亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 10KV高壓電纜頭冷縮工藝

    希望對大家有幫助

  • (續)10KV電纜頭問題,大家圍觀

    (續)10KV電纜頭問題,大家圍觀

    本帖最后由 ccc___ 于 2015-4-24 08:18 編輯 此帖討論高壓電纜頭電學物理原理,按圖片中數字標注的部位,討論其大?。ㄩL(zhǎng)短)的優缺點,哪個部位最重要,哪個部位的長度可以自由調節。偶先提個頭,圖片中6的部位偶認為20毫米不夠,應往左延長20毫米,至少需40毫米以上,6的部位(應力管)需蓋住5的部位;再提個問題,F(xiàn)部位的長度有什么講究,F(xiàn)+B的總長度應不小于多少?

  • 關于10KV電纜頭放電的原因

    我單位的室內10KV開關出線電纜頭在運行中出現放電聲。電纜沒有啥發熱等異常情況。經停用檢查發現在手指套根部二相間有點放電痕跡,上面灰塵也不多。清理后重新加了一層熱縮管。當時投入運行正常了。可過了一段時間又出現放電聲了,我搞不清是什么原因引起的。該如果處理。請教各位高手指點。謝謝了。

  • 10KV電纜冷縮終端耐壓試驗

    在對10KV電纜冷縮終端耐壓試驗過程中 應力控制處發熱是什么原因(試驗電壓39KV以上)有時在試驗過程中,試驗電壓不變,連續耐壓4小時,應力控制處溫度由高到低???請給以解答?謝謝!!!!

  • 電纜的型號--------不滴流

    油浸紙絕緣電力電纜 是什么?由八部分組成: 一、用途代碼-不標為電力電纜,K為控制纜,P為信號纜; 二、絕緣代碼-Z油浸紙,X橡膠,V聚氯乙稀,YJ交聯聚乙烯 三、導體材料代碼-不標為銅,L為鋁; 四、內護層代碼-Q鉛包,L鋁包,H橡套,V聚氯乙稀護套 五、派生代碼-D不滴流,P干絕緣; 六、外護層代碼 七、特殊產品代碼-TH濕熱帶,TA干熱帶; 八、額定電壓-單位KV 看了之后,還是不知道 不滴流 是什么

  • 10kV變壓器電纜頭燒壞原因

    10kV變壓器電纜頭燒壞原因

    電纜頭單相,燒壞。求原因。

  • 10kV電纜冷縮終端頭的制作

    10kV電纜冷縮終端頭的制作方法

  • 冷縮電纜頭與護層保護器(箱)!

    希望大家把冷縮電纜頭與護層保護器(箱)設計成石家莊海斯特電氣公司到時大家一起分享成果!電纜護層保護器應用于單芯電力電纜線路中,限制電纜金屬護層上的感應過電壓,確保護層絕緣不被過電壓擊穿,在一端接地的電纜線路及交叉互聯的電纜線路中都可使用本產品。 本公司生產的護層保護器采用ZnO壓敏電阻(或ZnO閥片)作為保護元件,沒有串聯間隙,保護特性好,具有優良的電壓-電流特性曲線,已廣泛用于電力系統高壓電氣設備的保護。該護層保護器用進口絕緣材料作為外絕緣,電氣性能優越,密封性能好,較傳統的放電間隙保護、帶間隙碳化硅電阻片保護等方式,其伏安特性更顯優越 。 性能指標: 序號 試驗項目 標準要求 FBY-6 FBY-12 1 適用電纜護層最高工頻感應過電壓 6kV 12kV 2 方波容量 400A 400A 3 殘壓比 K≦2.5 K≦2.5 4 通流容量 65kA 65kA 5 直流殘壓試驗 1mA殘壓≥4.5kV 1mA殘壓≥4.5kV 6 8/20μs沖擊電流試驗(20次) 5kA殘壓≤9.5kV 5kA殘壓≤19kV 彈性橡膠材料具有"彈性記憶"特性,猶如彈簧。冷縮技

  • 冷縮電纜頭與護層保護器(箱)

    希望大家把冷縮電纜頭與護層保護器(箱)設計成石家莊海斯特電氣公司到時大家一起分享成果! 電纜護層保護器應用于單芯電力電纜線路中,限制電纜金屬護層上的感應過電壓,確保護層絕緣不被過電壓擊穿,在一端接地的電纜線路及交叉互聯的電纜線路中都可使用本產品。  • 10kV電纜頭加工,制作工藝

