1、零線:在家庭用電中,零線通常是指從變壓器接地體引出來的線,它的接電阻有嚴格的規定,必須小于等于0.5歐姆,這樣才能保證用電設備正常使用; 2、火線:是相對于零線來說的,通常家庭用電只是用三相電的其中一相,它的線電壓為220伏,它是通過零線構成回路使家用電器工作的; 3、地線:我們給家用電器接的電線,通常是為了安全和消除靜電而接的地線,它對接地電阻沒有嚴格的要求,通常是比較大的,對地電壓沒有電流通過時為零,把它做為用電器的零線是無法讓設備正常工作的; 4、中線:就是將用電設備的金屬外殼與電源(發電機和變壓器)的接地線做金屬連接起來的那條線,它要求供電給用電設備的線路中的熔斷器或空氣開關,在用電設備一相碰殼時,能夠以最短的時間斷開電路,從而保護設備和人身安全; 5、家中的插座不是三相插座而是三線插座,它的中間是接地線的,兩邊是用來接零線和火線的,雖然電工手冊上也有左零右火的規定,但我們在實際生活中要求并不那么嚴格。 照明電路里的兩根電線,一根叫火線,另一根則叫零線?;鹁€和零線的
由于接到的工程,在道路斷面上有所限制,導致低壓0.4KV的電纜要與10KV的高壓電纜要共存一個0.8x0.8x1.2檢查井.請問各位,4根0.4KV的低壓與一根10KV的高壓電纜共存在這個小井里,有沒有問題?如果沒問題,距離是否取250mm,或者應該做什么措施嗎?另外,關于高壓電纜直埋,需要要做檢查井嗎?請各位高手指教.謝謝
我公司最近換變壓器,拆下幾條高壓電纜,想用在低壓配電系統中,但有電工向供電所的人員咨詢時說是不能用在低壓線路上,只能當舊電纜去賣,本人覺得這沒道理,高壓電纜的絕緣要求及其它指標都比低壓電纜高多了!為什么在低壓線路上就不能用呢?而只能當廢銅去賣!有哪位朋友給點意見,這是什么原因!
以前有見過文章,說是高壓電纜不能用在低壓場所.可問題是現剩余了高壓電纜,總不好當廢銅回收,知道電纜頭不好做外,還有什么原因是不能降壓使用的理由?降壓降截面使用總歸可以吧.有這樣用過的吱個聲.
給水泵電機工頻電纜ZRC-YJV22-6/6 3×95 長約76M, 檢測C相絕緣過低,11MΩ,必須要換電纜么,需要做哪些進一步的檢查啊,電纜是2007年的。
研究了《設計手冊》,I 指的是短路耐受電流, t 指的是短路持續時間,這兩個都是要從所選用的高壓開關樣本上查到。 但是問題來了,現在我選用常熟的CV1-12的真空高壓開關,樣本上短路持續時間tk卻是4s,那就算耐受電流為25kA,這樣通過公式 截面> (√25x25x4 /137) x1000=365mm2完全不正常。 希望有高手來分析分析。
本帖最后由 ccc___ 于 2016-3-12 14:15 編輯 有朋友問:“[size=18.01801872253418px] 四拼的 240mm2的 10kv電纜 如何測量 零序電纜 用1個零序 CT 有這么大的CT 嗎?”答:有二種方法,一是裝一只大孔徑的零序電流互感器,二是裝多只零序電流互感器(每根電纜穿一個,二次并接)。大孔徑(洞)零序電流互感器:
對于電纜,我們根據電壓大小,把它劃分為了幾類,分別是低壓電纜,中壓電纜、高壓電纜以及特高壓電纜。今天主要聊一聊的是高壓電纜,它的電壓等級是10KV~35KV之間。高壓電纜型號有哪些呢?我們接下來一起來看看吧! 首先的話,對于高壓電纜,我們可以先劃分為種類,然后每類之下就有不同的類型。
最近做一個工程,算一個小區,七棟高層住宅,三棟33層,四棟18層,一層全部連通做超市,地下一層做車庫,地下一層,一層每層五萬平方,也就是一層做平臺,然后立七棟住宅,問題是:1,采用一個變電所由于供電距離太遠,所以考慮兩個變電所,兩路高壓進線,那么兩個變電所高壓連通采用高壓橋架還是穿管,還是明敷(我看國標圖集上有這種做法)2.如果采用高壓橋架沿地下一層敷設,防火怎么考慮,是不是做防火橋架,(有例子沒考慮防火)請教
一整體廠房長、寬約200m,在兩個角各設一配電室,10KV高壓電纜用橋架敷設,這樣設計合理嗎,和電纜溝敷設相比有何優缺點。另一問題高低壓電纜能用同一個橋架敷設嗎?
