  • UPS內部故障導致直流接地報警如何檢查?

    一臺UPS,一路交流220V輸入,一路直流220V輸入,輸出交流220V,若兩路電源同時輸入,則直流系統會發直流接地報警信號,若單送任一路則無報警,且UPS輸出正常。請大家分析一下可能是哪部分電路出了問題。

  • 請教:關于接地故障的保護

    現在有客戶要求對他們的點焊機(380V,2相供電)進行接地保護,因為已經發生過幾次事故了,不知道采用那種方法好?客戶接地系統是TN-C制式的。我現在的想法是:一:采用4段保護的斷路器,在接地線上安裝ZCT,信號送到晶體脫扣器,從而切斷開關。(地電流型接地保護)二:采用4段保護的斷路器。利用斷路器上的接地保護功能(差值型接地保護)三:在接地線上安裝電流互感器,2次側接電流繼電器,電流繼電器觸點和斷路器的分勵相連。不知道以上哪個方法比較靠譜啊?請大家幫忙給個意見。。

  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 關于接地故障的幾個問題

    1、在中性點不接地系統中,三相五柱式PT二次采用B相接地,一次A相接地,二次輔助線圈有變化,如你所說,二次基本線圈也有變化,但是線電壓不會變化,變化指的是什么呢?

  • 關于報警總線有接地的問題

    大家都知道兩總線如果有接地的話很容易燒壞回路板,但是現有的設備如短路隔離器只能應對短路而引起的故障。如果有接地的話它是不會動作的,也就會把回路板燒壞,回路板一壞整個系統差不多也就癱瘓了。所謂的安全系統真的安全么???:我就遇到過這種情況,有一個工地用的是海灣的設備,再送電之前我都查過沒有接地的,再送上電以后過了兩天設備注冊不上了,也沒有報回路故障,我把線子摘下來一量有接地的,等我處理好以后在接上回路直接沒有輸出電壓了。廠家來人一看是回路板燒了!!我就很郁悶了,他為什么不報故障呢?。?! 現在是調試時壞了那還好說,如果以后壞了那算誰的責任呢?大家都知道坐在監控室的 又有幾個懂行的呢???如果真發生火災了那這套系統還能起到作用么???如果有在有接地 的情況下就動作的模塊也就不回出現上述的情況了??!

  • 關于接地故障保護(漏電保護)

    由于接地故障保護皆有防電氣火災和確保人身安全,在民規中規定插座回路必須有漏電保護,但照明回路沒有規定,通常做法是需要在整幢樓進電開關須帶漏電保護,并考慮上下級選擇性.但有時總開關做漏電較麻煩.我的問題是是不是民用建筑總進線電源都要帶漏電保護?如是TT系統一定要作的話TN系統可不做嗎?

  • 接地故障等引起的火災措施

    《住宅建筑規范》GB50368-2005 8.5.2 住宅供配電應采取措施防止因接地故障等引起的火災。 請問各位在設計中都采取什么措施啊 這條可是強制性規范??!

  • 關于TT系統的接地故障保護

    低規 "TT系統的接地故障保護" 第4.4.12條 最后一句話:當有多級保護時,各級宜有各自的接地極。如果利用漏電開關進行接地故障保護??傔M(jìn)線位置的漏電開關算一級保護的話,戶內各插座回路算二級保護。 那么,一個建筑內兩個接地極?怎樣理解呢?

  • 報警主機專用接地如何連接

    報警主機專用接地是否可以直接與本室內局部等電位端子連接,主機電源的PE線又接在那里。本人所用報警主機(壁裝)電源接線端子處設一接地端子,是接PE線還是接專用接地線。主機外殼若設一接地端子,此問題是否就可以認為迎刃而解了?

  • 冷庫維修常見的故障報警

    冷庫系統在投入使用之時,難免會遇到各種各樣的故障報警,對于這些故障,如果能夠提前掌握故障的原因,故障報警發生的位置的話,那么,那么便可以及時地對其進行維修,消除這些故障。以下是為用戶總結的冷庫系統常見的故障報警以及故障原因,希望這些內容可以幫助到有需要的用戶。 冷庫維修故障一:配電箱沒電或者是顯示屏不亮 出現這種故障,用戶應當及時的檢查一下冷庫的專用閥,看看其是否失靈或者是斷開,如果專用閥顯示正常,庫燈照常亮起,但是壓縮機卻不工作的話,則很有可能是壓力控制器跳開,急停按鈕不完整。 冷庫維修常見的故障報警  冷庫維修故障二:冷庫制冷效果差或者是不制冷  這種故障多半是因為冷庫的冷凝器出現的問題,比如冷凝器上面積滿的灰塵,通風效果不是很好。除此之外,還有可能是冷風機的積霜過厚,制冷劑泄漏,冷庫密封不是很完好。 冷庫維修故障三:冷庫系統的門關不嚴密  冷庫維修如果冷庫系統的門關閉不嚴時,那么很有可能是調節庫門上的合頁和門鎖以

  • 接地故障造成火災的原因

    接地故障與一般短路相比,當產生火災時具有更大的危險性和復雜性。一般短路起火主要是短路電流作用在線路上的高溫引起火災,而接地故障則有以下三個原因引起火災: (1)由接地故障電流引起火災。接地故障的電流通路內有設備外殼、敷線管槽以及接地回路的多個連接端子等,TT系統(接地系統)還以大地為通路。大地的接地電阻大,PE、PEN 線(接地線)連接端子的電阻其阻值也常常較大,所以接地故障電流比較小,常不能使過電流保護電器及時切斷故障,且故障點多不熔焊而出現電弧、電火花。0. 5A電流的電弧、電火花的局部高溫即可烤燃可燃物質起火。 (2)由PE、PEN線端子連接不緊密引起火災。設備接地的PE線平時不通過負荷電流,只在發生接地故障時才通過故障電流。一旦發生接地故障,接地故障電流需通過PE線返回電源時,PE線的大接觸電阻限制了故障電流,使保護電器不能及時動作,連接端子處因接觸電阻大而產生的高溫或電弧、電火花卻能

  • 鐵磁諧振引發的接地故障報警,微機智能消諧裝置如何應對?

