1、切割電纜本次接頭制作選用JSY10/3.2 70-120mm熱縮套件切割電纜。將待接頭的兩段電纜自斷口處交疊,交疊長度為200~300mm;量取交疊長度的中心線并作記號,同時將黑色填充保留后翻,不要割斷。2、芯線處理
知識點:三芯電纜
公司的10KV備用電源在一次雷擊中損壞,我們請電力局的維修人員做的中間接頭,第一次做好后兩天中間接頭又爆開(沒有使用備用電源);第二次做好10分鐘后中間接頭又爆開(還是沒有使用備用電源),不知是什么原因?急!
我單位有一處直埋電纜3*185+95銅,因下水管道施工挖破電纜內已進水。現在將電纜切斷約3m,另用一根約3.5m電纜兩頭對接,由于時間短,電纜內單根導體壓接后用防水膠布、絕緣膠帶、色帶、自粘帶多層反復壓纏。并每層適當加長幅度延伸到電纜兩端約20cm。然后再將四根內芯一起反復壓纏。不知這樣處理是否能直埋!
本次接頭制作選用JSY10/3.2 70-120mm熱縮套件,浙江紅光金具電器有限公司生產。1,切割電纜。將待接頭的兩段電纜自斷口處交疊,交疊長度為200~300mm;量取交疊長度的中心線并作記號,同時將黑色填充保留后翻,不要割斷。
本帖最后由 紅皮小豬 于 2015-3-22 15:46 編輯 本次接頭制作選用JSY10/3.2 70-120mm熱縮套件。 1,切割電纜。將待接頭的兩段電纜自斷口處交疊,交疊長度為200~300mm;量取交疊長度的中心線并作記號,同時將黑色填充保留后翻,不要割斷。 2,芯線處理:將熱縮套件中一長一短兩根直徑最大的黑色塑料管分別套入兩段電纜,然后處理線芯。 3 ,鉛筆頭特寫 鉛筆頭處理用來分散電場分布應力。 4 ,清潔半導層 用附帶的清洗劑清潔芯線(注意整個過程操作者要保持手的干凈) 5 <
多功能電力儀表http://yunrun.com.cn/product/833.html10kV高壓電纜中間接頭在電纜敷設時經常遇到,本文是老電工師傅分享的2.6kV-10kV電纜中間接頭制作工藝,對新手極有幫助。 1、切割電纜頭。將連接電纜的兩端頭重疊,將封頭切斷,所切長度應相等。 2、套塑料連接盒(對有殼型)。根據電纜規格選擇連接盒,并將電纜套入盒內。 3、剝除電纜護套及布(或紙帶)。按圖數值剝切并切斷電纜護套,布帶和黃麻不要切斷,將其卷回到電纜根部作為備用。
城鎮配電網在改造過程中,經常用到10kV及以下的電力電纜 橡套扁平軟電纜YBF 7.5×2 ,并且在施工過程中有時碰到要進行終端接線和中間接頭 垂直連接轉換頭2000~3150AF 。而接線和接頭的好壞直接關系到電纜能否安全運行,稍有不慎就會引起故障,有時甚至曥成大面積停電、給國家和人民的生命財產造成損失。 由于交聯聚乙烯電力電纜具有很好的耐熱性能和機械性能,并且保持了優良的電氣性能,在城網改造中被廣泛采用。下面談談盬C10kV及以下電纜終端頭與中間接頭安全運行的一般要求和介紹交聯聚乙烯電纜的終端頭與中間接頭的制作工藝。 1.對電纜終端頭和中間接頭的一般要求與電纜本體相比,電纜終端和中間接頭是薄弱環節,大部分電纜線路故障發生在這里,也就是說電纜終端和中間接頭質量的好壞直接影響到電纜線路的安全運行。 為此,電纜終端和中間接頭應滿足下列要求: (1)導體連接良好。對于終端,電纜導線電芯線與出線桿、出線鼻子之間要連接良好;對于中間接頭,電纜芯線要與連接管之間連接良好。要求接觸點 短接b觸點SBC-W 的電阻要小且穩定,與同長度同截面
因電纜被人從中間橋架中截?,現在用銅管連接后裹上高壓絕緣膠帶及自粘膠帶,是否可以?哪位大神有關于中低壓電纜中間接頭制作的規范,發給小弟一份,不勝感激!先謝謝了!
