10KV線路上帶4臺1250KVA的變壓器,共計5000KVA的容量 請問10KV進線電纜的線徑應該選擇多大? 是用185mm2還是240mm2 大家指導下,謝謝了
10kV電纜分接箱的選型及使用
10kV側短路電流為22kA,2000kW的負荷,電纜經濟電流密度算出來需要200mm2,但是熱穩定校驗需要420mm2,架空線經濟電流密度為80mm2,熱穩定校驗需450mm2,應該如何選擇線型和敷設方式?求有經驗的前輩指導!萬分感謝!?。?!
各位好!我公司要擴容一臺1600的整流變壓器。一次側電壓為10KV,請各位指導一下該選什么型號的高壓電纜?按什么方法計算出高壓電纜的截面積?
從分接箱引一回10kV電纜去一個800kVA的臺架。到底給用多大的電纜呢?我用YJV22-8.7/15kV-3x50mm2的電纜,上司說不行。一定要用YJV22-8.7/15kV-3x120mm2的。我查了一下電纜的載流量,50的電纜在空氣中的載流量是181A,地下的載流量是218A。就用181A來算,10*181*1.732*系數=3134*系數。就算系數是0.5,也有1567KVA了啊。為何非得用120的呢? 而且他自己給我算了一個公式:800/10/1.732*0.5=23.1 然后就說,你看,應該用120吧??…………,我都暈了。這什么公式???
10kV及以下全塑電纜附件選型淺說
根據橋架承載電纜的根數和電纜的截面積如何選擇橋架的大小呀,例如300*150、200*100、400*200?哪位高手解答一下,謝謝了?。。?/p>
對于VV和YJV兩種電纜,YJV型只用于電力電纜,控制電纜一般選用VV型,這種說法對嗎?變電站照明、風機的電纜選用哪一種比較合適呢?
各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,4路進線,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜。請問各位供電局的用電量是否偏大?選擇的電纜是否偏大?一般用多大的電纜可以滿足要求?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,選用YJV22-10-3*150是否可以?
10kV電纜敷設的有關規定 一、電纜直埋敷設的規定1、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,電纜穿入管中時不做規定。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,電纜穿入管中時不做規定。4、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m。管頂距公路路面的深度不小于1m,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管長一般應在道路兩端各伸出2m。<
在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時?2、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里?
在建筑電氣工程中的電纜橋架一般選用鋼制熱鍍鋅橋架還是用玻璃鋼橋架好,二者在使用上有什么區別?在接地或者接零保護方面 哪個更可靠些?謝謝大家的指點
我在電力知識上是個大外行。最近我們準備上一臺電鍋爐功率為540KW。如何選擇電纜。同樣的鍋爐不同的廠家給出的型號也是不一樣的。有的建議用3*185+2*150。還有的建議用單根240的6根外加兩根150平的??紤]到銅電纜價格高。我不知道選擇哪一種了。請高手指點
(1)我國的電線電纜產品分類我國的電線電纜產品分類按其用途分成下列五大類:1.裸電線2.繞組線 3.電力電纜 4.通信電纜和通信光纜 5.電氣裝備用電線電纜(2)常用電纜類型及其選型標準電線型號中:字母B表示布電線;字母V表示聚氯乙烯;字母R表示軟線(導體為很多細絲絞在一起);還有銅芯符號、硬線(常見的單芯導體)符號省略沒有表示。 ①BV
做一個變電站,想問下變壓器一次側(10KV)的電纜的熱穩定計算方法?是不是把低壓側的短路電流歸算到高壓側,再根據高壓側的短路電流選擇電纜?還有就是多大線徑的10KV電纜(比如YJV-8.7/10)對應的高壓側短路電流限值,有沒有查詢表格?
現遇到一問題,根據現場實際情況,想將YJV 10KV直埋敷設。按照GB50217-94 電力工程電纜設計規范上3.5.3說似乎不帶鎧裝的可以直埋敷設,但是《工業與民用配電設計手冊》上說“直埋敷設應使用具有鎧裝和防腐層的電纜。不知道各位有什么高見?還請不吝賜教。。。
淺談10kV線路桿塔的選型
我公司35KV變電站由于饋線柜不足,故在原有的饋線柜上并接10KV電纜(當然容量是沒有問題的),是否規范上有什么要求或者注意的地方啊??會不會產生回流或者其他的狀況啊???
長距離10kV電纜如何選擇? 我們廠區10kV配電室到江邊取水泵房距離約2500米,泵房配置一臺500kVA箱變,電纜采用埋地方式敷設?,F(xiàn)在這根電纜如何選型?除了考慮載流量,還要考慮熱穩定,考不考慮壓降?求教各位大俠!有人建議ZR-FV-3*35,我覺得直埋要選YJV22哦
昨天我公司新建F5廠10kV進線電纜燒掉了,現場查勘為C相擊穿(從送電到燒掉只有36小時,電纜運行了36小時燒掉了),請問發生這樣的事情原因有幾種啊?PS:電纜耐壓、絕緣試驗都做過了,沒有問題。
10kv電纜選型
10kv電纜選型專題,為您提供10kv電纜選型相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv電纜選型 相關的專業交流討論,更多10kv電纜選型相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題