摘要:設計了一種低壓線路專用保護裝置,可配合斷路器使用,對線路的過載、接地、過壓、欠壓等故障進行保護,提高低壓配電系統的用電安全和用電可靠性,簡化配電柜設計,提高自動化程度。關鍵詞: 低壓線路保護;反時限曲線;過流保護;硬件電路
眾所周知,微機線路保護裝置廣泛用于配電系統中,以保護,測量和控制電壓為10kv、35kv、110kv和220kv的機架單元。這些不同電壓等級的線路保護都具有完整的保護,測量,控制,自動備用電源和通信監視功能。它們能為我們的生產和生活電力系統的保護和控制提供了完整的解決方案,可以有效地保證高低壓電網和輔助電力系統的安全穩定運行。然后我們看一下各個電壓等級的微機線路保護裝置的保護范圍。 10kv線路保護范圍:過電流I段,部分線路;過電流部分II,線路的整個長度和部分相鄰線路;過流部分I是備用保護,這種10kv線路保護裝置可以保護整條線路和相鄰線路的全長。 35kV線路保護范圍:距離I段,此線路的一部分;距離I
南自PSL621UT線路保護裝置說明書
110KV線路快切裝置可以用什么保護來啟動?用來啟動快切的保護要滿足什么條件。有延時的帶方向的線路保護可以用來啟動快切嗎?對于有延時的保護啟動信號是用保護跳閘出口還是保護啟動時就啟動快切?請各位高手賜教。
一臺北京四方299M(電動機保護)通過保護裝置4-20mA輸出至熱工DCS顯示電動機電流,保護裝置正常運行中4-20mA輸出減少約1.5mA,對應電機一次電流約減少100A。停運電機檢查裝置輸出(不帶負載時)為3.97mA,負載電阻為66歐姆。接入負載串聯測得輸出為2.5mA,打開對側熱工端接線測得輸出也約為2.5mA。(電纜長約130米,電阻4.5歐姆)電纜絕緣都經測試正常。(299M AO輸出帶負載能力為≤900歐姆)。請教高手出現此類問題原因何在,有何解決方法。不勝感謝!
微機保護裝置有那些功能啊?請問微機裝置上的(保護合閘,裝置合閘,手動合閘)分別是什么意思?。啃盘柪^電器輸出有什么作用?。恐x謝了在什么情況下需要什么要的保護功能如何選擇呢?
請教,LFP-953A微機線路保護裝置上的“雙回線相互閉鎖”壓板的功能?此壓板與雙回線相繼速動保護中的閉鎖信號FLX有何關系?在保護說明書中哪里有說明此壓板的內容?
晚上查了一些廠家的說明書,想不明白四合一裝置中的有功測量是如何實現的?有的廠家的Im開入端子有A,B,C三相,有的廠家只有A,C相的沒有接B相的位置。要是參考電度表的接法,開入兩相電流和兩個線電壓就夠了(三相三線接法 10KV)個人又覺得,如果是電動機負載,有時采一相電流,這樣和電壓一積也能算出有功。請教,保護裝置里有功 無功 那些遙測量怎么算出來的。{:1_105:}:handshake
對漏電保護裝置的選擇,不是某一方面可以決定的,它需要考慮很多因素。最重要的就是要能正確選擇漏電保護裝置的漏電保護裝置的漏電動作電流。高靈敏度、快速型的漏電保護裝置適用于浴室、泳池、隧道等一些觸點危險性的場所。如果家中有兒童或者是病人,應該使用動作電流在10ma以下的快速型漏電保護裝置,對于i類手持電動工具,應根據安裝環境危險性的大小,應選用電流在10~30ma的快速型漏電保護裝置。保護器應具備避免由于線路不平衡漏電流而導致不動作的功能,還應能避免因安裝位置出現電磁干擾而產生誤動作的可能性。 用于防止漏電火災的漏電報警裝置需要選用高靈敏度的漏電保護裝置。其動作電流的選擇應該在25~1000ma的范圍之內。在電路中有電動機設備的,保護器應能避免電動機出現啟動漏電電流時而產生的誤動作,用于此范圍內的保護器應該具備較好的平衡特性,方才能避免因堵轉電流數倍于額定電流的從沖擊而產生誤動作。有些電動機不允許停轉,這個時候不應選用漏電切斷方式而應該選用漏電報警方式。如果漏電保護裝置是應用于照明線路,那么應該根據泄露電流的大小和不同位置,采用分級保護的方法,干線上使用中林敏度的保護器,支線上選
