變壓器都連一組跌落保險,原有變壓器上已有跌落,新增配電房高壓柜也帶跌落保險,我只是向通過A號跌落把這幾個臺區全連接上) 2.請問接入配電房的電纜應該如何選擇? 小弟剛剛開始工作,以上問題可能說的不是很清楚,希望各位老大能多多指導(希望能給出各位的意見,詳細計算公式和計算步驟)。

  • 關于10kV線路壓降的問題

    例如:1條變電站10kV饋線,出線電纜為銅芯鎧裝300mm2共200m;架空線路為鋁芯絕緣240mm2共5km,在5km處有1臺400kVA桿上變;后端線路為鋁芯絕緣架空線95mm2共7km,末端安裝1臺2000kVA變壓器;那5km處壓降和12km處(末端)壓降怎么求?求大神們指導 T.T

  • 03D103 10kV及以下架空線路安裝

    本帖最后由 cmb178 于 2017-6-20 21:00 編輯 03D103 10kV及以下架空線路安裝

  • 請問10kV線路安裝是否可以執行消耗量定額

    我是山東省的,采用的是本地的一個新天宇預算軟件,軟件說明是適用于10kV以下工程,但是定額中也涉及到了汗多10kV的施工內容,不如調試等等,請問我能否用這個預算軟件來做10kV的線路安裝等工程?

  • 關于10kV線路無功補償問題?

    關于10kV線路無功補償問題?

    我單位有一條10kV線路末端電壓較低,變電所已有無功補償,現要進行線路無功補償。負荷分布圖如下現在要求U2=10kV,該線路日平均電流120A,日最大電流260A。線路長度30kM,三角排列,計算結果如下:r0=0.21Ω/kM,X0=0.358Ω/kMR=0.21×30=6.3Ω,X=0.358×30=10.74Ω1.按日平均電流計算假設cosφ=0.8,則P=1.732×10×120=2078.4kWQ=P×tgφ=1558.8kVarΔU=U1-U2=1=[P×R+(Q-Qc)×X]/U2Qc=(P×R+Q×X-ΔU×U2)/X=1846.87kVar2.按日最大電流計算假設cosφ=0.8,則P=1.732×10×260=4503.2kWQ=P×tgφ=3377.4kVarΔU=U1-U2=1=[P×R+(Q-Qc)×X]/U2Qc=(P×R+Q×X-ΔU×U2)/X=5087.84kVar問題:1.以上計算是

  • 10KV內饋調速電機的安裝

    請問有誰知道一臺10KV,630KW,1000RPM的內饋調速電機的安裝需要注意什么問題及具體的工作量是什么?調試工作量?哪里有這方面的生產廠家?

  • 淺談10kV線路桿塔的選型

    淺談10kV線路桿塔的選型

  • 關于10KV線路的輸送功率問題

    <<工廠供電>>上說380V的架空線輸送功率是不大于100KW,輸送距離不大于250M,380的電纜線路輸送功率不大于175KW,輸送距離不大于350M,10KV架空線輸送距離不大于10KM,輸送功率不大于1000KW,,假設一個小區需要容量3000KVA,10KV的架空線輸電功率可以達到嗎?好象大多數小區的用電功率都大于這個功率,可不是一樣都用10KV線路線路供電嗎?著是怎么回事情呢?請教各位!

  • 求救,關于10KV線路施工報道

    各位朋友,請幫我弄個施工報道吧,在下感激不盡啊,這個星期一就需要用,希望各位大大幫幫忙情況大概是這樣的,我們公司所有的施工隊長全去培訓了,為了盡快完成工程,我們公司負責施工的領導親自帶隊施工,我們整個工程組的人員也全參加了工作,為此做一篇報道。工程不大施放2段35mm的電纜,裝組跌落保險,制作四套電纜頭和接線。領導主持施工,親自制作電纜頭。大概就這么多。在下先寫過了。

  • 新手求教,關于10KV線路的問題

    從10KV分支桿通過一組跌落保險下兩條電纜接入兩臺630KVA的變壓器,我想知道1.如何選擇這組跌落保險的容量2.請問電纜應該如何選擇;小弟剛剛開始工作,以上問題可能說的不是很清楚,希望各位老大能多多指導。

  • 10KV線路補償方式的選擇

    現有一10KV線路平時無功需求量為160KVAR左右,最大無功需求量為200KVAR。請問:這條線路上應該裝的補償裝置采取下列何種補償方式或其他更好的補償方式?1、固定150KVAR;2、自動100KVAR*2;3、固定100KVAR+自動100KVAR。

  • 10kV線路自投裝置的問題

    10kV線路兩路互相自投,其中任一路線路故障,就閉鎖線路自投。能否解決線路內部故障閉鎖線路自投,線路外部故障開放線路自投?