請教10kV電纜設設計、安裝?現有一2。7km長電纜線路,擬采用YJV22-8.7/15-3*300電纜。1、如何分段保證施工?2、轉角工井、直線工井尺寸如何放啊?請同行朋友指點了 謝謝先了
現場情況;1、鐵路在下,橋在上。電桿跟橋在同一高度,中間為凹槽,下有鐵路。 2、鐵路電化線離橋高度越3米。現在業主要求纜化,問題來了。我的問題; 1、電纜橋架過橋,(橋架裝在橋底下?施工會不會有困難,因為地下就是鐵路的那種電化線。還是裝在兩側?有沒有高手做過類似的例子。)各位大俠有沒有這類規范。 2、如果走橋兩側需要套管嗎?規范里說要避免電纜直曬。(這座橋無車輛通行)
在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時?2、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里?
10KV三回線路90°鐵塔電纜安裝圖,鐵件加工。
各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,4路進線,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜。請問各位供電局的用電量是否偏大?選擇的電纜是否偏大?一般用多大的電纜可以滿足要求?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,選用YJV22-10-3*150是否可以?
10kV電纜敷設的有關規定 一、電纜直埋敷設的規定1、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,電纜穿入管中時不做規定。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,電纜穿入管中時不做規定。4、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m。管頂距公路路面的深度不小于1m,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管長一般應在道路兩端各伸出2m。<
10KV電力電纜敷設和接線是連接火力發電廠DCS控制系統與就地熱箈表及控制裝置的一項重要工作,本文闡述了電纜敷設和接線施工過程中常見的事項,詳細介紹了電纜敷設及接線施工要求。 在我們的生活帶當中,到處可以看到電纜安裝及檢修工程。在很多的工程當中,10KV電力電纜作為電力線路的一部分,使用這種電纜,因其故障幾率低、安全可靠、出線靈活而得到廣泛應用。但是隨著長時間的使用,電纜一旦出故障,檢修難度較大,危險性也大,因此在安裝、敷設時應特別加以注意。
1 適用范圍 適用于配網工程中10kV交聯聚乙烯電纜冷縮終端接頭安裝。2 設計要求
請教大家一個關于10kV電纜采用單芯電纜的問題。問題提出:1、目前緊湊型的柜體安裝三芯電纜很難安裝,安裝容易出問題。了解的周邊:1、好像看到使用單芯電纜時有回流線等問題。問題:1、如果采用單芯電纜的話,各規范上有什么大變動?2、設計上有無其他因此引起的重大改變。3、成本上大概增加多少?
10kV電纜穿管與排管如何解釋?工藝是不是一個做法?哪位老師能給詳細的講解一下?謝謝!
電纜橋架安裝要求及規范.
如題,室外10kV電纜經工藝管廊入10kV變配電室,10kV受電柜為KYN28-12;請教一下問題:1.是否進戶處應加套管?2.入戶后是否套管直接與封閉母線相連入進線柜?怎么連的?
單位的10kV出線電纜,B相掛了一個金屬的電纜標牌,標牌的角離A相電纜很近,巡視時發現標牌邊角有對A相放電的痕跡,有個小黑點,以前也沒在意,今天給變壓器送電后,又看了一下,好像黑點更大了,正常運行的時候沒有放電情況發生,是不是送電的時候,電場不均勻再加上操作過電壓引起的放電?現場圖片如下:
04D701-3_電纜橋架安裝圖集
現遇到一問題,根據現場實際情況,想將YJV 10KV直埋敷設。按照GB50217-94 電力工程電纜設計規范上3.5.3說似乎不帶鎧裝的可以直埋敷設,但是《工業與民用配電設計手冊》上說“直埋敷設應使用具有鎧裝和防腐層的電纜。不知道各位有什么高見?還請不吝賜教。。。
根據民規9.11.6橋架上部距頂棚或其他障礙物不應小于0.30m.但實際設計時往往做不到這點,請教各位如果貼梁安裝可能會有什么問題??
800*200的電纜橋架安裝在工字鋼上,該怎么制作固定支架?電氣安裝圖集上的U型托臂能夠吃的住嗎---比較重,一米幾百斤,關鍵是甲方不同意焊在工字鋼上.有什么好的辦法嗎?
我公司35KV變電站由于饋線柜不足,故在原有的饋線柜上并接10KV電纜(當然容量是沒有問題的),是否規范上有什么要求或者注意的地方啊??會不會產生回流或者其他的狀況啊???
河北省滿城縣電力局 郭永利 隨著城鎮建設步伐加快,10 kV線路規劃走廊與城鎮規劃發展建設矛盾日益加劇。為適應社會發展需求,實現安全、穩定、可靠供電。本著“典型設計、優化運行、安全可靠”的原則,對縣城主干街道、地段實行電纜線路供電,并采用電纜分支箱作為配電的重要配套設備,優化了電纜線路網絡,實現了多回路分支配電,即美化了城市,又提高了運行可靠性和安全性,在滿城縣城得到了成功應用。 1 電纜分支箱的技術方案 1.1 電纜分支箱的結構、特點和性能全密閉、全防護、抗污穢、抗腐蝕,滿足戶外全天候運行條件,能適應不同的工作環境。 電纜分支箱屬于座地式箱體,體積小,占地面積也小,如有的占地面積為0.65 m2,帶SF6開關的占地面積僅為1.45 m2;外形美觀,對城鎮容貌不會造成破壞。 分支箱內導體連接件采用壓接方式,安裝便捷,進出線靈活,運用中最多可有6~8個分支進出線,可實現小區多路送電,為深入負荷中心、縮短供電半徑、降低線損提供了技術保障。同時電纜分支箱可配帶電源指
請問有誰知道一臺10KV,630KW,1000RPM的內饋調速電機的安裝需要注意什么問題及具體的工作量是什么?調試工作量?哪里有這方面的生產廠家?
10kv電纜安裝
10kv電纜安裝專題,為您提供10kv電纜安裝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv電纜安裝 相關的專業交流討論,更多10kv電纜安裝相關內容請訪問