想繪制一張比較精確的110kv線路平面圖,大概有100公里長度,不知道怎么畫好,本來想從谷歌上找圖作為素材用CAD畫,發現谷歌地圖上面的參照物太少,很難做到準確,不知道大家都是用什么畫的。
我下了天正市政6.0后想將手中的一份資料輸入進去,但是我手里只有 X、Y坐標沒有其他的數據,輸入后用正市政6.0轉換時提示:表格中找不到橫斷面,難道只有X、Y坐標不行嗎?請大家幫幫忙吧Ｒ是剛接觸這一塊,在此先謝謝了!
請大家談?0KV線路的初設和施設出圖,都出哪些圖,有沒有什么規范?我剛做這方面,初設時出設計說明書、路徑走向圖、桿塔一覽圖、基礎一覽圖、導線曲線安裝圖、配件加工圖,如果是山區,還出個斷面圖。然后施設時,根據實際情況對初設做一下修改。我們初設時就用經緯儀、花桿進行了測量定樁。我聽有的同行說,初設沒有這么復雜,用GPS定幾個轉角,然后按規律檔距排桿。等到施工設計時,再測量定樁??晌覀儧]有GPS設備,是不是就只能在初設時就現場測量定樁。請問大家是怎么搞的?
10kv線路不可能在防雷上投資太大,但是我們這里有部分線路是雷區,經常由于雷擊造成線路跳閘,請問各位有什么好的避雷方法嗎??我覺得最好是加裝線路避雷器,因為加裝避雷線不經濟,各位能否提供加裝避雷器線路的圖紙???謝謝
從10KV分支桿通過一組跌落保險(以下稱A號跌落)下一條電纜接入配電房(新增配電房有高低壓柜和630KVA的變壓器)此臺區附近原有兩臺變壓器(兩臺變壓器容量約630KVA),我想通過A號跌落把這里兩臺變壓器也連接上(同桿)1.如何選擇這組跌落保險的容量?(有朋友說應該每個變壓器都連一組跌落保險,原有變壓器上已有跌落,新增配電房高壓柜也帶跌落保險,我只是向通過A號跌落把這幾個臺區全連接上) 2.請問接入配電房的電纜應該如何選擇? 小弟剛剛開始工作,以上問題可能說的不是很清楚,希望各位老大能多多指導(希望能給出各位的意見,詳細計算公式和計算步驟)。
10KV高壓開關柜一次二次平面圖 地基圖也有,需要告訴我
建筑電氣平面圖是用來表示建筑物內所有電氣設備、墻壁開關相應和配電線路的安裝平面位置圖以及各種動力設備平面布置、安裝、接線的圖示。電氣平面圖包括電氣照明平面圖和動力平面圖。 照明平面圖是在建筑施工平面圖上,用各種電氣圖形符號和文字符號表示電氣線路及電氣設備安裝位置及要求,具體指導電氣施工的圖樣。電氣照明平面圖一般要求按樓層、段分別繪制。在電氣平面圖上詳細、具體地標注了所有電氣線路的具體走向及電氣設備的位置。例如,圖紙上些表明開關插座電源進戶線的位置、規格、穿線管徑,配電導線的規格、根數、穿線管徑、敷設方式,各種電器的位置,各支路的編號及要求等。 動力平面圖是用規定的圖形符號和文字符號表示場所內動力設備的平面布置、安裝位置及接線的一種簡圖。圖中主要標注電動機的型號、規格、安裝位置;配電線路的敷設方式、路徑及導線類型、根數、穿管類型和管徑;動力配電箱的型號、規格、安裝位置等。在一個工程中,動力設備比照明設備少得多,大都布
例如:1條變電站10kV饋線,出線電纜為銅芯鎧裝300mm2共200m;架空線路為鋁芯絕緣240mm2共5km,在5km處有1臺400kVA桿上變;后端線路為鋁芯絕緣架空線95mm2共7km,末端安裝1臺2000kVA變壓器;那5km處壓降和12km處(末端)壓降怎么求?求大神們指導 T.T
圖紙簡介: 包含采暖設計說明、管線平面圖等 比較全面綜合展示采暖管線的位置關系,圖紙包含平面圖及設計說明,完整表達了外網繪制內容。 投稿網友: lxw19871128 上傳時間: 2014-06-06
圖紙簡介: 某公安局照明線路平面布置圖,供參考,希望能對大家有所幫助 ... 投稿網友: cfh918 上傳時間: 2013-03-21
