亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 5芯電纜選擇3+2還是4+1?

    某一動力負荷經過計算應選用70mm2的電纜,但我不知道選3+2還是4+1形式,即選3*70+2*35的纜,還是選4*70+1*35的纜? 請高手們各抒己見。(QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,加我時請注明:電氣)

  • 關于銅芯電纜熱穩定校驗的問題

    請問以下計算結構是否成立?按《建筑電氣常用數據》P185 800KVA 12M處16平米YJV電纜的短路電流為 9.97KA進行校驗:S>=Ik/K*√t *103YJV取137,t取0.1計算得:S>=23平方毫米,則與選擇的16平方毫米不符取25平方毫米 ,S>28.6取35平方毫米,S>31.5則最后選為35平方毫米 800KVA變壓器最小出線選為35平方毫米.請問大家這種算法是否正確?請不吝賜教[ 本帖最后由 ycm888 于 2011-2-17 10:16 編輯 ]

  • 影響銅芯電纜載流量的因數

    影響銅芯電纜載流量的因數

     1、土壤熱阻率   對于在地中埋設的電纜,在實際土壤熱阻率高于2.5K.m/W的地方,必須適當?shù)亟档洼d流量或者將緊靠電纜周圍的土壤以較合適的物料替換。   2、絕緣材料   不同絕緣材料的載流量有所不同,具體可以參考國家標準。   目前電氣火災比例增長很快,其中相當一部分是由電線電纜的絕緣損壞、過熱自燃、接觸不良、電纜單相接地和相間短路等故障引起的。因此,如何科學的合理的使用電纜電線,準確地選擇電纜電線的載流量,合乎規范的進行管理維護,至關重要。   3、多回路成組

  • 硅膠電纜銅芯和鋁芯的優勢對比

    硅膠電纜銅芯和鋁芯的優勢對比 在現代社會生活中,隨著科學技術的發展,電子產品已經成為了人們不可缺少的一部分,與此同時,電纜電線的需求量也在不斷增加。各種不同類型的電纜生產廠家,在生產制造的過程中,不斷使用先進的科學技術,提高了電纜的生產率。太平洋電纜通過硅膠電纜銅芯設計,讓電纜的質量也進一步提升。 首先,在生產和制造電纜電線的時候,大多數生產廠家都會采用硅膠材料作為保護層和絕緣層。而內部的金屬線則會使用銅絲。硅膠電纜銅芯設計在一定程度上使得電線的使用壽命增長。傳統的電線會采用鋁絲,鋁絲最大的特點就是傳導性比較強。但是由于質量比較硬,所以在延展性方面不能夠充分發揮作用。如果采用銅芯電纜的話,就會從很大程度上解決這個問題。 其次,硅膠電纜銅芯設計最大的好處就在于提升了整體硅膠電纜的質量。由于金屬銅本身具有的傳導性以及高熔點,使得硅膠電纜銅芯能夠起到很好的防火作用。在電線使用過程中,由于電功率過載會造成短路斷路,從而引發火災。所以采用銅芯的話,會使得電線的使用更加安全。 <

  • 請問兩根10kV的三芯電纜可以并聯嗎?

    現在有個項目10kV總容?770kVA,主要用于機械生產及加工,電源點是變電站內的10kV出線斷路器,從變電站到廠區配電室大約2.3km,如果用兩根3x185的三芯電纜并聯可以嗎,如果不行那要用多大的電纜。

  • 銅芯電力電纜VV、VV22價格

    銅芯電力電纜VV、VV22價格

  • 請教銅芯電纜和鋁芯電纜的優劣對比?

