10千伏配電線路非常復雜,一旦遭遇了雷害事件,就很難對電網進行維修管理,往往會造成重大的經濟損失。雷電是一種常見的自然現象,人們無法預測其發生的準確時間,因而給10千伏配電線路造成了很大的危害。大量研究表明,雷害事故主要是由于線路受感應雷電過電壓的影響而導致的。因而做好10千伏配電線路的防雷措施,保證電網的安全運行迫在眉睫。 一、影響10千伏配電線路的影響因素 1、感應雷過電壓 感應雷過電壓是指架空的配電線路因周圍發生閃電而產生的雷電過電壓,雖然線路沒有被雷電直接擊中,但是導線上感應出了很多的與雷云性質相反的電荷。事實證明,因感應雷過電壓而引起的雷害事故次數占配電線]路總故障數的90%,已經成了了10千伏配電線路故障的罪魁禍首。有文獻研究表明,如果10千伏配電線路的導線離地面十米,雷擊的位置與導線相距五十米,就會產生100千安的雷電電流,如果線路沒有做任何的防雷措施,產生雷過電壓的最大值能夠達到500千伏。若10千伏配電線路的絕緣效果不佳,就很容易被雷過電壓擊穿,甚至擊斷。 2、絕緣水平<
 2、絕緣水平 因配電線路中的因絕
廠內架空10千伏線路300米,掛2臺400KVA變壓器,晚上6點5分突然停電,調度告知接地故障,檢查;2500V遙表測量2MΩ,5分鐘后降到1MΩ,斷開兩臺變壓器測量,變壓器300MΩ以上,線路對地、相間降到0.5MΩ,檢查線路,瓷瓶避雷器污染嚴重,夜間氣溫-12℃,表面結霜,擦拭并斷開避雷器,電阻在15MΩ,為應急、恢復、送電,(斷開避雷器)沒有再跳閘。請教有此類事故經驗者線路最低阻值應該是多少?分析接地原因?
請教各位大俠關于10千伏線路水泥桿上的橫擔角鋼幾個問題:1.什么是角鋼頂帽?如何安裝?2.什么是角鋼的基準線?如何取值?
請問各位前輩,10千伏線路設計的經典書籍都有哪些?我剛入這行,現在要做10千伏的線路設計,請大家多多指教:handshake
1、通道不暢造成接地 通道不暢指線路通道保護區內有樹木,建筑物和其他不符合規程規定的交叉跨越線路,特別是大風或雨雪天氣時,更易造成接地故障。按照有關線路運行規程,保證線路保護區內障礙物與導線的安全距離是解決這一現象的有效途徑,對于線路通道不好解決的地方,更換絕緣導線也可解決這一問題。 2、導線被外力破壞造成接地 即使導線保持對地安全距離,也可能被外力破壞。為避免些類現象發生,在作業區的導線上懸掛“有電危險”字樣的夜光標志牌,這樣夜晚作業時也可以看到,可以更好地起到警示作用。 3、絕緣子擊穿造成接地 絕緣子包括導線支持絕緣子、隔離開關支持絕緣子、變壓器絕緣套管、斷路器絕緣子等,被雷擊穿造成接地,或斷路器真空泡破裂造成接地,這種現象不易目測,一方面嚴把進貨關,另一方面要加強線路巡視維護,在雨季前對絕緣子進行擦拭。 4、非熔絲接觸橫擔造成接地 個別用戶跌落式熔斷器熔體熔斷后,臨時用鋁絲代替熔體,纏繞連接,我們稱之為“綁克現象”,這種現象在實際運行中常見,也容易造成接地。 5、避雷器擊穿造成接地
10kv線路不可能在防雷上投資太大,但是我們這里有部分線路是雷區,經常由于雷擊造成線路跳閘,請問各位有什么好的避雷方法嗎??我覺得最好是加裝線路避雷器,因為加裝避雷線不經濟,各位能否提供加裝避雷器線路的圖紙???謝謝
剛剛得到的,希望大家喜歡
我公司總用電負荷為17500KW,供電局要求用3*400銅芯電纜,說這樣每條高壓高壓線路可以帶9000KW,請問是這樣的嗎,如果用3*300的電纜可以嗎,謝謝
小區雙電源供電,一備一用中間聯絡柜常閉,雙電源切換時發現備用電路缺相,備用為架空線路電纜引下接入。檢查發現備用回路中架空線路U型開關A相下端銅排燒毀,請教各位大俠什么原因。切換前就缺相
10千伏線路也有對地電容,請問空載時的充電功率大概是什么數量級呀?我在電力系統設計手冊里找到的電纜只有35千伏截面400以上才有相應的經驗值,架空線更是110千伏以上才有。所以想咨詢下高手,多謝了!
小弟我好不容易才收集到的,86D173 6-10千伏山區架空線路安裝圖集,雖然此圖集已經列為作費圖集,但是還是有很多東西值得參考借鑒的
35kV 110kv用的都是裸導線,要架地線要考慮防雷,為什么10kV架空線路裸導線不用考慮防雷,而10kV絕緣導線要考慮防雷呢。主要是個什么原理呢
鳥害是輸電線路跳閘的重要原因。 某省 電網220千伏及以上電壓等級輸電線路跳閘次數中,鳥害故障跳閘次數占比19%,鳥害成為導致輸電線路跳閘的第三大原因,僅次于雷擊和外力破壞。
今天本人接到現場打來的電話,說了電容補償的怪現象,本人實在是分析不出問題所在。問題是這樣的,本廠電源進線為10千伏,10千伏母線上有高壓電機,沒有投入補償電容時,功率因數為0.76,投入電容器過程中,看到功率因數表指針打到低于0.5,幾乎到了功率因數0.1,解釋不清原因。希望大家各抒己見,幫助分析。
有個疑問請教大家!我們廠的220千伏線路PT是電容式的,而且是單相的,就在C相上一個,那么線路的線電壓是怎么得到的呢?線路的保護其他兩相的電壓怎么取得的?請幫忙解決!謝謝!
每次打雷時雷電流總是通過室外的監控設備線路進入弱電機房致使機房設備被擊壞,室外有好幾十個攝像頭,如果每個線路上加浪涌的話成本太大,請教有沒有其他更經濟的辦法?
如圖 圖紙并沒有設置隔離,進線、計量就直接到計量了。我想問的時候隔離柜什么時候要設置還是說規范并沒有規定 但是設置了隔離會更加安全
在低壓 配電網中,桿塔的平均高度要比送電線路的桿塔低,線路的周圍可能受到建筑物和樹木的遮蔽,因此遭受直擊雷的機會相對少一些。但由于配電網絕緣水平相對較低,線間距離小,一旦遭受直擊雷,就很容易跳閘。因此,必須加強配電網的防雷保護,才能提高供電可靠性。 配電線路防雷,應采取的基本技術措施是: 防直擊雷。為提高配電網防直擊雷水平,要從提高線路的耐雷水平入手,采用瓷橫擔或高一級的絕緣子。因配電線路點多、面寬、線長,采用避雷線或避雷針作直擊保護是不經濟的。而配電線路由于采用中性點不接地系統,檔距也很小,因而導線容易形成三角形排列,此時,最上面的導線可起到避雷線的作用。所以,最好的辦法是在最上方導線的絕緣子上,每隔一定距離裝設一個接地的保護間隙。 防感應雷
迷茫,按照接地規范,設備接地和保護接地是分開的,那么配電臺區的避雷器保護接地和變壓器的外殼接地是共用一個接地網還是用兩個接地網,求大蝦指點