為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
1、在中性點不接地系統中,三相五柱式PT二次采用B相接地,一次A相接地,二次輔助線圈有變化,如你所說,二次基本線圈也有變化,但是線電壓不會變化,變化指的是什么呢?
我們公司有950KW的6.6KV電機一臺,運轉中發生接地故障。對電機解體后發現在定子鐵槽內有脫落的環氧樹脂(見附件2)正常運行中這臺電機偶爾會發生過負荷,用FLUKE熱成像已測試定子最高溫度接近115度,我懷疑是過負荷運行時定子發熱,鐵芯膨脹,造成固定鐵芯的環氧樹脂脫落,脫落的環氧樹脂片在定子和轉子之間經常相互摩擦,定子鐵芯被碰后造成繞組絕緣受損,從而造成接地。
各位幫忙看一下,這個水泵電機的接地做的合適嗎,如不合適話的理由是什么 ?
發電機正常運行時,勵磁回路對地之間有一定的絕緣電阻和分布電容,它們的大小與發電機轉子的結構、冷卻方式等因素有關。當轉子絕緣損壞時,就可引起勵磁回路接地故障,常見的是一點接地故障,如不及時處理,還可能接著發生兩點接地故障。勵磁回路的一點接地故障,由于構不成電流通路,對發電機不會構成直接的危害。對于勵磁回路一點接地故障的危害,主要是擔心再發生第二點接地故障。因為在一點接地故障后,勵磁回路對地電壓將有所增高,就有可能再發生第二個接地故障點。 發電機勵磁回路發生兩點接地故障的危害表現為: 1、轉子繞組一部分被短路,另一部分繞組的電流增加,這就破壞了發電機氣隙磁場的對稱性,引起發電機的劇烈振動,同時無功出力降低。
今天在現場,測試電機保護接地的接地電阻,所用儀器是類似于鉗形表。情況如下:4芯電纜穿管敷設至電機,電纜零線接鋼管接地螺栓(就是鋼管上焊接一個螺栓),又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼。當測試零線時,為0.0000*,當測試銅編織帶時,為200,總之遠遠大于4歐姆。當,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼的另一處,就是說,此時電機外殼上連著兩條接地線,那再次測試之前的那條銅編織帶時,為0.00000*。鋼管有無接地,還沒有查清。麻煩大家分析一下。
現在有客戶要求對他們的點焊機(380V,2相供電)進行接地保護,因為已經發生過幾次事故了,不知道采用那種方法好?客戶接地系統是TN-C制式的。我現在的想法是:一:采用4段保護的斷路器,在接地線上安裝ZCT,信號送到晶體脫扣器,從而切斷開關。(地電流型接地保護)二:采用4段保護的斷路器。利用斷路器上的接地保護功能(差值型接地保護)三:在接地線上安裝電流互感器,2次側接電流繼電器,電流繼電器觸點和斷路器的分勵相連。不知道以上哪個方法比較靠譜啊?請大家幫胦個意見。。
《通用用電設備配電設計規范》GB 50055 - 2011,2.3.1 交流電動機應裝設短路保護和接地故障的保護。該條文為強制性條文,必須嚴格執行。本規范是2011-07-26發布,2012-06-01實施。就我個人的經歷來看,我是沒見過電機做有接地故障保護的?,F(xiàn)有一新建廠房,電機是否必須做接地故障保護?大家有這方面的經驗嗎,給說說看。
摘自電氣技術鄂州電廠一期工程2臺300MW汽輪發電機組系東方電機廠生產水氫氫冷卻方式的QFSN-300-2型汽輪發電機。 在工程建設過程中,1、2號發電機因多次發生定子內冷水系統中匯流管低阻和金屬性接地故障而無法對發電機定子主絕緣狀況進行檢測,嚴重影響了發電機在現場的絕緣交接試驗。 與通常的發電機匯流管接地故障不同的是,在1號發電機和2號發電機匯流管上分別發生同時多點接地或多發性的一點接地故障,給故障原因分析及故障點查找和處理帶來較大難度。通過省電力試驗研究所、鄂州電廠、省電力建設第一工程公司等單位的共同努力,對故障現象認真分析和反復試驗查找,終于將各接地故障點逐一查明并及時處理。 1 故障情況 1.1 1號發電機故障情況 1997年7月在發電機定子內冷水系統調試完成,內冷水系統經沖洗水質達到規定要求后,在內冷水循環狀態下對定子總進、出水匯流管對地絕緣電阻(RH1、RH2)和出線盒進、出水匯流管對地絕緣電阻(RH3、RH4)以及4支
三菱17DC開機內機正常,開機3分鐘后外機不啟動,內機指示燈全部閃亮。請教外機電腦板壞在什么地方?外機兩只傳感器阻值是多少K?
