我們工程的應急發電機的電池充電板(集中供電器)燒了2次了,請問什么原因?
周界哪些設備需要供電?怎么供?需要兩個電源嗎?一個給探測器,一個給頻閃燈,報警模塊需要供電嗎?跟探測器一起用一條rvv2*1.0的可以嗎?聯動模塊供電呢?是跟頻閃燈一起用一根線嗎?
在施工現場施工的讓算一下800米的供電半徑 400KW負荷需要多大的鋁芯電纜才能滿足壓降要求 然后我說不推薦長距離的低壓供電 他就說為啥農村的變壓器能供1000米外的用戶請教 遇到這種情況 我該怎么說才能說服他加個箱變而不是遠距離供電
06D401-1吊車供電線路安裝
變頻器屬于非線性負荷,它從電網吸收非正弦電流,引起電網電壓畸變,它既是一個諧波源,又是一個諧波接收者。作為諧波源,它對各種電氣設備,自動裝置、計算機、計量儀器以及通信系統均有不同程度的影響。對于供電線路來說,由于諧波的作用,惡化了電網質量指標,降低了電網的可靠性,增加了電網損失,縮短了電氣設備的壽命。其產生的主要危害有: (1)增加了電網中發生諧振的可能性,從而造成很高的過電流或過電壓而引發事故的危險性。 (2)增加附加損耗,輸電及用電設備的效率和設備利用率。 (3)使電氣設備(旋轉電機、電容器、變壓器等)運行不正常,加速絕緣老化,從而縮短它們的使用壽命。 (4)使測量和計量儀器、儀表、自動裝置、計算機系統,以及許多用電設備運轉不正?;蛘卟荒苷幼骰虿僮鳌?(5)干擾通信系統,降低信號的傳輸質量,破壞信號的正常傳遞,甚至損壞通信設備。 (6)某些情況下,它不僅產生諧波,而且還引起供電電壓波動和閃變,甚至引起三相電壓不平衡,會危及電網安全經濟運行,并影響電
下載,用超星看
頭痛的問題,舉例:我這里有一臺4.5MW/10.5KV的發電機,算我能發3700KW的電,我所有設備總用量假設是2500KW,我并網發電后,電力局這里突然故障跳閘,要求我這里也要及時能跳閘,可我現在是倒送電,我這里不存在線路上的低頻/低壓情況,我是用的南自的保護裝置帶過壓/過頻,低壓/低頻,欠電壓,過流/低電流保護,也有電流方向速斷/反時限過流,零序.重合閘,電流差動等保護,我該怎么停,我感覺我這里的保護都不能起作用啊,請高人指點,小弟萬分感謝
我有一個供電設計供大家分享,特別對於初學者很有參考價值。
本帖最后由 sliner1 于 2014-7-11 12:37 編輯 由于沒有接觸過電力這塊,基本上處于空白。農田水利項目中涉及到泵房機電設備安裝用電問題,需要從已有的村級線路當中接0.4kv供電線路到泵房,合同清單中(一)電氣設備 1. 水泵控制柜 2. 0.4KV配電箱(配浪涌保護) 3. 照明箱: 4. 400V避雷器: 5. 電力電纜YJV22-1KV-3*25+1*16 6. 電力電纜YJV-1KV-2*2.5∽3*4+1*2.5 7. 控制電纜KVVP系列然后合同外新增0.
按規范是500米的供電半徑,以前規范估計是針對高壓鈉燈之類的。現階段的燈具普遍是LED光源,并且電源的輸入電壓范圍已經到了90~295VAC,那么是不是可以將供電半徑延長至1000米了,壓降不可能到90以下,這樣是不是可以節約增加變壓器所需費用?
圖紙簡介: 此圖紙為全套圖紙,為防止侵權,將說明書刪除。此套圖紙僅供學習使用。 投稿網友: liqi830510 上傳時間: 2013-06-29
變頻器屬于非線性負荷,它從電網吸收非正弦電流,引起電網電壓畸變,它既是一個諧波源,又是一個諧波接收者。作為諧波源,它對各種電氣設備,自動裝置、計算機、計量儀器以及通信系統均有不同程度的影響。對于供電線路來說,由于諧波的作用,惡化了電網質量指標,降低了電網的可靠性,增加了電網損失,縮短了電氣設備的壽命。其產生的主要危害有: (1) 增加了電網中發生諧振的可能性,從而造成很高的過電流或過電壓而引發事故的危險性。 (2) 增加附加損耗,輸電及用電設備的效率和設備利用率。
現有一碼頭工程,線路為碼頭門機(起重貨物用)供電,門機電壓380V,338KW。在碼頭前沿設置門機接電箱,開關為630A,從變電所到門機接電箱線路距離約850米。請問線路電壓降如何計算?我該選多大的電纜?(用YJV22電纜),我看設計手冊有關計算電壓降的一些表格數據,只有120mm2規格以下電纜的數據,犯難了!我如果用兩條YJV22-3*185+1*95的電纜并接,能滿足電流載流和電壓降的要求嗎?
