1. 三相電力電纜接地故障(單相、兩相或三相接地)是電力系統運行中的常見故障。 快速檢測電纜的接地故障點是一項比較困難的工作,尤其是直埋電纜接地故障點的檢測。如何快速檢測處理電纜的接地故障點,確保電力電纜在電力系統中的正常運行,成為目前值得探討的一個理論課題。 2. 電力電纜接地故障是指因纜芯對外皮或鋼鎧間的絕緣破壞形成的單相、兩相或三相接地故障。 其中短路接地又有高阻和低阻之分,一般來說將接地電阻小于50Ω的接地故障稱為低阻接地,接地電阻大于50Ω的接地故障稱為高阻接地。
知識點:電樞繞組接地
IPS是赫茲曼電力“相不對稱”小電流單相接地故障檢測裝置的簡稱,該裝置具備了傳統小電流選線不具備的優勢,如: 1、安裝簡便;僅需檢測三相電流,無需零序CT和零序PT,檢測手段更加簡單。并且在配電網更換、改造升級設備的時候,IPS裝置不受影響,可以不做任何調整繼續運行,減少了不必要的麻煩。 配電房可以在不停電情況下安裝IPS: 2、精度更高,可以檢測低至0.5A接地電流和超過8000歐姆接地故障及弧光接地故障;由于赫茲曼IPS裝置在算法上存在優勢,“相不對稱”算法比外加擾動法、信號注入法、故障轉移法所需采樣數據更少,判斷依據更直接,降低了數據復雜性,因此“相不對稱”技術檢測故障更精準。
為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
1、在中性點不接地系統中,三相五柱式PT二次采用B相接地,一次A相接地,二次輔助線圈有變化,如你所說,二次基本線圈也有變化,但是線電壓不會變化,變化指的是什么呢?
現在有客戶要求對他們的點焊機(380V,2相供電)進行接地保護,因為已經發生過幾次事故了,不知道采用那種方法好?客戶接地系統是TN-C制式的。我現在的想法是:一:采用4段保護的斷路器,在接地線上安裝ZCT,信號送到晶體脫扣器,從而切斷開關。(地電流型接地保護)二:采用4段保護的斷路器。利用斷路器上的接地保護功能(差值型接地保護)三:在接地線上安裝電流互感器,2次側接電流繼電器,電流繼電器觸點和斷路器的分勵相連。不知道以上哪個方法比較靠譜???請大家幫胦個意見。。
介紹小電流接地故障檢測技術以前先認識一下小電流接地系統,小電流接地系統是指中性點不接地或經過消弧線圈和高阻抗接地的三相系統,又稱中性點間接接地系統。具有供電可靠性高,故障時對設備沖擊小的特點,在中國配電網中應用廣泛。但配電網單相接地故障十分頻繁,影響系統的安全運行,導致設備損壞,同時直接影響供電可靠性。又由于其接地電流十分微弱(≤10A),傳統的小電流接地檢測裝置難以檢測,故被稱為“世界難題” 目前市場主要的檢測技術有一下幾種:零序電流檢測法、電容電流檢測法、首半波檢測法、5次諧波檢測法、信號注入法、以及最近流行起來的PAM“相不對稱”法
接地故障與一般短路相比,當產生火災時具有更大的危險性和復雜性。一般短路起火主要是短路電流作用在線路上的高溫引起火災,而接地故障則有以下三個原因引起火災: (1)由接地故障電流引起火災。接地故障的電流通路內有設備外殼、敷線管槽以及接地回路的多個連接端子等,TT系統(接地系統)還以大地為通路。大地的接地電阻大,PE、PEN 線(接地線)連接端子的電阻其阻值也常常較大,所以接地故障電流比較小,常不能使過電流保護電器及時切斷故障,且故障點多不熔焊而出現電弧、電火花。0. 5A電流的電弧、電火花的局部高溫即可烤燃可燃物質起火。 (2)由PE、PEN線端子連接不緊密引起火災。設備接地的PE線平時不通過負荷電流,只在發生接地故障時才通過故障電流。一旦發生接地故障,接地故障電流需通過PE線返回電源時,PE線的大接觸電阻限制了故障電流,使保護電器不能及時動作,連接端子處因接觸電阻大而產生的高溫或電弧、電火花卻能
由于接地故障保護皆有防電氣火災和確保人身安全,在民規中規定插座回路必須有漏電保護,但照明回路沒有規定,通常做法是需要在整幢樓進電開關須帶漏電保護,并考慮上下級選擇性.但有時總開關做漏電較麻煩.我的問題是是不是民用建筑總進線電源都要帶漏電保護?如是TT系統一定要作的話TN系統可不做嗎?
