10KV線路上帶4臺1250KVA的變壓器,共計5000KVA的容量 請問10KV進線電纜的線徑應該選擇多大? 是用185mm2還是240mm2 大家指導下,謝謝了
10kV電纜分接箱的選型及使用
10kV側短路電流為22kA,2000kW的負荷,電纜經濟電流密度算出來需要200mm2,但是熱穩定校驗需要420mm2,架空線經濟電流密度為80mm2,熱穩定校驗需450mm2,應該如何選擇線型和敷設方式?求有經驗的前輩指導!萬分感謝?。。?!
10kV及以下全塑電纜附件選型淺說
各位好!我公司要擴容一臺1600的整流變壓器。一次側電壓為10KV,請各位指導一下該選什么型號的高壓電纜?按什么方法計算出高壓電纜的截面積?
從分接箱引一回10kV電纜去一個800kVA的臺架。到底給用多大的電纜呢?我用YJV22-8.7/15kV-3x50mm2的電纜,上司說不行。一定要用YJV22-8.7/15kV-3x120mm2的。我查了一下電纜的載流量,50的電纜在空氣中的載流量是181A,地下的載流量是218A。就用181A來算,10*181*1.732*系數=3134*系數。就算系數是0.5,也有1567KVA了啊。為何非得用120的呢? 而且他自己給我算了一個公式:800/10/1.732*0.5=23.1 然后就說,你看,應該用120吧??…………,我都暈了。這什么公式???
(1)我國的電線電纜產品分類我國的電線電纜產品分類按其用途分成下列五大類:1.裸電線2.繞組線 3.電力電纜 4.通信電纜和通信光纜 5.電氣裝備用電線電纜(2)常用電纜類型及其選型標準電線型號中:字母B表示布電線;字母V表示聚氯乙烯;字母R表示軟線(導體為很多細絲絞在一起);還有銅芯符號、硬線(常見的單芯導體)符號省略沒有表示。 ①BV
在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時?2、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里?
我在電力知識上是個大外行。最近我們準備上一臺電鍋爐功率為540KW。如何選擇電纜。同樣的鍋爐不同的廠家給出的型號也是不一樣的。有的建議用3*185+2*150。還有的建議用單根240的6根外加兩根150平的??紤]到銅電纜價格高。我不知道選擇哪一種了。請高手指點
根據橋架承載電纜的根數和電纜的截面積如何選擇橋架的大小呀,例如300*150、200*100、400*200?哪位高手解答一下,謝謝了?。?!
各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,4路進線,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜。請問各位供電局的用電量是否偏大?選擇的電纜是否偏大?一般用多大的電纜可以滿足要求?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,選用YJV22-10-3*150是否可以?
對于VV和YJV兩種電纜,YJV型只用于電力電纜,控制電纜一般選用VV型,這種說法對嗎?變電站照明、風機的電纜選用哪一種比較合適呢?
10kV電纜敷設的有關規定 一、電纜直埋敷設的規定1、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,電纜穿入管中時不做規定。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,電纜穿入管中時不做規定。4、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m。管頂距公路路面的深度不小于1m,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管長一般應在道路兩端各伸出2m。<
在建筑電氣工程中的電纜橋架一般選用鋼制熱鍍鋅橋架還是用玻璃鋼橋架好,二者在使用上有什么區別?在接地或者接零保護方面 哪個更可靠些?謝謝大家的指點
做一個變電站,想問下變壓器一次側(10KV)的電纜的熱穩定計算方法?是不是把低壓側的短路電流歸算到高壓側,再根據高壓側的短路電流選擇電纜?還有就是多大線徑的10KV電纜(比如YJV-8.7/10)對應的高壓側短路電流限值,有沒有查詢表格?
如題,室外10kV電纜經工藝管廊入10kV變配電室,10kV受電柜為KYN28-12;請教一下問題:1.是否進戶處應加套管?2.入戶后是否套管直接與封閉母線相連入進線柜?怎么連的?
問題如圖:一個補充:系統
10kV電纜穿管與排管如何解釋?工藝是不是一個做法?哪位老師能給詳細的講解一下?謝謝!
本帖最后由 打破砂鍋問到底 于 2015-8-17 14:42 編輯 先講到這,,有空具體講一講各種敷設方式的問題,再發一個新帖,帖子太長看起來也暈,感謝大家支持。 在某甲級院工作一段時間了,分享分享心得體會吧,一般很多新人,選擇載流量只是根據負荷電流,查看樣本,選擇滿足的截面,或者大一級的截面。其實大部分低壓這么選擇也不會出太大問題,但是還是希望分享一下一根電纜的選擇過程,也可以在業主問到的時候有一個合理的解釋(就是忽悠加裝b啦,業主有時不太理解為什么搞這么粗)首先,一根電纜需要做哪些計算與校驗,1、根據負荷電流進行載流量計算;2、電壓校驗;3、3kv及
單位的10kV出線電纜,B相掛了一個金屬的電纜標牌,標牌的角離A相電纜很近,巡視時發現標牌邊角有對A相放電的痕跡,有個小黑點,以前也沒在意,今天給變壓器送電后,又看了一下,好像黑點更大了,正常運行的時候沒有放電情況發生,是不是送電的時候,電場不均勻再加上操作過電壓引起的放電?現場圖片如下:
10kv電纜選型
10kv電纜選型專題,為您提供10kv電纜選型相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv電纜選型 相關的專業交流討論,更多10kv電纜選型相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題