  • 影響銅芯電纜載流量的因數

    影響銅芯電纜載流量的因數

     1、土壤熱阻率   對于在地中埋設的電纜,在實際土壤熱阻率高于2.5K.m/W的地方,必須適當?shù)亟档洼d流量或者將緊靠電纜周圍的土壤以較合適的物料替換。   2、絕緣材料   不同絕緣材料的載流量有所不同,具體可以參考國家標準。   目前電氣火災比例增長很快,其中相當一部分是由電線電纜的絕緣損壞、過熱自燃、接觸不良、電纜單相接地和相間短路等故障引起的。因此,如何科學的合理的使用電纜電線,準確地選擇電纜電線的載流量,合乎規范的進行管理維護,至關重要。   3、多回路成組

  • 關于10kv電纜載流量的疑問

    在架空絕緣線路安裝圖集中附表240三芯電纜載流量是330。人民電器電纜選型手冊是411

  • 銅芯電線電纜載流量標準PDF

    銅芯電線電纜載流量標準PDF

    銅芯電線電纜載流量標準

  • 3*185的3芯電纜載流量問題

    各位大俠:本人有個小問題 施工中,設計單位建議采用185的單芯電纜,結果我方購買了3*185的3芯電纜.結果設計單位說單芯電纜的"截流量"比3芯電纜的"截流量"大,如果要布放需把3芯電纜的兩芯并聯才能達到單芯電纜的要求.請問以上說法是否屬實?另"截流量"是不是"載流量"?請賜教

  • 6/10KV-YJV-1*500平方電纜載流量?

    我公司從1#主變到6.6KV一段母線的電纜為兩根6/10KV-YJV-1*500電纜并聯使用,敷設順序為AA、BB、CC的順序,六根電纜緊挨著水平排列在梯形橋架中,屏蔽線主變端一端接,另一端懸空。請問這樣安裝時,電纜載流量最大可以為多少?小弟在此先謝謝了。

  • 3芯電纜與3+1、3+2芯電纜載流量的比較

    3芯電纜與3+1、3+2芯電纜的載流量到底差別有多大啊?電纜選型時需不需要把這個差別考慮進去啊?我查了好多資料,有的說一樣,不考慮載流量差別,有的說不一樣?比較迷惑??!求大俠指點!謝謝!

  • 關于10kV電力電纜的載流量問題

    在同一環境下,10kV電纜 排管敷設 、直埋敷設(附近無熱源)、空氣中敷設,載流量從大到小是 空氣>排管>直埋??請問下怎么個折算法呢,穿管載流量=空氣中載流量打8折?

  • 關于電纜的載流量的問題

    我是一個電氣行業的新人,今天偶然翻看圖籍,看到同型號的電纜的載流量要比同型號BV線要高,不知是為什么?望各位同仁幫忙解釋一下

  • 為什么相同截面積的銅芯電纜,VV和YJV的載流量不同

    今天突然想到一個問題,哪位師傅給解答一下。問題:相同截面積的VV、YJV電纜的載流量為什么不同?自己理解:導電材料都是銅芯,且截面積相同,載流量應當相同。只是他們的絕緣和護套的材質不同,就會導致載流量不同么?自己沒想明白。

  • 銅芯電線電纜電流載流表

    銅芯電線電纜電流載流表

  • 求高壓10KV的電纜載流量表

    高壓10KV的電纜載流量表,哪位大俠知道地址或者有,請發給小弟,謝謝了??![ 本帖最后由 ycm888 于 2011-6-16 07:49 編輯 ]

  • 銅芯電線電纜載流量標準-國際銅業協會(中國)

    不知道有沒有人發過,我發一下

  • YJV22-4X240電纜載流量

    三條YJV22-4X240同方向埋地0.8米暗敷,間距15cm,我按工業與民用配電設計手冊第三版計算應為250A,不知大家以為如何?

  • 關于雙拼電纜的載流量的問題~~~~

    今天臨時放電纜想到的問題,查了下書沒找到滿意的答案,所以來請教各位達人了:)95的電纜載流量印象里大概是270A左右,那2根95的電纜雙拼一共能承受多少電流?簡單的相加嗎?還是按185的計算?2根電纜承受的電流一樣大么?如果一根95的和一根50的雙拼,一共能承受多少電流?電流在2跟電纜之間是怎么分配的?請達人賜教...

  • 電纜雙拼載流量如何確定??

    相同規格線徑的電纜雙拼使用,其電纜載流量如何估算?是否*2?? 如:YJV3*150+2*70,廠家標稱載流345A,雙拼是否就是690A。亟盼高人指點迷津。。謝謝??!

  • 橋架內電纜載流量怎么計算?

    圖集04DX101-1中有VV電纜不同情況的載流量表。其中,有“敷設在明敷的導管內”溫度分別為25.35.40等,橋架內敷設可否按“敷設在明敷的導管內”來查,請問,山東的溫度按35還是40。然后再乘個系數或者降一級來選擇電纜這樣是否可以???

  • 2(3*240+2*120)的電纜的載流量?

    請教高人:ZR-YJV22-0.6/1-2(3*240+2*120)的電纜的載流量是多少?標題太短寫的不詳細。在哪里可以找的到依據呢?電纜的敷設方式是埋地的。謝謝。。。。。期待中。。。

  • 關于電纜,電線載流量問題~~~

    我在做設計的時候經常被電纜,電線載流量問題困擾!!!不同資料上的數字都不一樣,不知道以哪個為準!!!請問大家一般以哪本資料為準?

  • 關于電纜載流量公式的問題

    I=A*S的m次方-B*S的n次方I是載流量.S是導體標稱截面積,但是系數A和B以及指數m,n我卻不知道是什么?我們是做電柜行業的,電纜一般是用作進線電纜,不用考慮敷設等,用的也是一般的RVV等普通的,請問各位專家假設我的一個塑斷的額定電流是225,那我怎么根據這個公式計算出我要用的電纜截面積?(也就是我要怎么去考慮A,B,m,n或者說A,B,m,n我要去查什么表?)很希望大家能告訴我 謝謝你們了