油浸紙絕緣電力電纜 是什么?由八部分組成: 一、用途代碼-不標為電力電纜,K為控制纜,P為信號纜; 二、絕緣代碼-Z油浸紙,X橡膠,V聚氯乙稀,YJ交聯聚乙烯 三、導體材料代碼-不標為銅,L為鋁; 四、內護層代碼-Q鉛包,L鋁包,H橡套,V聚氯乙稀護套 五、派生代碼-D不滴流,P干絕緣; 六、外護層代碼 七、特殊產品代碼-TH濕熱帶,TA干熱帶; 八、額定電壓-單位KV 看了之后,還是不知道 不滴流 是什么
求助(急):本人想做電纜火災的模擬,找一型號工程中常用10kv電纜型號,最好能告訴這種電纜的發熱量,燃燒時熱釋放速率,發煙量,還有材料成分等一系列信息,或者告訴去哪塊兒查。謝謝
在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時?2、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里?
昨天一個項目,甲方高速我他們有10KV的630單芯電纜,很粗,問我排管孔要多大的管。(我一般城市最大用3*400電纜 200的管)我是新手哈 所以請教一下我們一般電纜上注明的都是導體的截面撒? 那我630/3.14 開方 乘以2 就是我導體直徑了啊那算出來才30啊 就算加絕緣層神馬的 我就打100嘛 為什么會很粗呢??請了解的大神指點迷津 不勝感謝哈~~
一般我們設計都用 VV22 的電纜!穿鋼管埋地敷設!但對于其他的電纜型號就不清楚了!問老工程師也不告訴我(怕我學會了搶飯碗)比如說YJV VV29 VV 都是什么含義 主要在什么地方和工程中使用!還有就是哪個是常用的 哪個價格高?才整了一年的設計人員!
什么型號的電纜能承受700伏電壓,320安的電流?(四芯)什么型號的電纜能承受3300伏電壓,40安的電流?(四芯)什么型號的電纜能承受1400伏電壓,95安的電流?(四芯)什么型號的電纜能承受380伏電壓,730安的電流?(四芯)希望哪位仁兄幫幫忙?。。》浅8兄x
各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,4路進線,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜。請問各位供電局的用電量是否偏大?選擇的電纜是否偏大?一般用多大的電纜可以滿足要求?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,選用YJV22-10-3*150是否可以?
10kV電纜敷設的有關規定 一、電纜直埋敷設的規定1、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,電纜穿入管中時不做規定。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,電纜穿入管中時不做規定。4、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m。管頂距公路路面的深度不小于1m,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管長一般應在道路兩端各伸出2m。<
問一個菜鳥級問題,呵呵,希望大家幫秘答下吧?!請問大家以下電纜:VV-1KV-4×25+1×16mm2個個參數代表什么意思,我知道VV-1KV是聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜,額定電壓0.6/1KV;剩下的4x25和事1x16mm2代表什么意思,是不是4芯截面25mm2和1芯截面16mm2,這個是指電纜的外徑嗎??是不是可以認為這是一根5芯的電纜,其中4芯25mm2再加1芯16mm2??這個載流量是多大的,為什么要選擇這樣的電纜或者說什么情況下來用這種電纜??再加一個問題,就是如果要穿管的話,選用什么規格的電流保護管才合適??謝謝,麻煩告知??![ 本帖最后由 jevil 于 2009-11-2 21:16 編輯 ]
請問,ZA-YJV-8.7/10KV-3*240電纜大約多少錢一米?ZA-YJV-8.7/10KV-3*240與ZA-YJV-1KV-3*240價格大約差多少?
在架空絕緣線路安裝圖集中附表240三芯電纜載流量是330。人民電器電纜選型手冊是411
大家好: 請教一下啊,低壓柜內元件之間電纜,大電流(35、50、70平方),大家都用什么型號的呀?我見過用YC的,不知道其他廠家是不是也用YC的?
之前我們單位自控電纜一直用KVV1.5的,現在有個甲方說這個線太硬,不好施工,要求室內通信距離比較近的控制電纜全部換成RVV1.0,室外比較遠的設備使用KVV22-1.5的電纜,不知道這樣設計有沒有什么問題?
10kV電纜穿管與排管如何解釋?工藝是不是一個做法?哪位老師能給詳細的講解一下?謝謝!
如題,室外10kV電纜經工藝管廊入10kV變配電室,10kV受電柜為KYN28-12;請教一下問題:1.是否進戶處應加套管?2.入戶后是否套管直接與封閉母線相連入進線柜?怎么連的?
常用電纜型號,大家可以看看,有用的話下載拿走喲
單位的10kV出線電纜,B相掛了一個金屬的電纜標牌,標牌的角離A相電纜很近,巡視時發現標牌邊角有對A相放電的痕跡,有個小黑點,以前也沒在意,今天給變壓器送電后,又看了一下,好像黑點更大了,正常運行的時候沒有放電情況發生,是不是送電的時候,電場不均勻再加上操作過電壓引起的放電?現場圖片如下:
現遇到一問題,根據現場實際情況,想將YJV 10KV直埋敷設。按照GB50217-94 電力工程電纜設計規范上3.5.3說似乎不帶鎧裝的可以直埋敷設,但是《工業與民用配電設計手冊》上說“直埋敷設應使用具有鎧裝和防腐層的電纜。不知道各位有什么高見?還請不吝賜教。。。
10KV線路上帶4臺1250KVA的變壓器,共計5000KVA的容量 請問10KV進線電纜的線徑應該選擇多大? 是用185mm2還是240mm2 大家指導下,謝謝了
型號 名稱 用途 銅芯 NA-YJV 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套A(B)類耐火電力電纜 可敷設在對耐火有要求的室內、隧道及管道中。 NB-YJV NA-YJV22 交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套A(B)類耐火電力電纜 適宜對耐火有要求時埋地敷設,不適宜管道內敷設。 NB-YJV22 NA-VV 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套A(B)類耐火電力電纜 可敷設在對耐火有要求的室內、隧道及管道中。 NB-VV NA-VV22 聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套A(B)類耐火電力電纜 適宜對耐火有要求時埋地敷設,不適宜管道內敷設。 NB-VV22 WDNA-YJY 交聯聚乙烯絕緣聚烯烴護套A(B)類無鹵低煙耐火電力電纜 可敷設在對無鹵低煙且耐火有要求的室內、隧道及管道中。 WDNB-YJY WDNA-YJY23 交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護套A(B)類無鹵低煙耐火電力電纜 適宜對無鹵低煙且耐火有要求時埋地敷設,不適宜管道內敷設。 WDNB-YJY23
10kv電纜型號
10kv電纜型號專題,為您提供10kv電纜型號相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv電纜型號 相關的專業交流討論,更多10kv電纜型號相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題