爆炸和火災危險環境電力裝置設計規范中華人民共和國國家標準GB50058-92第2.5.10條 .....................在1區內電纜線路嚴禁有中間接頭,在2區內不應有中間接頭。--------------------------------------------------------------------請問,在防爆接線盒內的接頭算不算中間接頭?如果算,防爆插銷那還存在干什么?一些防爆設備都留有一截出線電纜,這種情況下只有用防爆接線盒了,難道要把設備折開再直接進線嗎。
項目情況簡介:將原架空線的一部分切改為電纜,電纜型號:YJY63-26/35-1*400,單芯單根電纜長度1600m。由于原先從變電站間隔引出的是YJV-1*300的無鎧裝電纜,造成兩電纜的截面不同,且一側有鎧裝,一側沒有鎧裝。在做中間接頭的時候,沒有將有鎧裝電纜的鎧裝層接地。投入運行一段時候后,發生雷擊,中間接頭兩相擊穿爆掉。(注:鎧裝電纜另一側上鐵塔,且裝有避雷器,鎧裝層直接接地。) 初步分析:此次事故的主要原因是鎧裝電纜沒有兩端都接地,雷擊過電壓造成沒有接地的一側絕緣擊穿。 請教:1、分析此次事故的原因。 2、中間接頭的工藝,一頭大一頭小,一側有鎧一側無鎧的處理方法?(如暫時無法更換為同型號的電纜) 3、35KV單芯電纜的接地規范 增加幾點疑問:1、能否從中間接頭處將鎧裝引出來直接接地?這樣做能否解決防雷防過電壓的問題?(中間接頭距終端70M) 2、如兩端都直接接地,對于采用非磁性鎧裝的電纜,環流將造成多大的影響? 3、本線路為同塔雙回,另一回線電纜兩段金屬鎧裝均為直接接地。故障線路電纜在重新做中間接頭時,發現
我施工的#3轉運站斜橋面兩側的35乘400的梁搭到次梁上的應該,因為施工錯誤上面放了兩跟鋼筋,下面放了六跟,圖紙上設計的是上下各四跟。我這樣施工了可以不?!我把上面在加兩跟1/3長的鋼筋彎到地梁上是不是會好些???因為支啄部位受剪力比較大!
1.板雙層雙向鋼筋,從正常受力狀態,上部受壓,下部手拉。那么鋼筋綁扎搭接接頭留在上層筋中間位置應是正確的。板上面筋的綁扎結構靠近梁的位置處是不是接頭就不應該留在此位置。2。柱直螺紋接頭應該避開柱剪力區段,那么柱上部底部1/3凈跨處接頭是否不應該留設,如果實在留設不應該超過50%。此種接頭100%,施工單位說是一級接頭。個人感覺也有問題。
現有一小區,平行與220KV交流輸送電線建立高層住宅。最近的地面投影距離約100米,這樣符合規范嗎?對小區內住戶影響大不大?
專家你好,現在一個項目,鋼筋接頭如下圖紅圈中,工人說一級接頭可以在那里(柱子)連接,可是規范上說要在離支座三分之一范圍內,求提點!如果可以,在哪本規范里有?急等回復!謝謝!
知識點:套筒接頭位置 一、鋼筋接頭形式
例如:1條變電站10kV饋線,出線電纜為銅芯鎧裝300mm2共200m;架空線路為鋁芯絕緣240mm2共5km,在5km處有1臺400kVA桿上變;后端線路為鋁芯絕緣架空線95mm2共7km,末端安裝1臺2000kVA變壓器;那5km處壓降和12km處(末端)壓降怎么求?求大神們指導 T.T
伸縮接頭作為管道中重要的補償接頭,在管道中起著重要的作用,伸縮接頭有不同的連接方式,起著不同的作用。我們來分析下在選擇伸縮接頭時,如何辨別伸縮接頭的質量怎么樣! 1、辨別聲音,用手敲打伸縮接頭的外殼時,如果聲音沉悶,說明伸縮接頭的材質較好。 2、從外觀看伸縮接頭,是否有補漆現象或者是否涂抹過灰料。如遇到任何情況就一定要求進行換貨和退貨,出現這種情況是不合格的伸縮接頭或者是翻新件。 3、用手出門車削面,高質量的伸縮接頭一般刀紋比較整齊,不會參差不齊。 4、直接測量孔距,這是肉眼直觀的方法,能夠精準看到是否達到安裝要求。 伸縮接頭的質量很好,不容易發生變形的問題,作為一種補償元件,我們的伸縮接頭具有耐腐蝕、使用壽命長、質量可靠等一系列特點。
請大家談?0KV線路的初設和施設出圖,都出哪些圖,有沒有什么規范?我剛做這方面,初設時出設計說明書、路徑走向圖、桿塔一覽圖、基礎一覽圖、導線曲線安裝圖、配件加工圖,如果是山區,還出個斷面圖。然后施設時,根據實際情況對初設做一下修改。我們初設時就用經緯儀、花桿進行了測量定樁。我聽有的同行說,初設沒有這么復雜,用GPS定幾個轉角,然后按規律檔距排桿。等到施工設計時,再測量定樁??晌覀儧]有GPS設備,是不是就只能在初設時就現場測量定樁。請問大家是怎么搞的?