          市面上智能型綜合消諧KLMP系列產品,包含流敏型一次消諧器(PTC)、微機型智能消諧及錄波裝置等,將一次消諧器與二次消諧裝置的優勢結合,進行優勢互補。流敏型一次消諧器由流敏型元件組成,正常運行時為低阻狀態,當發生PT鐵磁諧振時快速呈高阻狀態,利用其物理特性破壞諧振條件,從而實現快速消除諧振過電壓的目的,流敏型一次消諧器能夠實現連續快速消諧,諧振過電壓幅值越大,消諧時間越短,克服了壓敏型(電壓型)一次消諧器不能徹底消除諧振過電壓的缺點。

  • 詢問小電流接地故障的幾個問題

    請問:小電流接地系統發生單相瞬間接地故障時,是如何自行熄滅電弧的?發生單相永久性故障時,故障點的故障電流一般為多大?跪謝各位大俠!

  • 常見報警主機故障及處理

    http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=414478&fromuid=8615893

  • 請教大家關于接地故障保護的問題

    小弟初次到這里還請大家多關照,以后我會經常來的。。:lol 現有用戶提出想在他們的設備(空壓機,冷凍機)安裝接地保護,我的想法是在此類設備的電源出線處安裝1個零序互感器,在零序的2次側串聯1個電流繼電器(DL13之類),然后將繼電器的常開觸頭接在斷路器的分勵線圈上驅動斷路器脫扣。不知這樣是否可行?另外請教:不知零序互感器除了孔徑還有別的參數嗎?沒有變比嗎?

  • 請教:接地故障保護怎么做。。。

    一說接地故障保護,就知道設個漏電斷路器-----我知其然不知其所以然啊~· 配電回路也就罷了,電機回路呢?還是舉例吧:一般的排風機,它的接地故障保護如何實現的? 消防設備如排煙風機,它的接地故障保護又是如何實現?該不是都套用這句“采用過電流保護兼作接地故障保護”吧?這里的“過電流保護”指短路保護還是過負荷保護,或者說接地故障保護利用的器件是斷路器的磁脫扣器還是熱脫扣器?哪位達人清楚的,花個三兩句給俺解釋下,3x~[ 本帖最后由 helloxiaoguo 于 2010-4-12 22:35 編輯 ]

  • 智能開關要開接地故障嗎?

    智能開關什么時候才開接地故障??三極定系四極開關要開?同埋接地故障的電流系點樣定的?有公式來計算嗎?請高人指點指點~~~

  • 對直流系統接地故障的分析與處理

    對直流系統接地故障的分析與處理2005-8-5摘要:直流系統的用電負荷極為重要,供給繼電保護、控制、信號、計算機監控、事故照明、交流不間斷電源等,對供電的可靠性要求很高。直流系統的可靠性是保障變電所安全運行的決定條件之一。關鍵詞:對直流系統接地 故障分析 故障處理 直流系統的用電負荷極為重要,供給繼電保護、控制、信號、計算機監控、事故照明、交流不間斷電源等,對供電的可靠性要求很高。直流系統的可靠性是保障變電所安全運行的決定條件之一。一、直流系統故障接地的分析 直流系統分布范圍廣、外露部分多、電纜多、且較長。所以,很容易受塵土、潮氣的腐蝕,使某些絕緣薄弱元件絕緣降低,甚至絕緣破壞造成直流接地。分析直流接地的原因有如下幾個方面: 1、二次回路絕緣材料不合格、絕緣性能低,或年久失修、嚴重老化?;虼嬖谀承p傷缺陷、如磨傷、砸傷、壓傷、扭傷或過流引起的燒傷等。 2、二次回路及設備嚴重污穢和受潮、接地盒進水,使直流對地絕緣嚴重下降。 3、小動物爬入或小金屬零件掉落在元件

  • 斷路器接地故障保護如何整定

    變壓器低壓主斷路器的接地故障保護一般用哪種方式,是零序還是不平衡電流? 整定值一般按哪個系數取, 這個在技術措施上沒有提到

  • 30HXC油壓報警保護故障問題

    急求,新修壓縮機安裝后,在通電調試時發現出現油壓傳感器故障保護,經過代換壓力變送器及連接線均無好轉!急,謝謝師傅們多多解圍。故障代碼有:30(scpm電路板失去通訊)、34(EXV板失去通訊)18(油壓傳感器故障)。根據故障代碼意思已經查找了電路板直接通訊問題,并沒發現異常,電路板通訊正常(紅燈約2秒閃一次,綠燈會不規則的閃),請問下我應該還要從哪里下手排查,其中印象中好像發現一個問題,EXV電磁閥在通電時好像沒有動作的感覺。這樣是不是不正常的表現,本機在維修時斷電時間比較久約3個月左右補充內容 (2013-2-5 09:33):應該都還沒有明白我的意思吧?是維修后的新機頭安裝后,抽完真空,加滿油(15~16L)左右。冷媒加之5公斤左右時以加不進,準備開機加入冷媒時,此時故障報18油壓傳感器故障。壓縮機根本沒有開啟過呢。維修之前是壓...根據大家幫助的數據需求,更是為了方便大家幫助解圍，對故障準確型的判斷。今特地又跑到客戶現場做了數據統計,機組型號30HXY-110A.故障:新修好的壓縮機安裝到機組,抽完真空、加完冷凍油