由室外10KV架空線路至辦公樓(1臺1250KVA變壓器)采用電纜供電,距離550米。請問,選取電纜需要計算那些東西、需要注意什么。(比如短路電流,計算這些東西需要那些數據?這些數據怎樣取得?本人新人沒有任何的經驗,請各位高手指點,不勝感激)
各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,4路進線,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜。請問各位供電局的用電量是否偏大?選擇的電纜是否偏大?一般用多大的電纜可以滿足要求?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,選用YJV22-10-3*150是否可以?
10kV電纜敷設的有關規定 一、電纜直埋敷設的規定1、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,電纜穿入管中時不做規定。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,電纜穿入管中時不做規定。4、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m。管頂距公路路面的深度不小于1m,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管長一般應在道路兩端各伸出2m。<
在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時?2、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里?
1000kVA的變壓器,高壓側用多大的銅纜?50的夠用嗎?問過一些同學和同事,都說載流量是夠了,平時也經常這么用,但是從來沒做過熱穩定校驗,不知道嚴格來說,熱穩定夠不夠。哪位大俠知道熱穩定校驗如何計算?
現遇到一問題,根據現場實際情況,想將YJV 10KV直埋敷設。按照GB50217-94 電力工程電纜設計規范上3.5.3說似乎不帶鎧裝的可以直埋敷設,但是《工業與民用配電設計手冊》上說“直埋敷設應使用具有鎧裝和防腐層的電纜。不知道各位有什么高見?還請不吝賜教。。。
單相設備為主的電纜干線,是否真的有必要選用于相線同樣的截面,按我的理解,躲過不平和電流即可,另外電纜設計規程也要求為相線的一半截面,全部選用四芯等截面感覺有點浪費。不考慮諧波影響。
我們公司車間用電容量是600KVA,電纜從配電間直埋進車間想采用YJV2的電纜應該采用什么截面的,具體怎么換算電纜雙拼并排敷設截流量是否有折扣?
10KV線路上帶4臺1250KVA的變壓器,共計5000KVA的容量 請問10KV進線電纜的線徑應該選擇多大? 是用185mm2還是240mm2 大家指導下,謝謝了
YJV-1KV-4*150+1*70YJV-1KV-3*150+2*70有什么區別?N線該選150還是70?如果3相5線制中,應該選用哪種電纜?萬分感謝!
我公司35KV變電站由于饋線柜不足,故在原有的饋線柜上并接10KV電纜(當然容量是沒有問題的),是否規范上有什么要求或者注意的地方啊??會不會產生回流或者其他的狀況啊???
在工作中要想知道多大截面電纜的載流量是多少,一般都是查表,但就我現有的資料,橡套軟電纜的載流量能查到的最大截面是70平方的電纜,90平方以上的就查不到了。能不能有一種規律算出90平方以上電纜的載流量,望各路高人指點一下。另,為什么電纜截面越小,它的載流密度越大。如4平方電纜的載流量是36A,其每個平方能載9A的電流;而70平方電纜的載流量為215A,每個平方上的電流為 215/70 約3A,是不是電纜越大,其承載電流的密度越小,有什么規律?
長距離10kV電纜如何選擇? 我們廠區10kV配電室到江邊取水泵房距離約2500米,泵房配置一臺500kVA箱變,電纜采用埋地方式敷設?,F(xiàn)在這根電纜如何選型?除了考慮載流量,還要考慮熱穩定,考不考慮壓降?求教各位大俠!有人建議ZR-FV-3*35,我覺得直埋要選YJV22哦
1、絕緣屏蔽層是什么材料?如何實現其屏蔽功能?又是為了屏蔽什么?2、銅屏蔽層的作用?如何實現其屏蔽功能?還有是不是當絕緣破壞時,導電層與銅屏蔽層擊穿,形成單相接地啊。。3、若三相不平衡,而普通YJV22電纜采用鋼帶鎧裝,其渦流損耗足夠小(記得單芯電纜不得使用鎧裝),而不致影響電纜正常使用?查了些資料,關于這些的比較少提到,請各位賜教[ 本帖最后由 leetohong 于 2010-1-1 22:43 編輯 ]
昨天我公司新建F5廠10kV進線電纜燒掉了,現場查勘為C相擊穿(從送電到燒掉只有36小時,電纜運行了36小時燒掉了),請問發生這樣的事情原因有幾種???PS:電纜耐壓、絕緣試驗都做過了,沒有問題。
單位的10kV出線電纜,B相掛了一個金屬的電纜標牌,標牌的角離A相電纜很近,巡視時發現標牌邊角有對A相放電的痕跡,有個小黑點,以前也沒在意,今天給變壓器送電后,又看了一下,好像黑點更大了,正常運行的時候沒有放電情況發生,是不是送電的時候,電場不均勻再加上操作過電壓引起的放電?現場圖片如下:
電纜按100%持續工作電流確定電纜導體允許最小截面,這里的100%是否指負載持續率為100%?為什么要按這個電流確定電纜的截面?提前謝謝您的回復。
如題,室外10kV電纜經工藝管廊入10kV變配電室,10kV受電柜為KYN28-12;請教一下問題:1.是否進戶處應加套管?2.入戶后是否套管直接與封閉母線相連入進線柜?怎么連的?
如例子所示:15kw的負荷配電線從變電所引來380V的電源,前面一段用配電線路長度達50米的16平方米的電線,后面用長度達400米的25平方米的電線行不行?有個施工方圖方便想這么做,這個可以嗎?
1、如何設計建筑接地?只需要利用地梁上的鋼筋并連接到一起就可以了? 2、兩根電纜并用載流量是計算的還是查表的?
10kv電纜截面
10kv電纜截面專題,為您提供10kv電纜截面相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv電纜截面 相關的專業交流討論,更多10kv電纜截面相關內容請訪問