各位,我想問一下,光纖差動保護的原理,實際上就是采集本側線路和對側線路的電流來進行相位和幅值的比較吧?。磕敲?,比較的這個電流是把本側和對側的三相電流進行比較,還是只需比較單相的電流(比如A相的電流)呢?附件里面是施耐德光纖差動保護裝置,不清楚“Im”接的是什么,還請各位指教一下。
電梯作為空間高速運行的交通工具.必須有足夠的安全性。安全保護裝置(或系統)的作用就是防止和消除電梯在工作中可能產生的不安全情況。 電梯安全保護裝里有機械式和電氣式兩種。且機械式安全裝置又大都有相應的電氣元件。利用這些組合元器件加上電氣拖動系統幾的保護開關以及檢修人員應急操作開關,構成了電梯的枯個安全保護系統。 該系統包括終端限位裝置、終端極限開關、過載及短路保護、相序保護、廳轎門閉鎖保護、超速或斷繩保護、補償裝里斷繩保護、限速器斷帶保護及急停、超載、轎頂及底坑檢修、轎廂自動門防夾、轎頂安全窗、安全門開關等等。
南瑞110KV部分(不含線路保護)-母差
微機綜合保護裝置BKN609M是由江蘇貝肯電氣有限公司榮譽出品,該產品適用于高壓綜合保護。 功能: BKN609M微機保護測控裝置集保護、測量、控制于一體,適用于35kV及以下電壓等級的用戶終端變電站(所),可實現用戶變電站的保護和測控。 應用范圍: 應用領域覆蓋電力、水利、交通、石油、化工、煤炭、冶金等行業。
10kV防雷保護裝置的接地就是防雷接地。工作接地是指為保證供電系統穩定運行而認為設置的接地。 在TN-C系統和TN-C-S系統中,為使電路或設備達到運行的要求的接地,如變壓器中性點接地。該10kV防雷保護裝置接地稱為工作接地或配電系統接地。 工作接地的作用是保持系統電位的穩定性,即減輕低壓系統由高壓竄入低壓系統所產生過電壓的危險性。如沒有工作接地則當10kV的高壓竄入低壓時,低壓系統的對地電壓上升為5800V左右。 當10kV防雷保護裝置配電網一相故障接地時,工作接地也有抑制電壓升高的作用。如沒有工作接地,發生一相接地故障時,中性點對地電壓可上升到接近相電壓,另兩相對地電壓可上升到接近線電壓。如有10kV防雷保護裝置工作接地,由于接地故障電流經工作接地成回路,對地電壓的“漂移”受到抑制,在線電壓0.4kV的配電網中。中性點對地電壓一般不超過50V,另外兩相對地電壓一般不超過250V。
安科瑞虞佳豪
各位大俠:誰有保護裝置檢修規程請提?非常感謝!1、RCS-985C,RCS-978E,RCS-974AG2、PSL602(A),PSL631A,3、RCS-931A4、BP-2B本人郵箱Yinxl@gdsqrd.com
6月25號我公司10kV一段PT柜內保險擊穿,BC相失去電壓,由于低電壓保護沒有投入,沒有造成損失。但是小電流接地保護確誤報為一條線路發生接地事故,是何原因?
我們這里新購置了一套變壓器的微機保護裝置(南瑞),正準備安裝調試,但是對微機保護有那些交接試驗要做不是很清楚,與常規試驗一樣嗎?
現在在變電站及高壓成套設備中使用微機綜合保護裝置的越來越多,傳統的電磁式繼電器將逐步被取代.請大家對這個話題發表看法.如能上傳這一類的資料及提供生產廠家與大家分享更佳.
110kv線路保護裝置
110kv線路保護裝置專題,為您提供110kv線路保護裝置相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與110kv線路保護裝置 相關的專業交流討論,更多110kv線路保護裝置相關內容請訪問