    眾所周知,銅原材料的價格飛速上漲,導致銅芯電纜和鋁芯電纜的價格相差很大。 我曾上網查過,在99年左右,銅和鋁的原材料價格相差不大,銅芯電纜和鋁芯電纜的價格也相差不大,但銅芯電纜在導電率、壓降等方面的性能又明顯好于鋁芯電纜,所以大家理所當然的選擇了銅芯電纜。但是這幾年銅材料價格的上漲,鋁芯電纜又有抬頭趨勢。 我是98年參加工作的,從參加工作以來樣子使用的是銅芯電纜,所以對鋁芯電纜的性能不了解。但聽人介紹,說鋁芯電纜的壓降大可以通過增加一個截面規格就可以解決了。鋁的抗氧化性比銅的差,但在北方地區,氣候干燥,所以這方面的因素又可以忽略不計,是這樣嗎?但鋁芯電纜的價格卻比銅芯電纜低很多。 咨詢這個問題是因為我目前負責一個單位職工集資建房工程,其中使用YJV22 0.6/1KV 4*35、4*95、4*120、4*150四個規格的低壓電纜(設計是銅芯電纜)將近1000米,但選銅芯電纜和選鋁芯電纜的價格竟然相差20萬還多。但是又不敢為了省錢而忽略了穩定性等,畢竟是職工自己的血汗錢啊~ 大家幫幫忙?!先謝了!PS.我們這邊電業局只在高壓且240以上電

  • 請教:銅芯電纜與鋁芯電纜的區別

    銅芯電纜與鋁芯電纜除價錢與載流量不同外還有什么區別啊?現在有一個學校的配電工程,做好后閑造價太高,其他的能減的都減啦,如果把所有的銅芯電纜改為鋁芯的可不可以?。课腋杏X不是很好,還請各位多多指教!

  • 界面25的銅芯電纜界面誤差是多少?

    新人 如題 求前輩指導

  • 銅芯電線電纜電流載流表

    銅芯電線電纜電流載流表

  • 銅芯電纜和鋁芯電纜的優勢和區別

    銅芯電纜和鋁芯電纜的優勢和區別

  • 銅芯電纜一般用于工地哪些地方?

    銅芯電纜一般用于工地哪些地方?

  • 銅芯電線電纜載流量標準PDF

    銅芯電線電纜載流量標準PDF

    銅芯電線電纜載流量標準

  • 如何測量銅芯電纜中銅的純度呢?有專業儀器嗎?

    由于電纜大多數都是銅芯,可現在市場上買的電纜,總感覺銅的純度不夠,導致電纜導電性能下降,如何能檢測銅芯中銅的純度呢?有沒有好的實驗方法或者專業儀器???請各位大蝦指教,跪拜叩求,謝謝

  • 小區10KV的電纜如何選擇?

    各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,4路進線,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜。請問各位供電局的用電量是否偏大?選擇的電纜是否偏大?一般用多大的電纜可以滿足要求?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,選用YJV22-10-3*150是否可以?

  • 10kV電纜敷設的有關規定

    10kV電纜敷設的有關規定 一、電纜直埋敷設的規定1、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,電纜穿入管中時不做規定。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,電纜穿入管中時不做規定。4、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m。管頂距公路路面的深度不小于1m,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管長一般應在道路兩端各伸出2m。<

  • 關于10kV電纜敷設的問題

    在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時?2、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里?

  • 銅芯電纜和鋁芯的區別以及適合它們的場所

    銅芯電纜和鋁芯的區別以及適合它們的場所

  • 單位的185銅芯電纜下雨天崩了

    單位的185銅芯電纜下雨天崩了

    7月16日下午3點左右,天空下著小雨,單位水性車間門前聽到了幾聲電纜短路時的非常大的響聲,關掉通往三車間配電間的總開關后,把故障點的電纜挖出來后發現從三車間配電間到水性車間的185銅芯電纜已經短路,燒毀長度約2米長,然后和金德海及三車間人員一起,將水性車間的185電纜在三車間配電間內摘除,檢測通往四車間的電纜絕緣程度良好后,送電后檢測電壓是否正常,一切正常后恢復三車間和四車間的供電,水性車間的電纜需要修復完畢后才能恢復送電 7月18日,金德海和三車間人員開始對水性車間185銅芯電纜做接頭,上午9點左右開始施工,下午4點左右施工完畢,天氣晴朗,施工時室外溫度比較高。 7月19日,三車間人員將昨日做好接頭的電纜回填土,并增設了2根電纜標志樁,將水性車間的電纜在三車間配電間內碰頭后恢復供電,一切正常。

點擊加載更多

10kv鎧裝銅芯電纜

10kv鎧裝銅芯電纜專題,為您提供10kv鎧裝銅芯電纜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv鎧裝銅芯電纜 相關的專業交流討論,更多10kv鎧裝銅芯電纜相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

10kv熱縮電纜頭制作

10kv同軸電纜