一二級負荷的備用回路的容量是否計入所在變壓器的負載率中?若不計算在內,那么當兩臺變壓器中一臺故障,根據規范另外一臺應能保證所有一二級負荷的供電,那么如何保證這時該變壓器負載率不會超過85%的要求。請大家幫肘決我的這個疑問,謝謝!
配電系統中電壓表電流表讀出的是有功(電流)還是總功(電流)變壓器使用率是讀表電流值/額定電流還是讀表電流值/(額定電流值*功率因數)
最近設計幾個小泵站,容量都小于100kW,規范說這種情況可以不做低壓補償,那變壓器負載率可以設計高一點? 比如一個37kW的泵(變頻控制),一個22kW的泵(軟起動),其他負荷5kW(照明及泵站配套設備),一共64kW,應該上多大的變壓器,80KVA可以嗎? PS這個帖子的內容昨天發了三遍都要審核,也沒有敏感詞,真是無語了。。。。。。。。。。
建筑電氣中,變壓器負載率關系到投資、經濟運行、節能環保等大問題。一直以來,民用建筑中變壓器負載率普遍較低,為行業所詬病。下面是相關標準對變壓器負載率的規定,供大家參考! 要求
近期進行UPS輸入電流諧波測試,發現UPS半載時的諧波分量是滿載的1.5倍,諧波分量隨負載增加而減小,請問各位,是否諧波的絕對值是一個定值,不隨輸入電流變化?
例如:1條變電站10kV饋線,出線電纜為銅芯鎧裝300mm2共200m;架空線路為鋁芯絕緣240mm2共5km,在5km處有1臺400kVA桿上變;后端線路為鋁芯絕緣架空線95mm2共7km,末端安裝1臺2000kVA變壓器;那5km處壓降和12km處(末端)壓降怎么求?求大神們指導 T.T
10kv線路不可能在防雷上投資太大,但是我們這里有部分線路是雷區,經常由于雷擊造成線路跳閘,請問各位有什么好的避雷方法嗎??我覺得最好是加裝線路避雷器,因為加裝避雷線不經濟,各位能否提供加裝避雷器線路的圖紙???謝謝
如題。 我廠有一臺400KVA的變壓器,帶四條生產線,每天24小時運行,現在用量為180度/小時,請問變壓器負荷率為多少? 400KVA的變壓器,其用電量達到每小時多少才算滿負荷呢? 請大俠指點,謝謝!
請大家談?0KV線路的初設和施設出圖,都出哪些圖,有沒有什么規范?我剛做這方面,初設時出設計說明書、路徑走向圖、桿塔一覽圖、基礎一覽圖、導線曲線安裝圖、配件加工圖,如果是山區,還出個斷面圖。然后施設時,根據實際情況對初設做一下修改。我們初設時就用經緯儀、花桿進行了測量定樁。我聽有的同行說,初設沒有這么復雜,用GPS定幾個轉角,然后按規律檔距排桿。等到施工設計時,再測量定樁??晌覀儧]有GPS設備,是不是就只能在初設時就現場測量定樁。請問大家是怎么搞的?
在空調系統的運行中發現一個現象,在相同負責情況下(主機高負載率),當主機冷卻水進水溫度超過29度時,主機的負責率會隨冷卻水進水溫度的上升而明顯增加,但冷卻水進水溫度低于29度時,冷卻水溫的下降并未導致主機的負載明顯降低,各位對此有何高見?
我公司有一套低壓柜的進線柜,進線計量互感器是1500\5 級(變比300)的,從新裝到月底有功表顯示5000度無功表顯示450度,那這個變壓器的負載率是多少呢(附計算公式),還有負載率是以小時來計算的還是以月為計算單位,我是新手希望大家指教!!!
從10KV分支桿通過一組跌落保險(以下稱A號跌落)下一條電纜接入配電房(新增配電房有高低壓柜和630KVA的變壓器)此臺區附近原有兩臺變壓器(兩臺變壓器容量約630KVA),我想通過A號跌落把這里兩臺變壓器也連接上(同桿)1.如何選擇這組跌落保險的容量?(有朋友說應該每個變壓器都連一組跌落保險,原有變壓器上已有跌落,新增配電房高壓柜也帶跌落保險,我只是向通過A號跌落把這幾個臺區全連接上) 2.請問接入配電房的電纜應該如何選擇? 小弟剛剛開始工作,以上問題可能說的不是很清楚,希望各位老大能多多指導(希望能給出各位的意見,詳細計算公式和計算步驟)。
如題,一條10kv線考慮50%備用后能帶4000kW的負荷,請問這是同時率之前的還是同時率之后的負荷?謝謝?。 本帖最后由 yelingshuang 于 2010-8-16 00:25 編輯 ]
變壓器并列運行時,主變負載率要相同,那么分列運行時是否也要滿足這個條件,會不會出現在分裂運行時不出現任何情況下對分段母線進行合閘?或者說對于可并列可分列運行的變壓器,其負載率是否相同?
變壓器在帶載50%----60%的時候耗電最低。有的文章說變壓器帶載80%左右最經濟。這兩個說法如何理解?謝謝!
一工程,單路10kV進線,高供高計,帶一臺變壓器。假如當負載率為70%時,其高壓側功率因數為0.9.那么當負載率為30%時,其高壓側功率因數大概為多少?請指教,謝謝!
在10Kv線路中,像短路故障指示器,避雷器,避雷器壓板,驗電接電環,都是怎么分配的?例如,避雷器多少米一組?另外,短路故障指示器是和什么配合使用的?一般用在何處?材料統計表中列有這些,也不知道如何統計的~~哪位能說說~~~
請問10kV架空線路 同桿雙回耐張桿 是否不可以選用三角型 排列
小庫說: 線路補償原則是通過在線路電桿上安裝電容器實行單點或多點電容器補償,單點補償地點選在離線路首端2/3處,補償的容量應為無功負荷的2/3,兩點補償分別裝設在距首端2/5和4/5處。多點補償是采用分支線分段補償方式,對分支較大或線路較長負載自然功率因數低的線路進行補償。根據農村實際狀況,農網線路補償的補償點不宜過多;控制方式應從簡;保護方式可采用熔斷器和避雷器作為過電流和過電壓簡單保護。 確定某一條配電線路的補償容量,應根據該線路的平均無功負荷和最小無功負荷計算,當線路的最小無功負荷小于平均無功負荷的2/3時,考慮到無功不應倒送,可安裝固定的補償裝置,但應按最小無功負荷確定補償容量。當線路中有較大無功負荷點時,除應考慮與
《工業與民用配電設計手冊》第三版P2中關于設備功率的確定一章節中提到,對于短時或周期工作制電動機(如起重機用電動機等)的設備功率是指將額定功率換算為統一負載持續率下的有功功率,當采用需要系數法計算負荷時,應統一換算到負載持續率為25%下的有功功率,那么請問下,為什么要換算到25%,是什么依據,為什么不是50%或者其他任何不等于25%的數據?
10kv線路負載率
10kv線路負載率專題,為您提供10kv線路負載率相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv線路負載率 相關的專業交流討論,更多10kv線路負載率相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題