為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
1、在中性點不接地系統中,三相五柱式PT二次采用B相接地,一次A相接地,二次輔助線圈有變化,如你所說,二次基本線圈也有變化,但是線電壓不會變化,變化指的是什么呢?
請教各位高手: 我在一個變電站10KV出線柜中,用數字式萬用表測量控制母線時發現,“+”對地電壓一直變化,從80,90多一直降,而測量“-”時對地電壓從-190多一直降,請問這樣可以判斷為“+”接地嗎?如果是,那么拉路時,如何從不斷變化的電壓值上判斷哪一路是有問題的呢?:(
現在有客戶要求對他們的點焊機(380V,2相供電)進行接地保護,因為已經發生過幾次事故了,不知道采用那種方法好?客戶接地系統是TN-C制式的。我現在的想法是:一:采用4段保護的斷路器,在接地線上安裝ZCT,信號送到晶體脫扣器,從而切斷開關。(地電流型接地保護)二:采用4段保護的斷路器。利用斷路器上的接地保護功能(差值型接地保護)三:在接地線上安裝電流互感器,2次側接電流繼電器,電流繼電器觸點和斷路器的分勵相連。不知道以上哪個方法比較靠譜???請大家幫胦個意見。。
線路發生接地是變電站常見的故障,怎樣快速判斷、隔離故障點不僅能保證電網安全穩定運行,而且還能減少停電損失,這是我們接觸這行的當值調度及變電值班員應該探討的問題。按照事故處理常規,當變電站監控機發母線接地報警信號后,值班員們往往是首先斷開10kV分段開關,判斷故障點所在范圍,然后在此范圍內再用拉路法逐條停送線路來判斷接地線路,再將該線路隔離。這樣處理的方法雖然是判斷尋找線路接地故障的最正確的方法,但我認為這種方法處理起來一是增加了操作量,二是增加了停電線路范圍,延長了故障線路的運行時間,對電網的穩定運行也構成一定影響。根據多年的變電值班經驗,我認為處理
由于接地故障保護皆有防電氣火災和確保人身安全,在民規中規定插座回路必須有漏電保護,但照明回路沒有規定,通常做法是需要在整幢樓進電開關須帶漏電保護,并考慮上下級選擇性.但有時總開關做漏電較麻煩.我的問題是是不是民用建筑總進線電源都要帶漏電保護?如是TT系統一定要作的話TN系統可不做嗎?
低規 "TT系統的接地故障保護" 第4.4.12條 最后一句話:當有多級保護時,各級宜有各自的接地極。如果利用漏電開關進行接地故障保護??傔M(jìn)線位置的漏電開關算一級保護的話,戶內各插座回路算二級保護。 那么,一個建筑內兩個接地極?怎樣理解呢?
《住宅建筑規范》GB50368-2005 8.5.2 住宅供配電應采取措施防止因接地故障等引起的火災。 請問各位在設計中都采取什么措施啊 這條可是強制性規范??!
二次回路識圖及其故障查找
接地故障與一般短路相比,當產生火災時具有更大的危險性和復雜性。一般短路起火主要是短路電流作用在線路上的高溫引起火災,而接地故障則有以下三個原因引起火災: (1)由接地故障電流引起火災。接地故障的電流通路內有設備外殼、敷線管槽以及接地回路的多個連接端子等,TT系統(接地系統)還以大地為通路。大地的接地電阻大,PE、PEN 線(接地線)連接端子的電阻其阻值也常常較大,所以接地故障電流比較小,常不能使過電流保護電器及時切斷故障,且故障點多不熔焊而出現電弧、電火花。0. 5A電流的電弧、電火花的局部高溫即可烤燃可燃物質起火。 (2)由PE、PEN線端子連接不緊密引起火災。設備接地的PE線平時不通過負荷電流,只在發生接地故障時才通過故障電流。一旦發生接地故障,接地故障電流需通過PE線返回電源時,PE線的大接觸電阻限制了故障電流,使保護電器不能及時動作,連接端子處因接觸電阻大而產生的高溫或電弧、電火花卻能
廠里直埋鎧裝380V動力電纜(長約360米)三相對地短路故障,想知道除了采用定位儀測量的方法,之外的其它確定故障點的辦法,具體怎樣操作.將電纜挖出來以后,不(截成兩段)破壞電纜的情況下,能最終確定故障點嗎?怎樣操作.
對于小電流接地系統,如何快速查找單相接地故障,現在我來給大家介紹一些簡單可行的方法。 1、人工查找方法 如果變電站內沒有安裝接地選線裝置,線路上也沒有安裝接地故障指示器或者短路接地二合一故障指示器,也沒有很好的接地故障探測儀,那就只好采用人工查找的笨辦法了。查找步驟如下:
對直流系統接地故障的分析與處理2005-8-5摘要:直流系統的用電負荷極為重要,供給繼電保護、控制、信號、計算機監控、事故照明、交流不間斷電源等,對供電的可靠性要求很高。直流系統的可靠性是保障變電所安全運行的決定條件之一。關鍵詞:對直流系統接地 故障分析 故障處理 直流系統的用電負荷極為重要,供給繼電保護、控制、信號、計算機監控、事故照明、交流不間斷電源等,對供電的可靠性要求很高。直流系統的可靠性是保障變電所安全運行的決定條件之一。一、直流系統故障接地的分析 直流系統分布范圍廣、外露部分多、電纜多、且較長。所以,很容易受塵土、潮氣的腐蝕,使某些絕緣薄弱元件絕緣降低,甚至絕緣破壞造成直流接地。分析直流接地的原因有如下幾個方面: 1、二次回路絕緣材料不合格、絕緣性能低,或年久失修、嚴重老化?;虼嬖谀承p傷缺陷、如磨傷、砸傷、壓傷、扭傷或過流引起的燒傷等。 2、二次回路及設備嚴重污穢和受潮、接地盒進水,使直流對地絕緣嚴重下降。 3、小動物爬入或小金屬零件掉落在元件
有哪位前輩可以告訴我如何知道地埋電纜短路,絕緣損壞故障點的具體位置。還有就是多大千瓦范圍內用星角啟動法,多大千瓦范圍內用自耦啟動,多大千瓦范圍內用變頻啟動。還有就是什么是軟啟動,在多大負荷范圍內應用?晚輩在此不勝感激涕零!再次謝謝前輩們了。
小弟初次到這里還請大家多關照,以后我會經常來的。。:lol 現有用戶提出想在他們的設備(空壓機,冷凍機)安裝接地保護,我的想法是在此類設備的電源出線處安裝1個零序互感器,在零序的2次側串聯1個電流繼電器(DL13之類),然后將繼電器的常開觸頭接在斷路器的分勵線圈上驅動斷路器脫扣。不知這樣是否可行?另外請教:不知零序互感器除了孔徑還有別的參數嗎?沒有變比嗎?
變壓器低壓主斷路器的接地故障保護一般用哪種方式,是零序還是不平衡電流? 整定值一般按哪個系數取, 這個在技術措施上沒有提到
文件格式:PDF 文件大?。?7.7 M
接地混線故障查找儀
接地混線故障查找儀專題,為您提供接地混線故障查找儀相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與接地混線故障查找儀 相關的專業交流討論,更多接地混線故障查找儀相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量