亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 【求助】10KV電纜中間頭擊穿實例,有圖有真相!

    【求助】10KV電纜中間頭擊穿實例,有圖有真相!

    我地高速公路所屬一自維直埋10KV電纜發生短路接地故障,得到消息后,用電纜故障定位儀確定故障點,發現是去年制作的中間頭擊穿.圖中所示,開挖后的電纜溝中[ 本帖最后由 wxd126 于 2012-5-1 19:44 編輯 ]

  • 請教電纜終端(中間)頭問題

    請教一下,室外照明配電線路電纜終端(中間)頭如何計算數量?是否每個燈具接線頭都可以算一個終端頭?中間頭是不是在手孔井里接線才能算?

  • 10kV電纜冷縮終端頭的制作

    10kV電纜冷縮終端頭的制作方法

  • 10KV電纜中間接頭爆開的問題

    公司的10KV備用電源在一次雷擊中損壞,我們請電力局的維修人員做的中間接頭,第一次做好后兩天中間接頭又爆開(沒有使用備用電源);第二次做好10分鐘后中間接頭又爆開(還是沒有使用備用電源),不知是什么原因?急!

  • 6-10KV高壓橡套電纜終端頭和中間頭有工藝規范嗎?跪求急

    請問港口門機高壓進線式橡套電纜怎么做卷龍滑環箱內的終端頭,行業規范和具體工藝要求

  • 10KV電纜中間接頭制作全程圖

    10KV電纜中間接頭制作全程圖

    1、切割電纜本次接頭制作選用JSY10/3.2 70-120mm熱縮套件切割電纜。將待接頭的兩段電纜自斷口處交疊,交疊長度為200~300mm;量取交疊長度的中心線并作記號,同時將黑色填充保留后翻,不要割斷。2、芯線處理

  • 電纜終端頭和中間接頭的安裝

    電纜終端頭和中間接頭的安裝 配電網在改造過程中,經常用到10kV及以下的電力電纜,并且在施工過程中有時碰到要進行終端接線和中間接頭。而接線和接頭的好壞直接關系到電纜能否安全運行,稍有不慎就會引起故障,有時甚至會造成大面積停電、給國家和人民的生命財產造成損失。 由于高鐵稀土鋁合金電力電纜具有很好的耐熱性能和機械性能,并且保持了優良的電氣性能,在城網改造中被廣泛

  • 10KV電纜終端頭故障原因分析!

    10KV電纜終端頭故障原因分析!

    ↓↓↓ 10KV電纜終端頭故障原因分析 ↓↓↓ 10KV電纜終端頭故障產生的原因分析 高壓電纜故障按照產生的原因進行分類大致分為以下幾類:廠家制造原因、高壓電纜頭制作工藝、外力破壞三大類。

  • 低壓電纜中間頭在圖紙上怎么表示你?

    最近干了一個技改供電的活,電纜中間頭特別的多,為了以后電纜探傷方便,要畫一幅電纜中間頭的位置圖?符號怎么表示?有沒有規定一根低壓電纜最多做多少個中間頭距離多少?本人差了很多資料沒有合理的介紹?高手給個答復,謝謝!

  • 10KV電纜終端頭為什么會這樣之續,試著解答。

    10KV電纜終端頭為什么會這樣之續,試著解答。

    從現場的接地裝置來看,不能夠滿足10歐的標準,分析應該是接地裝置接地電阻過大,影響避雷器正常工作,線路落雷后無法得到有效釋放,造成在絕緣薄弱部位接弧放電,造成絕緣介質燒損,造成以上現象。

  • 關于10kV電纜敷設的問題

    在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時?2、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里?

  • 電纜中間頭防爆盒的選材、設計及安裝要求

    各位大神有沒有電纜中間頭防爆盒的選材、設計及安裝要求?有些是玻璃鋼的,有些是金屬的,可金屬的不絕緣,有沒有接地要求呢!?哪里有資料?希望懂得大神回答下!

  • 小區10KV的電纜如何選擇?

    各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,4路進線,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜。請問各位供電局的用電量是否偏大?選擇的電纜是否偏大?一般用多大的電纜可以滿足要求?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,選用YJV22-10-3*150是否可以?

  • 請教達人:關于油浸紙絕緣電纜中間頭的材料。

    如題,請教各位達人:中壓油浸紙絕緣電纜,繞包式中間頭使用到的絕緣帶材及灌注的樹脂都是什么材料???絕緣帶是四氟乙烯帶? 望不吝賜教,為謝。

  • 10kV電纜敷設的有關規定

    10kV電纜敷設的有關規定 一、電纜直埋敷設的規定1、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,電纜穿入管中時不做規定。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,電纜穿入管中時不做規定。4、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m。管頂距公路路面的深度不小于1m,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管長一般應在道路兩端各伸出2m。<

  • 每相2*400的10KV架空線中間與一根3*70電纜如何連接

    有一根3*70高壓電纜,要在附近10KV架空線上取電,該架空線每相2根400mm2架空線并用。每相電纜應與架空線并用的2根都連接還是只需跟其中1根連接?

  • 求10KV萬馬240電纜中間冷縮附件價格(在線等)

    單位接了幾公里電纜敷設工程,現要求電纜附件用冷縮,因以前用的為熱縮附件,對冷縮附件不太了解,有那位朋友對此比較了解請幫忙介紹介紹。小弟在此謝過!

點擊加載更多

10kv電纜中間頭

10kv電纜中間頭專題,為您提供10kv電纜中間頭相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv電纜中間頭 相關的專業交流討論,更多10kv電纜中間頭相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

10kv電纜溝

10kv電纜敷設