,電纜額定電壓是怎么算的,怎么有的時候是1KV,500KV,.........是根據功率算得嗎?
如題,三相10kv的動力變電源電纜的額定電壓U0/U是可以選6/10kv的,還是要選用8.7/15Kv的,或者要選12/20kv的?依據是什么?
在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時?2、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里?
經常在樣本上看到 斷路器的額定電壓是690V,那么這種斷路器能用在380V的電壓下嗎 像上海人民的RMW1型斷路器,會有什么不好嗎 疑惑,按理說,斷路器是只能工作在額定電壓下的,7%的偏差也可以
各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,4路進線,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜。請問各位供電局的用電量是否偏大?選擇的電纜是否偏大?一般用多大的電纜可以滿足要求?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,選用YJV22-10-3*150是否可以?
選擇電力電纜的電壓等級以什么為依據,什么情況下使用不當0.6/1KV,什么情況下使用10KV 15KV...哪為大哥能幫我解答下謝謝!~[ 本帖最后由 zatyshion2009 于 2009-6-10 15:33 編輯 ]
一臺7.5KW的三相隔爆電機。額定電流15A,起動倍數是7.電源取自罐區配電間。變電所到罐區配電間300米(3x95的電纜),罐區配電間到電機旁100M,用3x10的電纜,為直接啟動。校驗運行電壓損失如下:我的計算方法如下:U1%=0.109*15*0.3=0.49% U2%=0.909*15*0.11=1.50%所以電壓損失為:U%=U1%+U2%=1.99% (0.109和0.909是按工業與民用配電設計手冊第三版的公式查表算的)。有個地方不明白。到罐區配電間損失了標稱電壓的0.49%,假如為380*0.0049=1.862V。那么再校驗罐區配電間的時的標稱電壓還按380V來算么?還是標稱電壓為380-1.862=378v。請指教:
10kV電纜敷設的有關規定 一、電纜直埋敷設的規定1、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,電纜穿入管中時不做規定。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,電纜穿入管中時不做規定。4、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m。管頂距公路路面的深度不小于1m,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管長一般應在道路兩端各伸出2m。<
現有10kv電壓等級,總容?0000KVA,輸電距離約為6公里(5千多米),需要多大、何種規格單芯鋁制埋地電纜,求助大神們?
電壓電流互感器的二次容量怎么選擇和計算? 例如用于保護的繞組,測量繞組,計量繞組分別要選用多大的?有沒有經驗計算公式? 不勝感激啊
額定電壓110kV交聯聚乙烯絕緣電力電纜及其附件
沒接觸過高壓工程,只接觸過10KV,但是現在居住密度越來越大,電量需求也在增加,10KV明顯是不能滿足用電的要求了,那么怎么解決這個問題呢? 電力部門規劃用20KV代替10KV,并在江蘇地區做試驗,結果不是很滿意,改造需投入太大,目前還沒有專門的為20KV設的變電站,需改造,投入大,過程復雜,操作難度大,新上的設備得按20KV準備,10KV現用,造價高;主要是電力部門改造復雜。 那么可以不可以用現有的電壓等級35KV來代替10KV呢,或直接用110KV代替10KV呢?當然存在占地面積大,造價高等因素,但目前的形勢,這方面因素應該不是太大的阻力吧。 有這方面的專家來發表一下意見,或可以討論一下。
在架空絕緣線路安裝圖集中附表240三芯電纜載流量是330。人民電器電纜選型手冊是411
下面的圖片來自GB16895.10。圖中提到應力電壓指連接在低壓設備的絕緣和低壓系統的電涌保護器上兩端呈現的電壓,同時該規范提到U1和U2都指的應力電壓,我的問題是,我看U1和U2兩個電壓一端是設備的絕緣,但另一端也不是電涌保護器,那應力電壓到底是指那兩點之間的電壓?謝謝您的回復。
單位的10kV出線電纜,B相掛了一個金屬的電纜標牌,標牌的角離A相電纜很近,巡視時發現標牌邊角有對A相放電的痕跡,有個小黑點,以前也沒在意,今天給變壓器送電后,又看了一下,好像黑點更大了,正常運行的時候沒有放電情況發生,是不是送電的時候,電場不均勻再加上操作過電壓引起的放電?現場圖片如下:
如題,室外10kV電纜經工藝管廊入10kV變配電室,10kV受電柜為KYN28-12;請教一下問題:1.是否進戶處應加套管?2.入戶后是否套管直接與封閉母線相連入進線柜?怎么連的?
10kV電纜穿管與排管如何解釋?工藝是不是一個做法?哪位老師能給詳細的講解一下?謝謝!
GBT12325-2008 電能質量 供電電壓偏差 4.2 20KV及以下三相供電電壓偏差為標稱電壓的+7%- -7%GBT2485-1998 評價企業合理用電技術導則 3.4 企業受電端電壓在額定電壓允許偏差范圍內,企業用電設備的供電電壓偏移值不應超過額定電壓的+5%- -5%。我可不可以這么理解: 如果一臺變壓器為10KV/0.4KV,那么它的供電范圍在372V-428V為合格的? 如果用電設備的額定電壓為380V,則供電電壓范圍在361V-399V為合格的?
我公司35KV變電站由于饋線柜不足,故在原有的饋線柜上并接10KV電纜(當然容量是沒有問題的),是否規范上有什么要求或者注意的地方啊??會不會產生回流或者其他的狀況啊???
在電纜電線的標注里,如bv-450/750中U0(450)/U(750),U0:導體與屏蔽或金屬套之間的額定工頻電壓,U:導體之間的額定工頻電壓;U可以理解為線電壓吧?那U0如何理解呢