我看了設計手冊上關于線路電壓損失的計算部分,但還不懂怎樣算出來的,有哪位可以說說這一部分的內容?電纜在敷設地過程中,如路徑太長,怎樣選擇電纜才合適,還有這敷設路徑的長度不能超出多少米?是怎樣由計算得來的?請指教!
各種鋼筋接頭效益對比表
請問:一般多層,從一樓一直敷設到六樓的照明干線,墻內暗敷時,保護管采用金屬管好呢還是采用PC管好?請給點意見,平時沒少被此類倒痛不癢的問題騷擾。謝謝~另外,在某些地方是否有特殊情況?
附圖是現場拍攝的一張梁柱接頭處的照片,照片中紅圈圈住的部分為框架梁上的閃光對焊接頭。根據規范要求:柱端、梁端不宜設置接頭。想請教一下高人,像照片上這樣的接頭符合要求嗎?在這里先謝謝了??!
請問哪有110kV鐵塔以及線路的數據?主要數據是鐵塔的各種型號的塔高以及ABC三相的距離,線路的電流外經等急用啊。,謝謝謝謝謝謝謝謝```````````````
10kv線路不可能在防雷上投資太大,但是我們這里有部分線路是雷區,經常由于雷擊造成線路跳閘,請問各位有什么好的避雷方法嗎??我覺得最好是加裝線路避雷器,因為加裝避雷線不經濟,各位能否提供加裝避雷器線路的圖紙???謝謝
我看了前面一個關于照明線路的帖子,認為以下結論比較重要(也供大家一起討論):一、照明線要設置PE線嗎?答:(一)當該回路中有燈具安裝高度低于2.4米時,施工規范要求該燈具金屬外殼、底座要接地。方便起見,照明線路中若多一根PE線,便于燈具接地。(二)、爆炸火災危險場所建議專設PE線;(三)、衛生間的排氣扇如果通過插座接入照明回路,也應設PE線。(四)地方有土規定的(如深圳),也只有設。二、撇開上述PE線,蓄電池燈具到底是幾涪?答:“一對一”可控的蓄電池燈具回?,或者不可控的蓄電池燈具回?,線路是2根?!耙粚?duì)多”(指1個開關控制多個燈)的可控的蓄電池?zé)艟呋芈罚€路是3根。三、應急照明控制最容易忽視的問題?答:(一)當蓄電池燈具與非蓄電池燈蚥于應急照明回路時,二者的控制開關(指蹺板開關)必須分開設置;(二)當用斷路器來做為燈具的開斷時,蓄電池燈具與非蓄電池燈必須分設在不同回路。(三)消防發生時,如果蓄電池燈具不能滿足照度要求,就必須設置消防
現做一小鍋爐房,三臺燃氣鍋爐設在鍋爐房內。旁有一燃氣表間!現在打算:1、燃氣表間和鍋爐房內的照明及消防報警回路的設備均采用防爆型!2、線路采用明敷(記得有人說暗敷不好接,不知對否)3、燃氣表間和鍋爐房內不設插座回路,在值班室設插座!4、鍋爐上方還設不設可燃氣體探測器嗎???。】慑仩t房有點大(層高5米)請指教!
從10KV分支桿通過一組跌落保險(以下稱A號跌落)下一條電纜接入配電房(新增配電房有高低壓柜和630KVA的變壓器)此臺區附近原有兩臺變壓器(兩臺變壓器容量約630KVA),我想通過A號跌落把這里兩臺變壓器也連接上(同桿)1.如何選擇這組跌落保險的容量?(有朋友說應該每個變壓器都連一組跌落保險,原有變壓器上已有跌落,新增配電房高壓柜也帶跌落保險,我只是向通過A號跌落把這幾個臺區全連接上) 2.請問接入配電房的電纜應該如何選擇? 小弟剛剛開始工作,以上問題可能說的不是很清楚,希望各位老大能多多指導(希望能給出各位的意見,詳細計算公式和計算步驟)。