圖紙簡介: 本圖為某道路的平面圖、縱斷面設計及橫斷面設計、土石方工程量計算清單等內容。 投稿網友: pristonli 上傳時間: 2014-05-27 <
圖紙簡介: 北京供電局審圖通過的某綜合樓10KV變配電室系統圖。圖紙內容包括:0.4KV開關柜電氣系統圖,自動化系統圖,電氣平面布置圖,照明平面圖,接地平面圖。 投稿網友: myfuture 上傳時間: 2014-06-18
圖紙簡介: 本圖為某市瀝青混凝土道路平面設計圖,含交叉口的設計,平面行車道的布置形式等內容。 投稿網友: kahyxing 上傳時間: 2014-06-24
淺談10kV線路桿塔的選型
我單位有一條10kV線路末端電壓較低,變電所已有無功補償,現要進行線路無功補償。負荷分布圖如下現在要求U2=10kV,該線路日平均電流120A,日最大電流260A。線路長度30kM,三角排列,計算結果如下:r0=0.21Ω/kM,X0=0.358Ω/kMR=0.21×30=6.3Ω,X=0.358×30=10.74Ω1.按日平均電流計算假設cosφ=0.8,則P=1.732×10×120=2078.4kWQ=P×tgφ=1558.8kVarΔU=U1-U2=1=[P×R+(Q-Qc)×X]/U2Qc=(P×R+Q×X-ΔU×U2)/X=1846.87kVar2.按日最大電流計算假設cosφ=0.8,則P=1.732×10×260=4503.2kWQ=P×tgφ=3377.4kVarΔU=U1-U2=1=[P×R+(Q-Qc)×X]/U2Qc=(P×R+Q×X-ΔU×U2)/X=5087.84kVar問題:1.以上計算是
剛出道,先畫建筑圖練練手。 昨天一個朋友打電話問我,“你的屋頂平面圖什么時候完成?” 我就挺郁悶的,我當然是全套建筑圖出來了才給配結構和水電的嘛。 說的:畫屋頂平面圖的時候要把閣樓層的露臺也畫上去,說是從屋頂上能看到;我以及帶我的幾個先輩畫屋頂平面的時候都不會把閣樓層的露臺反映出來,因為露臺已經在畫閣樓層的時候反映過了。如果再畫一遍,那么同一個露臺就被畫了兩次。要是我做結構,我是否可以理解成那是兩塊平面一樣但是標高不同的板。。。好了,如果說可以畫看到的并且低于本層的下一層的平面。那么除了二層平面,底層的散水也應該在三層平面反映出來。想想有點荒唐。我知道布避雷針的時候需要那種有露臺的屋頂平面圖,但是,在這兒,我想想問問看過這個貼的各位兄弟姐妹:你們在畫屋頂平面的時候是否反映閣樓層露臺?
別墅照片(很多)http://www.jzcad.com/bbs/viewthread.php?tid=3238&fromuid=38533
各位大哥,大姐: 你們好!我回畫平面圖但是我不會畫彩圖,所以請教你們怎么畫彩圖啊.請你們多傳授一些經驗最好能發個課件給我,我的信箱是09654039@163.com,謝謝各位啊!!!
我做的工程有個地下車庫,設計院給的噴淋平面圖上沒有標出管徑,我要求設計院標出,以便于施工,但是,設計院說噴淋系統圖上已經標的很清楚,平面圖上就沒有必要再標出來了??墒侵茍D標準里有規定是要求標出管徑的???
現在專門開辟一個版塊供大家來對平面圖進行交流,大家都積極參加??!大家在發圖時,最好把重要的局部也放大了發上來,這樣大家可以看的清楚些,同時也是方案的一種交流啊!
10kv線路平面圖
10kv線路平面圖專題,為您提供10kv線路平面圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv線路平面圖 相關的專業交流討論,更多10kv線路平面圖相關內容請訪問