大家好,請問一下10KV高壓電纜連結時有沒有什么特殊的要求?現在一般的電纜里有屏蔽線(白色鐵皮樣子),我們廠做箱變高壓柜到變壓器連電纜時一般把電纜兩頭撥200mm長(屏蔽線也撥了),然后接電纜頭,撥掉的地方套層高壓熱縮管。但好像正規的做法要把屏蔽鐵皮單獨用個銅帶接“地”,是不是這樣?。慷椅也榈臉?biāo)準,電纜耐壓只打最高額定電壓的兩倍就行,就是24KV。但我們一般都跟變壓器一起打28KV,有時還跟柜子一起打42KV。(大多情況下電壓升到2萬多伏后,再升高一點電纜離柜子或者變壓器外殼近的地方就會放電,還有小火星)請問一下像這種耐壓驗到底是么樣做的?特別是戶外箱式變電站里高壓連變壓器的電纜。謝謝大家。
湘江電力電纜依據電壓等級不同被習慣性分為弱電電纜450/750V及以下、低壓電纜0.6/1kV、中壓電纜3-35kV、高壓電纜35-110kv以及超高壓電纜110-750kV。
問題1:高壓10kV電纜與低壓380V電纜同橋架敷設,中間加鋼隔板可以嗎?問題2: 電機的啟動,故障信號電纜去DCS和給DCS供電的380V電纜可以同橋架敷設嗎?我同事都2個一起敷設在同橋架內,還不加隔板的,我感覺不行,你們怎么看?
由于接到的工程,在道路斷面上有所限制,導致低壓0.4KV的電纜要與10KV的高壓電纜要共存一個0.8x0.8x1.2檢查井.請問各位,4根0.4KV的低壓與一根10KV的高壓電纜共存在這個小井里,有沒有問題?如果沒問題,距離是否取250mm,或者應該做什么措施嗎?另外,關于高壓電纜直埋,需要要做檢查井嗎?請各位高手指教.謝謝
高壓電纜和低壓電纜的區別以及用途場景區別
現在遇到一個問題請教各位:我們工程需要把220KV和110KV(各兩個回路)高壓輸電線路改為用高壓電纜走地下隧道敷設,請教各位在隧道中各回路間距要求是多少,需要用什么規格的高壓電纜,能不能提供相關的規范?
【何為高高壓電纜】高壓電纜是電力電纜的一種,是指用于傳輸10KV-35KV(1KV=1000V)之間的電力電纜,多應用于電力傳輸的主干?。高壓電纜的產品執行標準為GB/T 12706.2-2008【高壓電纜的分類】高壓電纜主要種類有YJV電纜、VV電纜、YJLV電纜、VLV電纜。YJV電纜全稱交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜(銅芯)
直埋電纜的上、下部應鋪以不小于100mm厚的軟土或沙層,并加蓋保護板,其覆蓋寬度應超過電纜兩側各50mm,保護板可采用混凝土蓋板或磚塊。軟土或沙子中不應有石塊或其它硬質雜物。 請問下高壓電纜直埋的后的蓋板通常用什么蓋板啊 ?
有一10kv線路故障,變電站開關顯示過流一段跳閘,重合閘不成功,根據配網自動化監測系統提示,故障點為H05環03后續故障,03號開關后續帶有3臺變壓器,試驗人員直接斷開3臺變壓器高壓熔斷器,從#03開關處用搖表打絕緣(線路約長300米,有電纜和架空線),一切正常,搶修人員一臺一臺的送,當送至第3臺時(該變壓器高壓電纜是從架空線引自),高壓熔斷器送上之后一切正常,送低壓開關時,變電站開關過流一段,重合閘不成功,后單獨測試該高壓電纜,發現是B相接地,我的問題是1.B相接地,為什么是過流一段。2、為什么高壓送的沒事,送低壓才發生跳閘,難道就是傳說中的高阻電纜故障。3、為什么開始試驗做不出來,是線路長了嗎?……請高人指教