低壓線路漏電引起火災,是造成線路電氣原因火災中較為特殊的和難以防止的一種,它往往又是造成線路短路火災的隱患。但即便是近幾年國家有關電氣安全的規范、標準、規程不斷的修訂而完善各種安全保護措施,至今也還未能對直接防止漏電引起線路火災作出較為系統全面的規定。僅從漏電保護用于線路防觸電保護、過電流后備保護作出了規定,但線路本身漏電造成電氣火災,已經是當前電氣火災不斷增多的一種重要原因,對此不得不加以重視和防范。線路漏電引起火災,可發生在相線、相線與中性線、相線與大地之間,本文試對最常見的線路對地漏電造成火災的形成和預防作一歸納和探討。 一、線路非正常漏電的形成及火災危險性分析 正常低壓線路通電運行時,由于絕緣層介質特性及分布電容的影響,總存在一定的漏電流。其特點是漏電流沿線路均勻分布,線路每處通過微小電流,并不對線路絕緣造成損害。當線路某處受一種或多種因素的影
提 要:本文分析低壓線路漏電火災危險性及造成原因,分類簡述線路漏電防火保護措施 關鍵詞:線路漏電 漏電檢測 漏電防火保護 火災預防
摘要:設計了一種低壓線路專用保護裝置,可配合斷路器使用,對線路的過載、接地、過壓、欠壓等故障進行保護,提高低壓配電系統的用電安全和用電可靠性,簡化配電柜設計,提高自動化程度。關鍵詞: 低壓線路保護;反時限曲線;過流保護;硬件電路
請問各位高手,10KV線路架空敷設和埋地敷設時一般多長距離比較適宜?這距離與前一級的電壓等級有關系嗎?從前一級為110KV出來的10KV線路敷設2Km的距離有問題嗎?
您好: 1臺s9-50變壓器,出口8控35導線,其余到末端25導線用戶普遍反映電壓低,首段測量電壓分別如下:A :215v B:225v C: 239V,IA 61A ,IB 34,Ic:38A,當把三條相線用鉗形表夾在一起測得24A,把3條相線和零線夾在一起是7A,零線12A,接地2.4A從電流看變壓器夠用,但是電流不正常從變壓器出口第一跟桿下用戶測得電壓竟然是199V(用洗衣機/風扇/電飯鍋)另一個用戶距變壓器750米,電壓219V,打開空調(制冷1700W)后,電壓降到201,兩臺空調同時打開,電壓降至184V另一相的用戶,電壓210V,啟動350W小電機并運行后,電壓降至205V我的疑問:第一:接地產生電流是否增產2 為什么出口第一跟桿的用戶電壓竟然這么低為什么把3條相線和零線夾在一起電流是7A3 打開一個空調為什么電壓降20V之多,而我們在另一臺變壓器一用戶家打開空調僅降低1V謝謝各位
各位:新手 有 關于 110KV 或者 220KV 高壓線路設計的兩個問題請教~~在線路電氣設計中:1。覆冰地區與沒有冰地區 有什么不同?(在安全系數方面不一樣?或者運行應力哪個要大一些?弧垂怎么樣?等等)2. 孤立檔與非孤立檔的放線有什么不同?(在安全系數方面不一樣?或者運行應力哪個要大一些?怎么樣設計放線弧垂?等等)請解答一下~!謝謝~
經常遇到220V的電路需要考慮短路電流問題,知道高壓線路的歐姆法計算短路電流,如果是低壓線路,又該如何計算呢?這個問題困惑了我很久,希望有經驗的同志交流交流。
請問下圖的中的條件能確定高壓電纜引線的直徑嗎?圖中高壓電纜直徑是不是偏大?
如果兩路高壓進線,各供各的變壓器,然后再各供各的用電設備,這樣可以嗎??有沒有什么要求設計成互為備用電源的話,還需要應急發電機嗎?
