目前一項目,變電所設在樓內(4臺1250kVA),10kV開閉所在200m之外,同屬一家單位管理?,F(xiàn)甲方要求,變電所內不設高壓柜,四路10kV進線直接進入四臺變壓器柜。每兩路10kV進線,在低壓側設母線聯絡。請教,在此情況下,低壓母線如何與兩臺變壓器前開關(在10kV開閉所內)實現五防?是不是可以設微機保護與開閉所聯網啊?有成熟做法嗎?
現有一個工程,對于采用何種保護,不夠明確,請教那些保護是必須的,那些是可用可不用的?功率是3000KVA,10KV。高壓配電分三路到車間配電間,然后降壓成400V。還有,如采用何種保護只是在初步設計的文字上表達夠嗎?要不要在一、二次圖上表示?如何表示?特別是二次圖,請教各位。如有現成的例子最好,謝謝。
本人 化工電氣設計。因高壓部分都被電力局和電力設計院壟斷,故工作5年都未接觸到高壓部分的設計。只是給業主計算一下變壓器,和做個選型,每次選型都寫DYN11,想知道10/0.4級變壓器是不是只有DYN11和YYN0兩種連接組別,求高手指正。另還有一問題,就是如果選用DYN11型變壓器的話,其上級35變電站的出線變壓器出線必須是D型么,謝謝。
假設有A,B兩臺變壓器,1.B變壓器能用A變壓器的N線嗎?(在諾基亞改造時這樣接過兩次沒事,但想知道準確的答案,是否有會什么影響這些)
借助萬能的網絡,萬能的大仙,這個變壓器的接線怎么接?只知道是220或380輸入的,但兩頭接線端子都一樣,真不知是怎么接線的,俯首求助。
根據我的理解!變壓器內的繞組線徑粗線圈小的一般接“星接”因為星接時候相電流等于相電流,線電壓等于相電壓的1.732倍這時候電流大但電壓低所以線徑要大,而線徑小線圈大的一般為“角接”因為這時候相電壓等于線電壓,線電流等于相電流的1.732倍特點是電壓高電流小,所以線徑小線圈大。。 我根據這些特點講述一下作用!如果用作升壓變壓器就用YD聯結,如果是降壓就用DY。。如果YD聯結次級用D聯結的好處就防止三次諧波。。。各位大神。我的分析對不.....
知識點:變壓器接線
如圖所示:高壓側的計算電流為56A安培,負荷開關選擇的示630A,為什么選擇3X70的線?
大家都知道變壓器有星形和三角形接線,根據這一定則,研究出來了很多接線,如:Y/Y,Y/D,Y/y,Y/d等,但在實際運用中,只使用較少的接法。在此我提出的問題是升壓變壓器與降壓變壓器的高、低側接線接法有何不同,我曾看到有這一說法,變壓器低壓側一般接成三角形,高壓側接星形,不知這是否正確?如果正確,為何要這樣接呢?難道高側星形與低側星形就不能相配嗎?
這張圖是一臺MNC-S的一個小隔層的一次圖,實際接線的是:變壓器二次側一個端子接至那五個1極的小空開,另一個端子引至單獨的N排上。(在更早的時候另一個端子是直接接到系統N線上的) 我的問題是: 變壓器二次側輸出的是AC 220V,從這里向下,到底是該看作一個是“兩相系統”呢? 還是“單相系統”呢? 如果是“單相系統”,二次側兩個端子一相一N,將那個N不管是直接接到系統N線,還是單獨做個N排當然都沒有問題。 可是,變壓器無論一次側還是二次側,都沒有明顯的極性標示,那么由此應該可以判斷出,一次、二次側的兩個端子是可以任意接的。我的感覺怎么都像是一個相間電壓是220V的“兩相系統”。 以上一定有概念不清的地方,請高人有教于我!
各位,我現在在現場遇到一個問題,安裝一臺Δ-Y的隔離變壓器,可是這臺變壓器進線沒有標明A、B、C相序,我該怎么接,問廠家,廠家說A、B、C還是C、B、A都沒有關系的,是這樣嗎?
工程上如何判斷三相變壓器的接線組別有一變壓器,用直流法有如何指示?A+B- a+b- 表為正偏 b+c-表為0 a+c-表為正B+C- a+b- 表為負 b+c-表為正 a+c-表為0 A+C- a+b- 表為0 b+c-表為正 a+c-表為正試判斷該變壓器為何接線組別?
有6臺S11-2000/10/0.4變壓器,10kv側兩路電源進線,單母線分段,每條母線帶3臺變壓器,變壓器二次側怎樣連接比較合理,
上周客戶公司要我們幫忙給1臺100kva變壓器接線.由于這臺變壓器不是我們公司提供的所以圖紙什么的都沒有.我看了下1次部分比較簡單.變壓器箱體上也沒有要求電磁連鎖,只有電流表電壓表各1個.現在問題是,這個小變壓器有必要像10kv站里的那種大變壓器一樣要求超溫報警和高溫自切接線嗎?還是只要把1次接上就可以了. 這個變壓器是他們公司內部廠房用的,進線從他們自己的10kv站里的出線柜拉過來的.
YD11接線組別變壓器,一次側如果采用2CT的話,有資料介紹要用3個繼電器,可以提高靈敏度。但是暫時沒有查到規范上有這樣的規定,如果按照2CT、2繼電器配置,是不是可以(假設靈敏度符合要求)?
一個日本客戶的設備為3P/200V,需要電源電壓穩定。根據這要求配套380V/200V變壓器及穩壓器。我的問題是先穩壓還是先變壓?有何利弊?
各位好,我公司的1000KVA的變壓器低壓側B相老是發熱,也停電緊固了螺絲,但是沒幾個月就又發熱了。負荷很平衡大家幫幫忙有沒有別的號方法
本帖最后由 vvvcuu 于 2013-5-6 08:37 編輯 打算用一臺自耦變壓器帶兩臺水泵, 任意時刻只能啟動其中一臺。這個可以通過二次線路實現,這個自己已經做出來了。關鍵是主電路的接線問題,以前沒有這樣做過,不知道這樣行不行。 本來可以通過一個斷路器就可以的,但后來感覺不好,用三個斷路器。不知道這樣行不行。圖只是簡單的畫了下, 熱繼什么的都沒畫, 自耦變壓器也只是代表一下。問題主要是關于斷路器的主接線。圖如下:
這是一個油浸變壓器,高壓側線圈如何連接的,歡迎大家指教。
隔離變壓器是采用三相雙繞組結構,具有防雷擊、防干擾特性。原副邊每個繞組分成兩個線圈,該兩個線圈是用兩層互相絕緣的金屬箔并繞起來的。于是該兩線圈之間就存在電容C(所謂容性隔離變壓器)。然后可根據需要采取以下兩種接線方式任意組合: ①接在三相四線制系統一側的繞組宜接成Z形接法。 ②接在三相三線制系統一側的繞組宜接成六角形接法。 這兩種接線方式的繞組結構具有如下優點: 1.變壓器繞組自身具有很大的并聯電容容量,能夠補償電網