公司的10KV備用電源在一次雷擊中損壞,我們請電力局的維修人員做的中間接頭,第一次做好后兩天中間接頭又爆開(沒有使用備用電源);第二次做好10分鐘后中間接頭又爆開(還是沒有使用備用電源),不知是什么原因?急!
我單位有一處直埋電纜3*185+95銅,因下水管道施工挖破電纜內已進水?,F(xiàn)在將電纜切斷約3m,另用一根約3.5m電纜兩頭對接,由于時間短,電纜內單根導體壓接后用防水膠布、絕緣膠帶、色帶、自粘帶多層反復壓纏。并每層適當加長幅度延伸到電纜兩端約20cm。然后再將四根內芯一起反復壓纏。不知這樣處理是否能直埋!
1、切割電纜本次接頭制作選用JSY10/3.2 70-120mm熱縮套件切割電纜。將待接頭的兩段電纜自斷口處交疊,交疊長度為200~300mm;量取交疊長度的中心線并作記號,同時將黑色填充保留后翻,不要割斷。2、芯線處理
知識點:三芯電纜
最近有朋友的35kV電纜敷設后,中間電纜接頭采用了熱縮接頭材料制作,在我印象中,35kV的電纜接頭最好采用冷縮電纜接頭材料制作,只是不知道用了熱縮材料制作的接頭有什么隱患?
本次接頭制作選用JSY10/3.2 70-120mm熱縮套件,浙江紅光金具電器有限公司生產。1,切割電纜。將待接頭的兩段電纜自斷口處交疊,交疊長度為200~300mm;量取交疊長度的中心線并作記號,同時將黑色填充保留后翻,不要割斷。
有朋友為他們的35kV電纜中間接頭選擇了熱縮材料,但是個人認為35kV以上最好是用冷縮電纜接頭制作,不知道用了熱縮材料制作有什么不良后果?
本帖最后由 紅皮小豬 于 2015-3-22 15:46 編輯 本次接頭制作選用JSY10/3.2 70-120mm熱縮套件。 1,切割電纜。將待接頭的兩段電纜自斷口處交疊,交疊長度為200~300mm;量取交疊長度的中心線并作記號,同時將黑色填充保留后翻,不要割斷。 2,芯線處理:將熱縮套件中一長一短兩根直徑最大的黑色塑料管分別套入兩段電纜,然后處理線芯。 3 ,鉛筆頭特寫 鉛筆頭處理用來分散電場分布應力。 4 ,清潔半導層 用附帶的清洗劑清潔芯線(注意整個過程操作者要保持手的干凈) 5 <
我的一個工程整個端子箱的控制電纜被人將50根控制電纜截了一段是否可以加中間接頭,請各位大俠指教!是否有有關標準?(電纜已敷設完畢,接線已完成)
VLV-3×185+1×95的電纜,用液壓鉗壓接,誰能告訴我怎么做啊 ,發個完成后的照片上來最好。
手里面有一套化工裝置搬遷工程,由于變電所搬遷前與搬遷后發生了位置改變,搬遷后的變電所比原來變電所遠了100米之內,這樣就出現了電纜長短問題,當初公司簽合同沒有注意這方面的問題,就電纜的問題造成這個項目陪錢,現在就是想問下各位動力電纜允許做中間接頭嗎?控制電纜是不允許做中間接頭,我就想問問允許做中間接頭與不允許做中間接頭在哪 本規范哪 條里面能查出來,請大家提供一下。謝謝。
電纜終端頭和中間接頭的安裝 配電網在改造過程中,經常用到10kV及以下的電力電纜,并且在施工過程中有時碰到要進行終端接線和中間接頭。而接線和接頭的好壞直接關系到電纜能否安全運行,稍有不慎就會引起故障,有時甚至曥成大面積停電、給國家和人民的生命財產造成損失。 由于高鐵稀土鋁合金電力電纜具有很好的耐熱性能和機械性能,并且保持了優良的電氣性能,在城網改造中被廣泛
電纜中間接頭制作工藝
我們要進行高壓柜的改造,有的電氣回路要變動,電纜不夠長,高壓電纜可作中間接頭,但是,控制電纜如何接頭,可以直接擰在一起,或用小螺絲,聽說,可以冷縮,但是我查資料,動力電纜有冷縮,控制沒有,如何解決,請各位專家指教,謝謝。
切除鋼絲鎧裝后,將armour support ring放在鎧裝和內護套之間(圖中armour clamp此時僅為切除鎧裝方便而用);
爆炸和火災危險環境電力裝置設計規范中華人民共和國國家標準GB50058-92第2.5.10條 .....................在1區內電纜線路嚴禁有中間接頭,在2區內不應有中間接頭。--------------------------------------------------------------------請問,在防爆接線盒內的接頭算不算中間接頭?如果算,防爆插銷那還存在干什么?一些防爆設備都留有一截出線電纜,這種情況下只有用防爆接線盒了,難道要把設備折開再直接進線嗎。
多個電纜中間接頭對電纜載流有影響?如果有影響修正系數應為多少,請指導![ 本帖最后由 fuyu1117 于 2009-6-29 11:30 編輯 ]
10KV高壓電纜熱縮接頭工作現場
圖紙簡介: 電纜中間頭接頭井,可用于直埋電纜中間頭運行管理,方便。 投稿網友: sjklwf 上傳時間: 2013-08-29 圖紙省份
10kv電纜熱縮中間接頭
10kv電纜熱縮中間接頭專題,為您提供10kv電纜熱縮中間接頭相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv電纜熱縮中間接頭 相關的專業交流討論,更多10kv電纜熱縮中間接頭相關內容請?jiān)L問