10KV高壓線路分布廣,架空線路長,又處于露天運行,常受到周圍環境與自然變化的影響,在運行中經常發生故障,影響正常供電,給人民的生產與生活帶來一定的危害。故障原因分析:1、樹障的影響。在農村,線路與樹木平行或交叉的比比皆是。樹刮倒砸線,樹枝刮斷落在線上,樹枝擺動掃線,以及人為的伐樹至使樹倒砸在線上,造成線路故障,危害相當嚴重。2、風的影響。風力過大,超過桿塔的機械強度,就會使桿塔傾斜或損壞,并使導線振動、跳躍和碰線,引起過流或速斷。
中壓線路調壓器的應用 摘要:針對農村電網10 kV線路供電半徑長、壓降大的問題,該文以提高10 kV調壓能力為目標,研究提升10 kV線路后段電壓水平的技術措施,選擇東川線中后段線路安裝5000 kVA安自動調壓器一臺,對該線路末端電壓提升效果進行了跟蹤分析,總結提出應用10 kV線路調壓器的適用條件和運行建議。 位于藍田地區的10 kV東川線供電半徑17.26 km,存在線路末端電壓過低,日光燈不能啟動、電器不能正常使用現象。通過調查發現,東川線88個臺區,經統計分析低電壓現象共涉及2 9 個臺區, 3 8 1 8 戶, 占臺區總數的31.8%,占用戶總數的26.9%。東川線屬農網線路,線路“低電壓”主要發生在夏冬兩季負荷高峰時段,夏季負荷高峰為6~9月,農忙設備大量使用,負荷集中,空調、冰箱等制冷設備大量使用;冬季負荷高峰期為11~2月,春節前后外出務工人員大量返鄉,農村人口突增,家電、取暖設施集中使用,當?shù)匾殉梢?guī)模
圖紙簡介: 本工程為某高壓線路電氣施工,包括:110KV、35KV、10KV高壓線路施工。 例如: 110KV線路:110KV線路改造、鐵塔明細表、線路懸垂絕緣子串組裝、線路懸垂絕緣子串組裝、雙聯懸垂絕緣子串組裝、地線懸垂及耐張組裝、地線防震錘安裝、導線防震錘安裝及各種表。 投稿網友: lmm1217
因為沒在現場,只能轉述:原來一個大型的小區,從變電站引出10kV線路供到環網柜,然后分出兩個分支箱,先后從各分支箱接了大概有8臺施工箱變左右,正常運行了兩年了。前兩天小區的開關站投入使用,最終的線路聯系相當于在變電站與環網柜之間增加了個開關站、10kV電纜增加了500m左右。第二天甲方反饋說好幾臺施工用電的低壓側電壓偏低了35V左右,想不明白。。。想請教有哪些可能性? 之前都正常,中間就加了10kV電纜繞到開關站,多了幾個開關而已。感謝大家!
線路的絕緣配置主要指兩個方面,第一為絕緣子的配置,第二為考慮風偏后絕緣子懸掛處的帶電金屬部件對塔身的距離。目前國內多按爬距法選擇絕緣子片數,對于特高壓線路,一般超過50片,絕緣子串長度在10米以上。對于重污穢地區,絕緣子串長超過15米甚至更長,嚴重影響線路的經濟性。由于國內合成絕緣子技術的提高和使用經驗的積累,在交流特高壓線路上使用合成絕緣子的比例將顯著提高。 空氣間隙耐受操作電壓幅值與間隙長度的關系是一條飽和曲線。在間隙長度為6米、耐壓為1600千伏左右開始進入明顯飽和區。具體耐壓水平與間隙形狀和氣壓水平關聯。對于試驗示范工程來說,中相V串的間隙均為6.5米。
施工現場分多個用電點,最遠處約700m,整個現場用電設備總的額定功率約1500kw,絕大部分為電機帶動的設備,請問1、變壓器容量需多少kva?如何算得?2、導線分幾路較合理?多大的導線?如何算得?3、施工時最遠端處的壓降如何算得?請各位多多指點!謝了!?。?/p>
我們小區的10KV高壓進線穿波紋管居然埋設在排污管道下面,是電氣工程師設計的哦. 怪~~~~~~我認為是胡鬧,請問各位的意見呢?????
一條380v線路,在末端一相線和零線打結短路,該線路變壓器是100kva,為何變壓器一直沒有燒毀?是否是越靠近短路點的電壓越高,越遠越低?
原水電部1978年12月31日頒發的《農村低壓電力技術規程(試行)》第52條明確規定:“穿越或接近導線的拉線必須裝設與線路電壓等級相同的拉線絕緣子,拉線絕緣子應裝于最低導線以下,高于地面3m以上”,這一條規定是完全正確的。但在實際工作與生活中,因低壓拉線未裝絕緣子或因絕緣子安裝不符合規程要求以及其它一些原因而使拉線帶電,所造成的人身觸電事故幾乎各縣均有發生。究其原因,都是因違犯規程所致。河南省原安陽地區13個縣,自1979年到1981年,集中時間重點對低壓拉線進行加裝絕緣子改造以后,十多年來沒有再發生過因低壓拉線帶電而造成的人身觸電事故。 那么人體接觸帶電的拉線后,為什么會造成觸電傷亡事故呢?這主要從人體接觸電壓、觸電方式和人的身體健康狀況而定。 眾所周知,一般對人體的安全電壓為42V,在變壓器中性點直接接地系統中;變壓器的中性點接地電阻規定R0=4~10Ω,經實測拉線的接地電阻Rd=20~35Ω,人體接觸拉線時的接觸電壓為Ur,當相電壓為220V時,按公式Ur=(Rd/ Rd+R0)U計算得(R0和
施工現場高壓線路的防護 我所管理的一個房建項目,是一個十八層的高層建筑樓,緊鄰一路供電局的高壓線路,是220千伏.距鋼管腳手架的距離10米.為了防止施工過程中的物料掉到高壓線路路上,我提出要進行防護,有人說必須采用絕緣的材料,進行硬防護,有人說應采用金屬材料進行硬防護,同時作好金屬材料的接地,細想起來,各有其道理,大家討論。
做為房地產投資商的電氣管理,對設備的全面了解少不了這一塊,我找了一部分,請參考!