亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于35kV風電負荷開關柜

    要求 :柜寬度1400深1600以下,配用ABB的負荷開關,大家提提意見看...

  • 35kV開關柜柜頂凈空是多少?

    35kV開關柜規定凈空是多少? 有規范么 ?SH3038-2000,5.4.1中說,中低壓開關柜,柜頂凈空不宜小于1200mm。但是,35kV開關柜,算是“中壓”還是“高壓”? 這個規定哪里有 ?

  • 35KV開關柜出廠發貨問題

    我單位最近做了一批35KV開關柜,出廠發貨是遇到了問題。請諸位介紹一下經驗好嗎? 問題如下,我單位是用2臺手動叉車將柜運到廠區外(斷路器手車搖到了工作位置),在用吊車起吊。但發現這時斷路器室的底板已經變形了,這樣到現場后手車推拉就該有問題了,大家介紹一下是怎么發柜的。謝謝注:開關柜是簡易包裝,木包裝照價太高!!

  • 發幾張35kv開關柜的照片

    發幾張35kv開關柜的照片

    發幾張35kv開關柜的照片,剛才發了一次,文件太大了,重新發。

  • 關于35kv開關柜母線距離的討論

    現在的35kv開關柜,多為縮小型的1200~1400.母線距離達不到300mm,我廠做的時候在母線上套熱縮管,我知道多數廠家也這莫做,可有人提出熱縮管有老化問題,該怎莫辦??另外有國家標準明確寫出當距離不夠時可用熱縮管嗎,如果有最小距離是多少呢?

  • 35KV高壓開關柜的絕緣距離問題

    目前國內能買到的35KV斷路器相距都是300的導致選用接地開關的相距也是300的,電流互感器的相排等全要按300制做,什么辦法可保證絕緣問題呀

  • 35kV干式變可以和開關柜一起組屏嗎?

    如題,因受變電所面積制約,想將一臺35KV/10KV變壓器和10kV開關柜組屏,緊靠布置,另有一臺35KV/0.4KV變壓器想和400V開關柜組屏,緊靠布置,不知合理與否?請各位有經驗的賜教!

  • 最新35Kv開關柜和斷路器圖片

    最新35Kv開關柜和斷路器圖片

    35KV開關柜.外型1200X2600X2550(寬高深),也可做成1400寬.?dāng)嗦菲鳛椋常粒郑常?/p>

  • 35kv、10kv開關柜內綜保裝置的問題?

    遇到兩個問題:我現在主變壓器采用了差動保護,保護裝置組成一面主變保護屏。那么主變高低壓側斷路器開關柜內是不是就不用再裝綜保裝置了?如果不裝綜保裝置的話,那開關柜的斷路器操作、測控功能由誰完成?還有一個問題就是現在的綜保是不是都有以太網網口直接上站控層的以太網交換機了?不用再用什么通訊管理機了?求高手賜教@lingxuct

  • 35kV開關柜里都有什么電纜

    1,,35kV1#進線柜,1#主變柜,,1#PT柜,分段柜,分段提升柜,站用變柜,2#進線柜,2#主變柜,,2#PT柜,想請教大俠們,它們每個柜子一般都有什么電纜,我想基本上都應該差不多,比如進線柜,電纜標號101代表裝置正電源,107,133,801什么的,還有控制,合閘,不知道還有其他什么的,能說詳細點嗎,在下繼電保護新手,我們這的師傅很保守,很多東西都不說,不勝感激!2,,進線閉鎖原理怎么實現的,謝謝謝了

  • 35KV高壓開關柜方案的疑問(在線等候)

    一臺35KV 16000KVA的有載調壓變器,其高壓開關柜的一次方案如圖中所示,是否可行?如若采用雙電源進線,能否只增加一臺進線柜,兩臺進線柜互鎖,可行否?請高手多多指點!

  • 35KV高壓開關柜KYN10-40.5放電問題

    我公司投用于汕頭南澳華能風電廠的KYN10-40.5開關柜總是出現放電問題。柜子情況:外形尺寸-1400寬*2400深*2600高;配ZN85-40.5手車式斷路器,大連二互LDJ9-35電流互感器,JN22-40.5接地開關。運行環境:濕度,鹽霧很大,污穢等級高,南澳縣是個四面環海的島嶼。問題如下:1.主變進線柜和所用變柜的電纜室分支母排與電流互感器后端放電聲音大;2.主變進線柜斷路器手車與母排連接處放電聲音大;3.所用變柜中接地開關插座與絕緣隔板之間放電聲音大。以上都不是均勻放電,懇請?zhí)幚硪庖?jiàn),望各位不吝賜教,小弟將十分感謝!

