小弟今天在投一個標。標書上要求,UPS輸出電纜零線截面積為相線的1.8倍,理由是諧波電流很大,達到基波的70%。我認為:1、如果是這樣的話,市面上應該出現零線比相線大的4P斷路器、零線比相線大的電纜2、問過UPS廠家,UPS內部母排沒有加大;那么我光加大相線電纜有什么用3、諧波電流達到基波的70%,還是工頻電流嗎?連正弦電流都不是了發這個帖子我有兩點想法:1、畢竟這種說法我第一次聽說,想向各位高手請教一下2、我覺得UPS廠家挺無恥的,就算是真的,你內部母排怎么不加大呢?怎么不推出相應的斷路器呢?(UPS配電系統多為雙電源,ATS切換應該用四極)強烈鄙視中。。。。
配電柜接至現場操作箱上指示燈、按鈕的控制電纜截面積是選1mm2 還是1.5mm2 ?
由2條150mm2并聯組成300mm2的三相電纜,電流是600A,測量的溫度是45度,正常嗎?還有150mm2的三相電纜,電流是300A,溫度55度,這個正常嗎?
對于電纜截面大小的選取,應根據住宅的最大用電需求量以及電線電纜所能承受的最大載流量而定。 人們一般計算住宅用電量時,是根據建筑設計規范上說的按每平方米面積40-50W計算的。這對于90平安米以上的房子還可以,對于50-60平方的住宅不能滿足要求。因此,住宅裝修錢,應先計劃好住宅的全部用電量,再選擇電線的截面。如果把一般的家用電器都計算在內,包括空調、電冰箱。洗衣機、電視、微波爐、熱水器、電腦等,再留出幾年的發展余量?,F(xiàn)在住房進線一般是4mm2 的銅線,因此,同時開啟的家用電器不得超過25A即5500W。耗電量比較大的家用電器是:大3匹空調耗電約為3000w(約14A),(1.2匹室調5A 電熱水器10A,微波爐4A,電飯煲4A,洗碗機8A,帶烘干功能的洗衣機10A,電開水器4A,在電源引起的火災中有90%是由于接頭發熱造成的,因此所有的接頭均要焊接,不能焊接的接觸器件5- 10年必須更換(比如插座、空氣開關等)。
電力電纜的載流能力和其截面積一般怎么換算?相同面積的銅線是單股載流能力好還是多股載流能力好些?哪位有這方面的資料能不能發一份到我信箱里?先在這里感謝了。Email:eyong5167@sina.com
我在做一個工程臨時用電的方案,第一次做,可我沒有電纜載流量的數據,誰有資料發我一份,或者告訴我找什么書或規范也行,謝謝了!ztjhjm@163.com,我的郵箱。
各位大神討論個問題額:關于電機電纜的截面積選擇:A方案是按只要大于電機額定電流來選取;B方案是按大于斷路器的整定值來選取。應該選哪種方案?來自那條規范?感謝
為了更直觀的慨念,請把電纜的截面積與直徑對應起來.這樣對大家更能有印象.例如YJV22-4X240對應的直徑是多少?
電流太大時經常用雙電纜或三根電纜并聯供電,但兩(三)根電纜長度很難保證完全一致,請問要升高電纜截面積嗎?什么規范上有要求嗎?
各位大俠,小弟是搞結構的,對電氣知識較缺乏,有一疑問困擾已久,同樣截面積的電纜及銅排,單根的載流量高還是并聯的高?如不同,打幾折?還有銅排的雙排載流量比同平方的單排載流量低,這個我知道,但同截面積的單排比雙排表面積大啊,電流不是有趨膚效應嗎,還有散熱也應該好點吧,怎么載流量就低了呢?
怎么根據電流,功率計算電纜截面積?還有敷設方式及穿管規格例:P=18.5 3臺 I=38.9 3臺 截面 YJV3*16+1*6 敷設方式及穿管規格 600*150*2.5+DN40
廠房照明,廠房內我分了3個照明區域,分別設3個照明配電箱(AL1,AL2,AL3),每個區域用三相電中的一相,每個區域有總功率5KW的金屬鹵素?zé)簦總€(gè)燈400W),用BV-500 2.5線分別引自相應區域照明箱。從低壓配電柜用YJV 4*4.0mm2到廠房照明箱AL1,AL1箱內使用L1相電源;用YJV 3*4.0的電纜把L2相、L3相和零線從AL1照明箱引到AL2照明箱;用YJV 3*4.0的電纜把L3相和零線從AL2照明箱引到AL3照明箱;這樣做可以嗎?電纜我選的小嗎?如果有時線路電壓高出220V不少的話,電流也會相應增加了不少。還有2KW的照明線路照明箱進線,用YJV 2*2.5mm2的電纜可以嗎?謝謝!
單位進了一批電纜,有120mm2、95mm2、35mm2等,電纜的每相芯線有許多小銅線組成,由于每相芯線的截面不是規則的圓形,無法通過測量直徑計算它的截面積?,F(xiàn)在的電纜虧方較嚴重,不知道這批電纜所標的截面積與實際截面積相差多少。求高手指點,謝謝!:) :)
5*16mm2的NH-YJV電纜 截面積24.2mm2,彎曲半徑按10D算的話是24.2cm。如果橋架選型按:電纜截面積/40%算的話,100*50的橋架就足夠了,但是按彎曲半徑算的話,就必須選300*50的了。這個要怎么選呢?
我單位原用的是200KVA變壓器,原來考慮到以后的發展就選用以后安裝一臺200KVA和一臺315KVA的主變,選用了50mm2 10KV高壓電纜,可現在改用一臺500KVA主變,供電設計員說要用95mm2,說是規范要求的,能否有人給我解說一下嗎?在4年時間規范的要求就增加一倍嗎??
一般我們設計時,照明回路都選用2.5的銅芯線纜,插座則用截面積為4的銅芯線纜?請問這主要是基于什么考慮而選擇線纜截面積的?住宅設計規范上規定“住宅進線截面積不應小于10平方毫米,分支回路截面積不應小于2.5平方毫米”,那這是不是說明插座回路選2.5平方毫米的線纜也不違反規范了?可是,這樣的話?為什么我們設計時都是照明用截面積為2.5 的線纜,而插座用截面積為四的線纜呢?
如圖,如何計算 檢修插座箱的導體載流量?如何選取電纜的導線芯數(是3*2不是別的呢)和橫截面積,是通過計算電流嗎?該怎么電工手冊啊謝謝啊 啊啊
做一個加油站項目一根控制電纜總長30米。穿管埋地敷設。其中28米在正常環境內,其中2米在爆炸危險一區敷設。我選擇的是橫截面積為1.5mm2的控制電纜。審圖意見如下:
是按單芯的圓的面積的算么?還是怎樣算求解
10kv電纜截面積
10kv電纜截面積專題,為您提供10kv電纜截面積相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv電纜截面積 相關的專業交流討論,更多10kv電纜截面積相關內容請?jiān)L問