15kV三芯中間接頭安裝.part01
制作電纜終端頭和中間接頭的一般工藝程序對于粘性紙絕緣電纜,制作終端頭和中間接頭一般藝程序如下:⑴準備工作① 電纜校潮。在接頭之前,必碩確認絕緣紙無潮。檢驗潮氣的辦法是,將電纜油加熱到時候1500C,將絕紙撕下浸入熱油中,如果油中泛起泡沫或有嘶嘶聲響,則說明絕緣紙有潮,反之則無潮。② 接頭材料的驗檢查。接頭外殼應預先組裝,作密封試驗并復核結構尺寸。另外需2檢查絕級和密封是否符合要求。⑵鋸鋼皮和剝鉛:① 定位。終端頭按其的位置確定據鋼皮和剖鉛起。對中間接頭,一般先確定接頭中心,再根據工藝尺寸定出兩端據鋼皮和剖鉛起始點。② 扎銅扎線。在據齊鋼帶處,用φ2.02毫米的銅絲纏繞2~3圈扎緊,以防鋼帶松開。在扎線邊緣將鋼帶后,將多余電纜據掉。③ 剝鉛。用噴燈均勻烘熱電纜,將塑料帶瀝青層剝去ｅ鉛包。在鉛處用刀子將鉛包一環形深痕,深度是鉛包厚度的一半,不得損傷絕緣紙,然后用剝鉛刀切一條直向切口,剝去鉛包。剝去鉛包后,將剝鉛口用脹鉛楔脹成喇叭形。⑶彎曲纜芯。在各相纜芯外順紙帶方向繞包一層油浸紗帶,然后
有朋友為他們的35kV電纜中間接頭選擇了熱縮材料,但是個人認為35kV以上最好是用冷縮電纜接頭制作,不知道用了熱縮材料制作有什么不良后果?
我的一個工程整個端子箱的控制電纜被人將50根控制電纜截了一段是否可以加中間接頭,請各位大俠指教!是否有有關標準?(電纜已敷設完畢,接線已完成)
手里面有一套化工裝置搬遷工程,由于變電所搬遷前與搬遷后發生了位置改變,搬遷后的變電所比原來變電所遠了100米之內,這樣就出現了電纜長短問題,當初公司簽合同沒有注意這方面的問題,就電纜的問題造成這個項目陪錢,現在就是想問下各位動力電纜允許做中間接頭嗎?控制電纜是不允許做中間接頭,我就想問問允許做中間接頭與不允許做中間接頭在哪 本規范哪 條里面能查出來,請大家提供一下。謝謝。
VLV-3×185+1×95的電纜,用液壓鉗壓接,誰能告訴我怎么做啊 ,發個完成后的照片上來最好。
高壓電纜接頭工藝,和普通電纜的接法是不一樣滴,此電纜頭是電業局的活,別問為什么不用冷縮 因為這是包工包料滴!10KV直徑150,
電纜終端頭和中間接頭的安裝 配電網在改造過程中,經常用到10kV及以下的電力電纜,并且在施工過程中有時碰到要進行終端接線和中間接頭。而接線和接頭的好壞直接關系到電纜能否安全運行,稍有不慎就會引起故障,有時甚至曥成大面積停電、給國家和人民的生命財產造成損失。 由于高鐵稀土鋁合金電力電纜具有很好的耐熱性能和機械性能,并且保持了優良的電氣性能,在城網改造中被廣泛
電纜中間接頭制作工藝
10kv電纜中間接頭制作
10kv電纜中間接頭制作專題,為您提供10kv電纜中間接頭制作相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv電纜中間接頭制作 相關的專業交流討論,更多10kv電纜中間接頭制作相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度