亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 電抗器接線的進出線方向的問題

    每臺三相電容器各相均應配置一臺電抗器,當三相并列安裝時應注意電抗器接線的進出線方向,其中間相必須和兩側相的接線相反,為什么,希望賜教!

  • 變頻柜出線多少米需裝設電抗器

    本帖最后由 張老師 于 2015-9-22 18:25 編輯 大功率電動機,變頻器前已裝設電抗器,變頻柜出線多少米需裝設出線電抗器?哪里有相關規定?加進線電抗器的作用是什么,出線電抗器的目的又是什么?

  • 如何理解電抗器前的出線斷路器的選擇問題?

    在關于變電所的母線保護中,有一條規定:當出線上裝有電抗器時,其出線斷路器通常按不能切除電抗器前的斷路條件來選擇。為什么?另,《電力裝置的繼電保護和自動裝置設計規范》GB50062-92第7.0.1條二款也提到:當線路斷路器不允許切除線路電抗器前的短路時。請繼電保護高手解答。

  • 關于電抗器的一個小問題

    說線路上串聯電抗器線路短路時 電抗器可以限制短路電流 維持母線的電壓既然限制電流 用電阻不就可以了嘛 為什么要用電抗器呢?

  • 帶出線電抗器的剩余電流為什么是負值?

    鋼鐵手冊上P733,帶出線電抗器的剩余電流Ic=15A,按動作電流最小靈敏度系數Idz=(Ic-Ic1)/Km=(-15-5.2)/2=-9.6A這個采用補償后的剩余電流和電網的總單相接地電容電流有什么區別?

  • 關于10KV電抗器故障問題?

    我所一35KV變電站,10KV裝無功補償器一組,幾天前零序電壓保護動作,懷疑放電線圈或電抗器有問題,進行測試時,發現電抗器三相繞組線圈直流電阻不平衡,A0=72.8mΩ,B0=25.18mΩ,C0=25.11mΩ,據此懷疑A相線圈有問題,可是查以前試驗數據,發現也三相不平衡,而且運行至今,請問電抗器三相線圈的直流電阻,是否一定有按規程上說的三相平衡系數不大于2%,電抗器有沒有問題,?

  • 關于750kV電抗器的一場對話

    --訪特變電工衡陽變壓器有限公司總經理種衍民請您談?50kV電抗器研制成功對我國該產業領域的發展帶來的深遠影響? 種衍民總經理(以下簡稱種總):這臺電抗器是由特變電工衡陽變壓器有限公司承擔我國現行最高電壓等級的輸變電工程"西北750kV輸變電示范工程"中4臺750kV電抗器的其中一臺。我國建設西北電網750kV輸變電工程目的是為了提高西北電網的輸電能力,推進"西電東送,南北互供,全國聯網"的實施。為西電東送北部通道的建設奠定基礎,并將為實現西北電網水火互補運行和更大范圍的電力資源優化配置發揮重要作用。 衡變公司在研制750kV電抗器中根據國家有關精神完整地引進、消化和吸收世界上最成熟、運行業績最好的烏克蘭扎布羅熱變壓器研究所的750kV電抗器技術,進行國產化生產制造。750kV電抗器的研制成功,加快了我國超高壓變壓器類產品的技術發展,為振興民族裝備工業打下了堅實的基礎。該產品的研制成功填補了我國750kV級變壓器類產品的空白,使我國重大裝備的國產化水平邁上了新的臺階。當初基于哪些因素,國家選擇貴

  • 關于補償用電抗器的問題

    1.電抗器可以采用串聯來增加容量嗎? 如原采用6%電抗率的電抗器,現由于補償容量的增加,電抗器的容量也需要增加.可以采用增加一臺電抗器串聯的方式嗎?2.假如電抗率非1%和4.5~6%或12%,會產生怎么樣的結果?比如電抗率為3%.

  • 請問電抗器的噪音為什么那么大?

    35/6kV變電所電容器場有兩個串聯電抗器的雜音特別大,而且是某一天突然出現的。請那位前輩指點一下是什么原因。謝謝!!

  • 關于電抗器生產測試的問題

    各位,我公司要生產小型諧波電抗器,需要測試設備,誰可以生產?請告知。我司要一個諧波源500A的及其他檢測設備。請與我聯系。lmdyl@163.com。急呀。

  • 晶閘管和電抗器前后順序的疑惑

    晶閘管和電抗器前后順序的疑惑

    今天看到一個圖紙,但是發現上面的晶閘管在電抗器后面,因為是初學,不是很理解,我看好多例子都是晶閘管在電抗器前面啊,希望高手幫忙解疑,謝謝。

  • 關于電抗器限制諧波的問題

    問個問題,諧波污染主要是指三階以上的高次諧波對電網的污染,一般常用電抗器來對諧波進行治理。我的問題是,電抗器其本質其實就是電感線圈,我的理解是在諧波進入的初期電感線圈對諧波是有阻礙限制作用的,但是在諧波由峰值轉為谷值的階段,由于電感特性將反向增加電動勢,這樣一來的話,不就是等于使得原本被限制的諧波又得到了助長嘛?。?/p>

  • 電抗器的工作原理及作用

    知識點:電抗器

  • 高分求解:帶出線電抗器的剩余電流為什么是負值?

    鋼鐵手冊上P733,帶出線電抗器的剩余電流Ic=15A,按動作電流最小靈敏度系數Idz=(Ic-Ic1)/Km=(-15-5.2)/2=-9.6A這個采用補償后的剩余電流和電網的總單相接地電容電流(Ic取正值)有什么區別? 為什么一個取負值,一個又取正值?[ 本帖最后由 xinxirong 于 2010-7-21 16:25 編輯 ]

  • 請教各位高手關于電抗器的問題

    請教一下:系統中電抗器的阻抗是怎么計算的?電抗百分比和一相功率損耗,一相電抗器容量具體是什么意思,是怎么計算的?并聯電抗器和串聯電抗器在阻抗計算上有什么不同嗎?請高手指點一下,謝謝!!

  • 電容補償什么時候用1%的串聯電抗器?

    在變電站無功補償中,在什么情況下用1%的串聯電抗器? 最近在河南的一個方案中,變電站用了1%的電抗器;但主管說有風險,不知道大家有什么看法。

  • 請教:電抗器設計的幾個問題

    1、ZN結線的接地變壓器,當ZN聯結的繞組上下豎直排列時,其零序阻抗應如何計算?2、空心電抗器,當其采用多支路并聯結構時,其匝間自感、互感,層間互感,段間互感的計算公式?誠請朋友指點,謝謝!

  • 電抗器,變壓器的冷卻方式

    請問電抗器,變壓器的冷卻方式有哪些?風冷變壓器,風冷電抗器都是常見的油冷變壓器較常見,油冷電抗器有嗎?水冷變壓器有嗎?水冷電抗器有嗎?其他冷卻方式有嗎?有電氣同仁一起幫忙,找這樣的廠家

點擊加載更多

出線電抗器

出線電抗器專題,為您提供出線電抗器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與出線電抗器 相關的專業交流討論,更多出線電抗器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

羅氏線圈

電氣線路