  • 某海洋石油平臺35KV開關柜設計原理圖

    圖紙簡介: 此圖紙為海洋平臺擴建項目開關柜圖紙。圖紙包括完整金屬鎧裝開關設備布置圖,一次接線圖,變壓器柜、PT柜、進 柜、出線柜原理圖。 投稿網友: sunny_gxx 上傳時間: 2012-10-23

  • 光伏發電項目35KV高壓開關柜誰做過?

    光伏發電項目35KV高壓開關柜誰做過?

    本帖最后由 kobe8899 于 2014-9-19 13:17 編輯 誰做過光伏發電的項目 ?幫忙分析下 1:為什么光伏發電的項目高壓進線柜就是出線柜 有這種說法嗎 ?2:電流互感器LZZBJ18 2*200/5 10P30/10P30/10P30/0.2S/0.5 是雙變比嗎?這有什么用意,抽頭不一樣的3:站用變開關柜選用的S11變壓器是不是有問題?4:站用變壓器熔斷器手車該選用多大的 ?如何計算?630A,1250?5:CT準確級以母線為基準向出線側排列這句話如何理解?以下附圖

  • 35kV開關柜電流互感器型號選擇

    最近看35KV的接線圖紙,其中的電流互感器有的選擇LDJ2B-35,有的選擇LZZBJ-35。上網查了一下,前者是貫穿式、帶觸頭盒,后者是支柱式,請問兩者分別用在什么場合的?也有說法LDJ是老式做法了,現在不常用了,是這樣子嗎?還有一個問題就是,支柱式的電力互感器只能做在斷路器的下支臂后面了(也就是靠近電纜側),帶觸頭盒式的可以做在斷路器的上支臂前面(也就是母線側),不知道我的理解對不對。請專家來批講批講。謝謝啦~

  • 10~35kV高壓開關柜隱患和故障分析及預防

    10~35kV高壓開關柜隱患和故障分析及預防

    本帖最后由 電醫生 于 2016-1-4 15:57 編輯 高壓開關柜進入潮氣導致電纜終端相間短路案例在某220kV 變電站僅有1 臺主變壓器。某日,報出“35kV母線接地” 信號,檢查為B 相故障,緊接著某35kV 出線過流Ⅰ段保護動作跳閘,單相接地故障

  • 如何提升35kv開關柜預制艙的艙內檢修空間

    我們常見的預制艙, 外形大約都是四四方方的,像鳥籠式一樣的鋼架結構,整體密封,只留有通風口和艙門,但是當艙內設備需要增加時,常常就會占去了檢修空間,使工作人員的工作空間更加狹小,為了避免這種情況,我們下面講解了一種35kv開關柜預制艙如何提高艙內檢修空間的方法,幫助大家解決這個問題。 1

  • 為什么要消除開關柜凝露?

            為什么要消除開關柜凝露?當前,高壓開關柜的結構日趨小型化,內部結構緊湊、帶電體的相間及對地距離縮小,因此對環境因素等要求相對較高。由于制造、運行環境等原因,現有開關柜多采用底板開通風口,后板和頂板密封的設計,加上運行條件差,電纜溝內部積水嚴重而且通風不暢,特別是在相對濕度較大的沿海省份,溫度較高時水汽會上升至母線室而無法排出。開關柜產生凝露會導致內部絕緣性能下降,各類絕緣缺陷會逐漸發展為擊穿,釀成事故,對區域電力系統的穩定性有重要影響。因此,解決開關柜凝露對開關柜安全運行及電網穩定十分重要。     開關柜長期在潮濕環境中運行,氣

  • 6KV.10KV.35KV高壓開關柜耐壓試驗問題

    在這邊問大家一個問題呢!想了許久,也找了好多資料,回答很多搞不清楚,就是沒有想明白!也許在這邊大家能夠幫幫我!6KV.10KV.35KV高壓開關柜耐壓試驗應為多少V,高海拔應為多少以及計算公式?

點擊加載更多

35kv開關柜

35kv開關柜專題,為您提供35kv開關柜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與35kv開關柜 相關的專業交流討論,更多35kv開關柜相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

線路避雷器

線路防雷