  • 10KV電纜冷縮終端耐壓試驗

    在對10KV電纜冷縮終端耐壓試驗過程中 應力控制處發熱是什么原因(試驗電壓39KV以上)有時在試驗過程中,試驗電壓不變,連續耐壓4小時,應力控制處溫度由高到低???請給以解答?謝謝!!!!

  • 6/10KV電纜耐壓試驗方案

    各位大蝦,我現在在做一個高壓配電室,6/10KV的電纜需要我們給做耐壓試驗,請問哪位有相關的施工方案,煩請幫助幫助,小弟在這謝謝了先

  • 離石電線電纜的耐壓試驗

    離石電線電纜的耐壓試驗 耐壓試驗是檢驗電器、電氣設備、電氣裝置、電氣線路和電工安全用具等承受過電壓能力的主要方法之一。離石電線電纜的直流耐壓試驗,屬于破壞性試驗,試驗過程中會對設備產生一定程度的損害,為檢測設備在高壓試驗下承受的最大電壓峰值。 便于確定設備的使用范圍和選擇設備的量程分工頻耐壓試驗和直流耐壓試驗兩種。 一、直流耐壓試驗之前整個離石電線電纜線路包括接頭及兩個終端必須與供油系統接通,其油壓應符合設計要求,在電纜導體與金屬護套之間進行15min、的直流耐壓試驗,絕緣應不擊穿,所加電壓應符合下表要求。 二、離石電纜廠家試驗前必須將高壓電纜終端瓷套的表面用無水酒精仔細擦干凈,以消除對泄漏電流讀數的影響。 三、試驗前每相電纜兩端的金屬護套、銅帶、鋼絲和壓力箱以及鄰近電纜兩終端的電氣設備必須良好接地,如有電容器還需兩極短路接地。交叉互聯線路接頭處的金屬護套應短接,外護層應多點接地。在對一相電纜進行試驗時,其他各相電纜兩端的導體均應良好接地。

  • 這樣的型式試驗報告有效嗎?

    采購一批KYN28-12 1250中置柜,對方提供的是1998年的KYN()--10Z/T1000-31.5型式試驗報告,這樣的型式報告有效嗎?請高手賜教,謝謝!

  • 綜保裝置的試驗報告怎么出?

    1.做綜保試驗時,試驗儀器輸出的電流要比綜保采樣大一些,那么報告上面的動作電流應該寫儀器的輸出電流還是綜保采樣的電流?2.如果一項定值是10A的話 綜保會在9.98或者9.99動作么?

  • 10KV開關柜耐壓試驗問題

    給10KV開關柜打耐壓為什么帶著避雷器就打不上去打到8KV就跳了拆掉避雷器就好了10KV避雷器耐壓怎么也應該在10KV以上吧

  • 變壓器附件部分試驗報告

    氣體繼電器與壓力釋放閥試驗報告

  • 關于TLP521-1的光耦的導通的試驗報告

    3.5v~24v 認為是高電平,0v~1.5v認為是低電平1、0v~1.5v認為是低電平,利用串接一個二極管1N4001的壓降0.7V+光耦的LED的壓降,吃掉1.4V左右;2、24V是最高電壓,不能在最高電壓的時候,光耦通過的電流太大;所以選用2K的電阻;光耦工作在大概10mA的電流,可以保證穩定可靠工作n年以上;3、3.5V以上是高電平,為了盡快進入光敏三極管的飽和區,要把光耦的光敏三極管的上拉電阻加大;因此選用10K;同時要考慮到ctr最小為50%;1、發光管端:實驗室電源(0~24V)->2K->1N4001->TLP521-1(1)->TLP521-1(2)-gnd12、光敏三極管:實驗室電源(DC5V)->10K->TLP521-1(4)->TLP521-1(3)-gnd23、萬用表直流電壓擋20V萬用表+ -> TLP521-1(4)萬用表- -> TLP521-1(3)試驗結果輸入電源 萬

  • 10kV環網柜試驗電纜事宜

    要做10kV環網柜形式試驗溫升,動熱穩定都有母線絕緣、開斷用電纜現在問題:做開斷時,好像電纜起作用(對試驗結果),開關柜是630A額定,額定開斷是20kA,熔斷器組的是125A,31.5kA 那么我怎么選擇試驗電纜? YJV-8.7/15-1*? ?是多少的好?

  • 有誰見過如此牛的試驗報告?!

    康師傅歷時一年,編寫了一個非常好的試驗報告,請各位審查!

  • 10KV電纜耐壓是多少,安全距離是多少

    我現在在國外項目,10.16KV盤柜電纜.想問一下電纜耐壓是多少,安全距離是多少 。這邊待業主管理要求打直流64KV結果放電了。請大家給我說一下這方面的知識。謝謝

  • 誰知道10KV交聯電纜的試驗標準

    10KV交聯電纜全長500米,三相的絕緣電阻分別是A相10000M、B相5000M、C相2000M。35KV直流泄漏電流A相100微安、B相110微安、C相160微安。請根據上上述數據判斷該電纜是否合格?

  • 關于微機綜保試驗報告的問題,請教專家

    樓主、各位專家:我單位設有35kV站所一個和10kV 4個,全部采用微機綜合保護裝置。系統剛開始逐漸送電,但我發現施工單位的微機綜合試驗報告太簡單,簡直就是應付了事:把設計院下發的定值表原封不動的翻版一份,然后蓋上施工單位的公章就算是微機綜合試驗報告。我廠上百面高壓柜,2~3張表格就作為微機綜合試驗報告,施工單位就這么在應付。 我想請教各位我該如何做,有沒有國家相關標準規范對微機綜合試驗報告的內容進行相關約束?謝謝!很著急。Email:yuhongxi119@163.com

  • 請教個基本問題,關于焊接試驗報告

    一個普通的鋼筋焊接檢測報告HRB335 18極限強度(MPA)495 斷裂位置(mm)23 斷裂特性 延性這個焊接怎么看和不合格?。坑袥]有具體的標準和規范?如果不合格?多少是合格的?請各位大牛指教啊

  • 請問10kV開關柜型式試驗報告有效期是多少年?

    如題?最好能告訴在哪本規范上可以查到?KYN28型10kV柜和6kV柜是否是一樣的?因為我看到有廠家說的KYN28-12柜,怎么額定電壓又變成7.2kV了?

  • 6KV.10KV.35KV高壓開關柜耐壓試驗問題

    在這邊問大家一個問題呢!想了許久,也找了好多資料,回答很多搞不清楚,就是沒有想明白!也許在這邊大家能夠幫幫我!6KV.10KV.35KV高壓開關柜耐壓試驗應為多少V,高海拔應為多少以及計算公式?

  • 求電纜交流耐壓試驗的標準和絕緣標準

    求電纜交流耐壓試驗的標準和絕緣標準

  • 關于10kV電纜敷設的問題

    在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時?2、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里?

  • 請問各位師傅們電纜打耐壓試驗的電纜兩頭的一些問題

    剛進這領域,請問師傅們,進線柜電纜這一頭任意兩相短接接地,一相接耐壓儀器,可以試驗了。那請問電纜另一頭是怎樣連接的呢??