今天是2009年3月1日。我是供電所一名新職工,我所轄區有2條線路,山高路遠,到轄區最遠一個臺區騎摩托需要走120里,由于環境惡劣,給巡線帶來諸多不便。但是線路跳閘時,我們檢查工作不能停,我想在沒有跳閘的時候,分析下跳閘原因,方便應急處理,不被動。希望懂得的同志傳授經驗,一起探討學習。首先介紹我所情況:10KV線路的其中一條線路最近2天經常跳閘,負荷不大,此線路跨山穿樹林較多,每年多次砍伐,有輕微樹障,線路相對老化,不排除個別瓷瓶有輕微裂紋等現象,這條線路有2臺大負荷專用變,月用電量在15W左右,此線路月供電量在50W KWH,35KV變電站變壓器較大,整體負荷較小不會過負荷。1、最近出現了過負荷動作,絕對不是整定值有誤。(前幾天也有小雪)我初步分析可能是瓷瓶絕緣不夠漏電,發生放電現象。或者變壓器輕微匝間斷路或者用戶大電機短路,造成短路電流,并且故障應該先線路末端,否則就速斷動作了。由于路遠山高,3天內才能全部巡線完成,通知電工查線,未發現變壓器有異常,(線路沒有完全巡視完畢),試送未成功。未有電
1、本次和上一次的供電線路和配電箱照片都是在幾內亞拍攝;2、幾天一直沒有給大家做解釋的原因是我今天才有網絡,請各位諒解;3、這次的配電箱照片特意拍攝了上一次不清楚的地方;4、希望大家多提意見并關注。
我們準備搞個醫院,現在房東用得時雙路400kva雙變壓器。2個電表記錄電費。平時一臺長備用,就使用一臺,因為現在用電很少,導致一臺變壓器力調電費非常高,請問大家有沒辦法降低不用變壓器的力調電費,沒辦法降低的話,如何解決?。?!
本人小白,接觸市政電力工程,有個問題想請教下各位大神們,就是在市政電力工程規劃里面,在市政道路下邊的電線為什么要采用10KV的或者35kv的線路呢,而不是直接采用我們直接能使用的220v的線路呢;還有就是采用10kv和35kv的線路有什么不同。分別在什么情況下使用。
ups電源電力電纜進入通信局(站),埋地長度應大于200m;低壓電力電纜進入通信局站),埋地長度應大于15m(高壓電力電纜已做埋地處理時,低壓電纜的埋地長度可不作限制)。當埋地引入有困難時,應適當增加ups電源系統第一級過電壓保護設備的防護等級。具有金屬護套的電纜進入局(站)時,應將金屬護套接地。無金屬外護套的電纜宜穿鋼 管埋地引入,鋼管兩端應作好接地處理。由于地形原因,微波站和移動通信基站無法埋地敷設高壓電力電纜時,宜在架空高壓電力線路的上方架設避雷線(即架空地線),長度為300~500m。電力線應在避雷線的25°角保護范圍內。避雷線(除終端桿外)宜每桿作一次接地。為確保安全,宜在避雷線終端桿的前一桿上加裝一組氧化鋅避雷器。
隨著社會經濟的日益發展,電器火災的比例日益增大,而且庬的損失及影響也越來越大,火災特點更具備有其特殊性及復雜性,電氣火災與一般的火災事故有不同的特點,一是起火后電氣設備帶電,若是不注意可能使滅火人員觸電;二是有的電氣設備充有大量的油、易引發爆炸,造成人員財產損失,因此他比一般火災事故具有更強更大的危險性。如何新形勢下電氣設備、線路的火災撲救工作對我們從事滅火工作的消防人員來說越來越具有更大的挑戰性,在這里,我就針對這類火災談幾個自己的看法和介紹幾種撲救方法: 一、及時切斷電源、確保滅火工作的盡快開展 及時切斷電源是撲救電氣火災、防止觸電事故的重要前提和基礎。因此在電氣發生火災時我們要及時切斷電源。為此我們應該注意這幾個方面的問題。 1、電氣設備發生火災后,要立即切斷電源,如果要切斷整個車間或整個建筑物的電源時,可在變電所、配電室斷開主開關。在自動空氣開關或油斷路器主開關沒有斷開前,不能隨便拉隔離開關,以免電弧發生危險。 2、發生火災后,用閘刀開關切斷電源時,由于閘刀開關在發生火災時受潮或煙熏,其絕