電機故障與保護類型廈門萬譜總工程師:李欣1.同步發電機 max:1500mw/單機海輪 700mw/單機水輪。2.同步電動機3.異步電動機4.直流電動機傳 動 類 型1.恒速:轉速與負荷無關 同步2.變速:轉速與負荷有關 異步3.變速:直流、繞線運行方式:按GB755-87分為九類絕緣等級:Y A E B F H 90 105 120 130 155 180電機損壞原因分析:1 電源產生:1.1 過電壓:來自四個方面,由于具有極高的沖擊電壓,極易造成絕緣損壞1.1.1 單相接地振蕩過電壓1.1.2 系統操作過電壓 結果導致單相接地故障產生,相向短路,如金山石化1.1.3 感應雷擊 煉化部UPS電源損壞。
由于接地故障保護皆有防電氣火災和確保人身安全,在民規中規定插座回路必須有漏電保護,但照明回路沒有規定,通常做法是需要在整幢樓進電開關須帶漏電保護,并考慮上下級選擇性.但有時總開關做漏電較麻煩.我的問題是是不是民用建筑總進線電源都要帶漏電保護?如是TT系統一定要作的話TN系統可不做嗎?
低規 "TT系統的接地故障保護" 第4.4.12條 最后一句話:當有多級保護時,各級宜有各自的接地極。如果利用漏電開關進行接地故障保護??傔M(jìn)線位置的漏電開關算一級保護的話,戶內各插座回路算二級保護。 那么,一個建筑內兩個接地極?怎樣理解呢?
《住宅建筑規范》GB50368-2005 8.5.2 住宅供配電應采取措施防止因接地故障等引起的火災。 請問各位在設計中都采取什么措施啊 這條可是強制性規范??!
接地故障與一般短路相比,當產生火災時具有更大的危險性和復雜性。一般短路起火主要是短路電流作用在線路上的高溫引起火災,而接地故障則有以下三個原因引起火災: (1)由接地故障電流引起火災。接地故障的電流通路內有設備外殼、敷線管槽以及接地回路的多個連接端子等,TT系統(接地系統)還以大地為通路。大地的接地電阻大,PE、PEN 線(接地線)連接端子的電阻其阻值也常常較大,所以接地故障電流比較小,常不能使過電流保護電器及時切斷故障,且故障點多不熔焊而出現電弧、電火花。0. 5A電流的電弧、電火花的局部高溫即可烤燃可燃物質起火。 (2)由PE、PEN線端子連接不緊密引起火災。設備接地的PE線平時不通過負荷電流,只在發生接地故障時才通過故障電流。一旦發生接地故障,接地故障電流需通過PE線返回電源時,PE線的大接觸電阻限制了故障電流,使保護電器不能及時動作,連接端子處因接觸電阻大而產生的高溫或電弧、電火花卻能
介紹了電機的選擇使用和常見故障的檢查和修理。
TN-S系統,380V的電機,動力電纜為4芯,其中一芯為PE線接電機外殼,是否還需要將電機外殼再用鍍鋅扁鋼接至接地系統?如果都接能稱為重復接地嗎?這樣有何有點或缺點?請高手賜教!謝謝!
如題:電機接地用電纜還是用扁鋼.現在一般的工業院都用4芯電纜(三相+PE),不過為什么不用接地扁鋼做PE而省少一根芯線,即采用三芯電纜接電機,外殼與接地網用扁鋼直接連接?
我是一個大一新生,最近去電廠實習,電廠出現了定子接地的故障,我不是很清楚標準的定子接地的故障分析與處理方法,所以在此向各位大大求教!還有,想請問下定子接地和轉子一點接地的區別和相同地方是什么?以及定子接地和轉子接地的定義是什么?偶,很急,馬上就要返校了,不能再在實地研究了,特請各位大大,指導下偶!
對直流系統接地故障的分析與處理2005-8-5摘要:直流系統的用電負荷極為重要,供給繼電保護、控制、信號、計算機監控、事故照明、交流不間斷電源等,對供電的可靠性要求很高。直流系統的可靠性是保障變電所安全運行的決定條件之一。關鍵詞:對直流系統接地 故障分析 故障處理 直流系統的用電負荷極為重要,供給繼電保護、控制、信號、計算機監控、事故照明、交流不間斷電源等,對供電的可靠性要求很高。直流系統的可靠性是保障變電所安全運行的決定條件之一。一、直流系統故障接地的分析 直流系統分布范圍廣、外露部分多、電纜多、且較長。所以,很容易受塵土、潮氣的腐蝕,使某些絕緣薄弱元件絕緣降低,甚至絕緣破壞造成直流接地。分析直流接地的原因有如下幾個方面: 1、二次回路絕緣材料不合格、絕緣性能低,或年久失修、嚴重老化?;虼嬖谀承p傷缺陷、如磨傷、砸傷、壓傷、扭傷或過流引起的燒傷等。 2、二次回路及設備嚴重污穢和受潮、接地盒進水,使直流對地絕緣嚴重下降。 3、小動物爬入或小金屬零件掉落在元件
電機接地故障
電機接地故障專題,為您提供電機接地故障相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電機接地故障 相關的專業交流討論,更多電機接地故障相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題