要使高壓電纜可靠運行,電纜頭制作中應力管非常重要而應力管是在不破壞主絕緣層的基礎上,才能達到分散電應力的效果的。在電纜本體中,電纜外表面不可能是標準圓,芯線對屏蔽層的距高會不相等,根據電場原理,電場強度也會有大小,這對電級絕緣也是不利的。為盡量使電纜內都電場均勻,芯線外有一外表面圓形的半導體層,使主絕緣層的厚度基本相等,達到電場均勻分布的目的。電纜附件的絕緣性能應不低于電纜本體,所用絕緣材料的介質損耗要低,在結構上應對電纜附件中電場的突變能完善處理,有改變電場分布的措施。 高壓電纜線在做電纜頭時,剝去了屏蔽?,?/p>
希望對大家有幫助
一整體廠房長、寬約200m,在兩個角各設一配電室,10KV高壓電纜用橋架敷設,這樣設計合理嗎,和電纜溝敷設相比有何優缺點。另一問題高低壓電纜能用同一個橋架敷設嗎?
高壓電纜頭制作技術及相關知識
本帖最后由 good52328 于 2015-4-5 23:09 編輯 明天會去現場再做查勘,以下情況為我公司員工應急處置后記錄的。變壓器為SCB9 400KVA干變,高壓側為隔離柜(有熔絲40A),電纜為3×50,上級為中置柜配真空斷路器(未設置定值),進線斷路器也未設置定值;低壓側為MNS抽屜柜,進線框架斷路器為W1-2000A,為整定;電氣抽屜配置塑殼,下級為XL-21動力柜,負載為軸流風機50KW左右(8臺,基本不開)。事故描述:在6號風機啟用時(遙控),發生事故。因高壓側為設置定值,導致上級電路變電站接地跳閘。到現場發現變壓器高壓側電纜頭燒毀,變壓器絕緣電阻為零(但初步清潔之后居然又有了)。電氣抽屜內塑殼未燒毀,但動力柜內電纜燒毀,塑殼是否燒毀未知。運行環境:為高速隧道內配電房,空氣污濁,灰塵附著嚴重。我初步的判斷為:由于灰塵污染嚴重,導致動力柜內元器件或風機絕緣降低,造成相間短路,燒毀電纜。而低壓側短路造成電流急劇增大,
現在有沒有什么設備,能夠檢測發現運行中的10kv高壓電纜頭有短路或者擊穿隱患的?不要說預防性試驗和絕緣遙測等措施。一般電纜頭故障點都在應力管位置擊穿,能不能提前發現或者預防的措施?謝謝給出建議
求高壓電纜頭制作施工的安裝工藝,最好有圖片。還有高壓試驗時怎么試驗的
對于10KV高壓電纜,是鎧裝的,如不是在變電所內,是在河壩上,田間地頭,跨路,如何進行安裝敷設,要挖多深?要不要鋪砂蓋磚,有何要求??線路兩端要不要裝避雷器?穿管需要穿PVC管還是鋼管??國家有哪些規定???多謝了!!!
6/6kV、6/10kV、8.7/10、8.7/15、12/20kV高壓電纜都具體應用在什么情況?我現在是10kV不接地系統,應該選擇哪種電纜才合適?可能具體說起來比較復雜、指點哪本規范或手冊上有這個的具體說明也行!謝謝![ 本帖最后由 lisoloist 于 2010-7-22 10:15 編輯 ]
施工時常遇到這樣的問題:高壓電纜頭制作時有時配電設備接線室空間或接線端的原因,可能會把其中一根相線的制作相對短一些,這樣會不會影響絕緣性能。請問各位有沒有規定?有什么資料可查?
我公司為高低壓成套開關設備制造廠,近期接到一項工程,甲方要求制作及安裝高低壓一二次電纜,我公司沒有這方面經驗,請各位高手告知10KV及0.4KV一二次電纜需要的附件及電纜頭制作方法,不勝感激?。?!
老師們,我是新人,干這行才1年?,F(xiàn)在會做10KV三芯交聯電纜終端頭。我想請教一下,各位師傅插把式高壓電纜頭的做法。有沒有比較全的資料。謝謝。
我自己掃描了一份高壓電纜冷縮頭的制作工藝說明,這是我買電纜冷縮頭得的,希望能給同行們有所幫助。
各位好!我公司要擴容一臺1600的整流變壓器。一次側電壓為10KV,請各位指導一下該選什么型號的高壓電纜?按什么方法計算出高壓電纜的截面積?
10kv高壓電纜兩端全部接地是否可以?我單位有一條10kv高壓電纜兩端接地,當拆下一端接地時接地線對地打火警測量有7v電壓,這是怎么回事?接地線是否過零序互感器?謝謝!
請問如果我才用熱穩定性來選擇電纜截面,采用上級變壓器低壓側出口處短路電流計算,那這個電路電流如何確定???還有一個問題,我一直沒有搞明白電力系統短路容量到底是指哪一部分電力系統,對于10KV配電工程是從發電機到配電變壓器高壓側止么???如果是按照我所說的方法選用高壓電纜,那電力系統是不是應該從發電機到上級變壓器低壓側出口還是從發電機到上級變壓器高壓側止呢????
各位大蝦: 我想問問你們?0kv開閉所(電站到開閉所之間電纜)投電前測試電纜絕緣是怎樣操作的? 我以前在測高壓電動機電纜絕緣的時候沒有將未測兩項(測A相,B\C相短接)短接并接地,可以測試電纜的絕緣,而今天在用這種方法操作的時候沒有顯示,后來將未測相接地測另外一相時結果電纜絕緣良好.
10kv高壓電纜頭制作方法
10kv高壓電纜頭制作方法專題,為您提供10kv高壓電纜頭制作方法相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv高壓電纜頭制作方法 相關的專業交流討論,更多10kv高壓電纜頭制作方法相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題