有兩只高壓鈉燈,現在啟動時間較長有時候近1小時,我不知道什么原因造成的這種原因?啟動電容?還是觸發器?燈管是沒有問題。希望高手給以幫助,謝謝?。。。?!
低規 "TT系統的接地故障保護" 第4.4.12條 最后一句話:當有多級保護時,各級宜有各自的接地極。如果利用漏電開關進行接地故障保護。總進線位置的漏電開關算一級保護的話,戶內各插座回路算二級保護。 那么,一個建筑內兩個接地極?怎樣理解呢?
《住宅建筑規范》GB50368-2005 8.5.2 住宅供配電應采取措施防止因接地故障等引起的火災。 請問各位在設計中都采取什么措施啊 這條可是強制性規范?。?/p>
概述 在10kV配電線路上,由于各種因素的影響,線路接地現象經常發生。雖然單相接地故障可短時帶接地運行,但由于當一相接地時,另兩相對地電壓均升高為線電壓,對線路設備絕緣構成威脅,且間歇性電弧可能在電網中引起過電壓,出現第二接地點,從而引起相間短路事故,因此必須在短時內找出故障點,加以排除。目前雖有一些國外引進的故障顯示儀等設備,但都只能顯示短路故障,不能對接地故障點作出反應。當發生接地故障時,一般由小電流接地選線裝置判別接地線路,或采用試跳線路等方法查出故障線路,調度員通知運行單位巡線查找,如故障點不很顯眼,則須采用逐條拉合支線,逐一排除,由于線路長,用戶多,查找一個故障點,要較長時間,甚至兩三天,對供電用戶產生較大影響。
農村灌溉用地埋線出故障,現象:幾個月都沒有用過的地埋線,一天上午用電正常,待下午再次用電就發現在電房合不上閘,是不是因為部分地被灌溉導致地下環境變濕造成的。 地埋線長大約500米,不知道具體走線方向,請問這個時候有沒有一些簡單的方法來判斷故障點,越簡單越好,家在農村,條件不好。謝謝
1.接地故障和短路的區別?2.下面這個強條如何實現?
核心提示:照明線路接地故障是短路的一種,它包括相線與PE線、PEN線,或相線與燈柱、金屬管線、水面等的短路。接地故障保護適用于I類電氣設備,所在場所為正常環境。室外照明中帶電的燈柱、外殼、管線等可能帶有故障電壓,當故障電壓超過50V時,會對人造成傷害。接地故障會破壞纜線和開關等電氣設施的熱穩定,嚴重時能引起火災,應引起足夠重視。 1 概述 (1)必須對接地故障進行保護 照明線路接地故障是短路的一種,它包括相線與PE線、PEN線,或相線與燈柱、金屬管線、水面等的短路。接地故障保護適用于I類電氣設備,所在場所為正常環境。室外照明中帶電的燈柱、外殼、管線等可能帶有故障電壓,當故障電壓超過50V時,會對人造成傷害。接地故障會破壞纜線和開關等電氣設施的熱穩定,嚴重時能引起火災,應引起足夠重視。 接地故障保護的設置應能防止人身間接電擊以及電氣火災、線路損害等事故。
1、在中性點不接地或經消弧線圈接地的電網中,當發現有接地時,應在帶接地運行的同時迅速尋找接地的故障點,爭取在接地故障發展成相間短路之前將其切斷。 2、尋找線路接地故障時,一般應按照下列順序進行:1)先把電網分割成電氣上不直接互相連接的幾個部分;2)檢查有并聯回路或有其它電源的線路;3)檢查分支量
請教大家,TT系統的接地電阻等于4歐,設備的接地電阻也等于4歐,如果TT系統里的設備發生單相碰殼故障,故障電流大概等于220÷8=27.5A,那么在中性點接地電阻上面(地與中性點間)就是27.5×4=110V?如果地電位為0,那中性點電位就是-110V?
知識點:直供電發電工程