    網絡資源,大家共享!1/9,每個都是獨立的

  • 論熱縮電纜頭與冷縮電纜頭的制作與差別

    論熱縮電纜頭與冷縮電纜頭的制作與差別 [摘 要]:在現代變、配電工程中,電纜頭與電纜能否配用的合適,關系到電纜頭能否安全運行,也影響整根電纜的使用壽命。 年以來我廠逐步將熱縮電纜頭改為冷縮電纜頭,適應了企業的發展,降低了電纜故障率,保證了供電的可靠性。冷縮電纜頭運行可靠,制作工藝簡單,施工時間短,大大縮短了事故處理時間,保證了生產的及時恢復。 [關鍵詞]:熱縮電纜頭;冷縮電纜頭;優點;缺點;差別;比較 1.高壓電纜頭的基本要求 1.1電纜終端頭是將電纜與其他電氣設備連接的部件;電纜中間頭是將兩根電纜連起來的部件;電纜終端頭與中間頭統稱為電纜附件。電纜附件應與電纜本體一樣能長期安全運行,并具有與電纜相同的使用壽命。

  • 10KV電纜頭絕緣套有打火該怎么辦?

    10KV電纜頭絕緣套有打火該怎么辦?

    單位10KV電纜頭的絕緣套有打火現象,經過我們對這電纜頭打火的地方進行了絕緣加固,開始好像沒有打火現象,可是過了一天又有打火現象出現,并且好像打火現象出現在別處也有,并對10KV的開關柜外殼也有放電,在沒有絕緣包扎前,好像只有B/C相放電,現在好像三相全部有放電現象,該怎樣處理,請高手幫助解答,謝謝!

  • 冷縮電纜頭有哪幾種類型

    冷縮電纜頭附件有三種類型,分別是電纜頭附件繞包式、電纜附件冷縮式、熱縮電纜頭。這幾種的特點和功能都有差異。冷縮電纜頭配件繞包式:用制成的橡膠帶材(自粘性)現場繞包制作的電纜附件稱為繞包式電纜附件,該附件易松脫、耐候性較差、壽命短;電纜附件冷縮式:用硅橡膠、三元乙丙橡膠等彈性體先在工廠預擴張并加入塑料支撐條而成型。在現場施工時,抽出支撐條使管材在橡膠固有的彈性效應下玲收縮在電纜上而制成電纜附件,冷縮電纜附件最適合于不能用明火加熱的施工場所,如礦山、石油化工等;熱縮式:將橡塑合金制成具有“形狀記憶效應 的不同熱縮組件制品,在現場加熱收縮在電纜上而制成的附件。熱縮電纜附件具有重量輕、施工簡單方便、運行可靠、價格低廉等特點;http

  • 10KV肘形電纜頭可以帶電拔插嗎

    10KV肘形電纜頭可以帶電拔插嗎

    一臺變壓器檢修,但進線分接箱里有多條出線,要停電影響面太大。所以想請教各位,能不能在斷開低壓負荷及采取安全措施的前提下,用操作桿帶電直接拔出肘形頭電纜插件?有沒有哪位實際操作過?

  • 10KV電纜頭密封膠泄漏還有影響

    10KV變電所在周期性檢查中發現所有10KV電纜頭都有液體滲出,經檢查和咨詢滲出的液體膠狀物為密封膠,發熱導致其滲出,不知會不會對接頭的壽命造成影響?

  • 冷縮電纜頭與護層保護器(箱)的應用

  • 35KV的電纜頭一定要冷縮套管嗎?

    電力部門說35KV的電纜頭一定要冷縮套管,不能用熱縮套管,有根據嗎?具一個電纜頭制作要6000元左右,是不是在訛詐啊!!!!!!!!!!!!!!!1

  • 關于電纜型號和外徑的問題

    昨天一個項目,甲方高速我他們有10KV的630單芯電纜,很粗,問我排管孔要多大的管。(我一般城市最大用3*400電纜 200的管)我是新手哈 所以請教一下我們一般電纜上注明的都是導體的截面撒? 那我630/3.14 開方 乘以2 就是我導體直徑了啊那算出來才30啊 就算加絕緣層神馬的 我就打100嘛 為什么會很粗呢??請了解的大神指點迷津 不勝感謝哈~~

點擊加載更多

10kv冷縮電纜頭型號

10kv冷縮電纜頭型號專題,為您提供10kv冷縮電纜頭型號相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv冷縮電纜頭型號 相關的專業交流討論,更多10kv冷縮電纜頭型號相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

10kv鎧裝電纜

10kv電纜工程預算書