常見變頻器故障原因分析過電流跳閘的原因分析 (1)重新起動時,一升速就跳閘。這是過電流十分嚴重的表現。 主要原因有: 1)負載側短路 2)工作機械卡住 3)逆變管損壞 4)電動機的起動轉矩過小,拖動系統轉不起來 (2)重新起動時并不立即跳閘,而是在運行過程中跳閘 可能的原因有: 1)升速時間設定太短 2)降速時間設定太短 3)轉矩補償設定較大,引起低速時空載電流過大 4)電子熱繼電器整定不當,動作電流設定得太小,引起誤動作電壓跳閘的原因分析 (1)過電壓跳閘,主要原因有: 1)電源電壓過高 2)降速時間設定太短 3)降速過程中,再生制動的放電單元工作不理想 a.來不及放電,應增加外接制動電阻和制動單元 b.放電支路發生故障,實際并不放電 (2) 欠電壓跳閘,可能的原因有: 1) 電源電壓過低
我廠空調機組為重要設備,但近期由于富士變頻器出現報警(接地故障)但第一次只是除塵清掃了以下,就可以恢復。維修人員認為是由于變頻器由于長期不清掃造成的。昨日變頻器又出現接地報警,而且距上次清掃時間剛剛一個月。請教各位高手這是什么原因?
變頻器由主回路、電源回路、IPM驅動及保護回路、冷卻風扇等幾部分組成。其結構多為單元化或模塊化形式。由于使用方法不正確或設置環境不合理,將容易造成變頻器誤動作及發生故障,或者無法滿足預期的運行效果。為防患于未然,事先對故障原因進行認真分析尤為重要。1 主回路常見故障分析 主回路主要由三相或單相整流橋、平滑電容器、濾波電容器、IPM逆變橋、限流電阻、
現代社會,能源非常短缺,能源的價格也大幅上升,各行業都提倡節能。特別是電力行業,各個設備都是大耗能的。采用變頻器,可以大大降低能源的消耗,于是大小設備都采用了變頻器,變頻器貫穿整個發電廠,變頻器的安全運行就成為電廠的關鍵環節,變頻器一旦出現問題,將導致大型設備的損壞甚至爆炸,危機電廠的安全運行,給電廠帶來不可估量的經濟損失。由此可見,電力行業人員,特別是發電廠工作人員,掌握一點變頻器故障和分析故障原因方面的知識,能夠第一時間察覺到變頻器的運行狀況,是刻不容緩的。 1、現象:過流(OC):是變頻器報警最為頻繁的現象。 (1)重新啟動時,一升速就跳閘。這是過電流十分嚴重的現象。主要原因有:負載短路,機械部位有卡住;逆
變頻器由主回路、電源回路、IPM驅動及保護回路、冷卻風扇等幾部分組成。其結構多為單元化或模塊化形式。由于使用方法不正確或設置環境不合理,將容易造成變頻器誤操作及發生故障,或者無法滿足預期的運行效果。為防患于未然,事先對故障原因進行認真分析尤為重要。 1.1 主回路常見故障分析 主回路主要由三相或單相整流橋、平滑電容器、濾波電容器、IPM逆變橋、限流電阻、接觸器等元件組成。其中許多常見故障是由電解電容引起。電解電容的壽命主要由加在其兩端的直流電壓和內部溫度所決定,在回路設計時已經選定了電容器的型號,所以內部的溫度對電解電容器的壽命起決定作用。電解電容器會直接影響到變頻器的使用壽命,一般溫度每上升10 ℃,壽命減半。因此一方面在安裝時要考慮適當?shù)沫h(huán)境溫度,另一方面可以采取措施減少脈動電流。采用改善功率因數的交流或直流電抗器可以減少脈
變頻器原理結構復雜,導致變頻器在運行中發生故障難免需要進行維修,對于變頻器維護方面的問題,應以變頻器自診斷及保護功能動作時顯示的信息為線索進行分析,同時采用適當?shù)臋z測手段找到故障點并修復。那么導致變頻器維修有哪些原因呢?電工之家對變頻器維修原因進行了總結,一共有以下八大原因: 1 變頻器無輸出電壓 原因為: (1)主回路不通 重點檢查主回路通道中所有開關、斷路器、接觸器及電力電子器件是否完好,導線接頭有無接觸不良
在實際維修中變頻器u、v、w三相輸出不平衡可分為三種情況: (1) 變頻器顯示器顯示:(missmg moto phase)輸出缺相,如排除檢測電路故障,則通過直接檢查igbt模塊和驅動電路,結論為igbt模塊損壞,同時驅動電路也有問題。通過更換igbt模塊和驅動電路上元器件如光耦, pnp,npn一對驅動晶體管, 電解電容, 穩壓管等基本能解決問題。 (2) 變頻器輸出u、v、w之間相差100v左右,(輸出380v為例)驅動電路中s1~s6中間的某一路驅動電路無驅動電壓和驅動信號波形, 通過測量輸出端子u、v、w—p之間。
說明:該東洋變頻器維修故障代碼查詢表適用與東洋VF62CE變頻器、東洋VF62CES、東洋VF62PG、東洋VF61R、東洋ED64SP、東洋ED64ADS幾種型號!E001變頻器加速運行過電流1、加速時間太短,延長加速時間2、V/F曲線不合適,調整V/F曲線設置,調整手動轉矩提升量或者改為自動轉矩提升3、對旋轉中電機進行再起動,設置為檢速再起動功能4、電網電壓低,檢測輸入電源5、變頻器功率太小,選用功率等級大的變頻器
一、變頻器的主要故障原因及預防措施由于使用方法不正確或設置環境不合理,將容易造成變頻器誤動作及發生故障,或者無法滿足預期的運行效果。為防患于未然,事先對故障原因進行認真分析顯得尤為重要。 1、外部的電磁感應干擾如果變頻器周圍存在干擾源,它們將通過輻射或電源線侵入變頻器的內部,引起控制回路誤動作,造成工作不正?;蛲C,嚴重時甚至損壞變頻器。提高變頻器自身的抗干擾能力固然重要,但由于受裝置成本限制,在外部采取噪聲抑制措施,消除干擾源顯得更合理、更必
公司為了上貨需要,配備了兩臺日立貨梯,每臺貨梯各配備一臺15千瓦的日立變頻器,一臺三菱FX-2N 80MR和一臺FX-2N 48ER PLC,才運行3年兩臺貨梯就燒毀了3臺變頻器,經測量電壓電流各項指標都正常。
鍋爐的引風機電機是用變頻器控制,變頻器是臺達的C2000,變頻器是用PLC觸摸屏手動調整頻率的。昨天突然故障停機,恢復后正常運行。查詢故障代碼是LVN,對應的故障是:定速運轉中,交流馬達驅動器偵測內部直流高壓測有電壓低于參數06-00設定現象產生。排除是檢查電源電壓和負載是否有突然的重載,電源電壓沒有問題。想請問一下那位對這個比較懂的,能通俗的解釋一下這個故障是什么意思,都會有什么情況引起這個故障的發生,有什么好的建議可以最大的避免這個故障的發生
變頻器的故障及維修對策
接地故障與一般短路相比,當產生火災時具有更大的危險性和復雜性。一般短路起火主要是短路電流作用在線路上的高溫引起火災,而接地故障則有以下三個原因引起火災: (1)由接地故障電流引起火災。接地故障的電流通路內有設備外殼、敷線管槽以及接地回路的多個連接端子等,TT系統(接地系統)還以大地為通路。大地的接地電阻大,PE、PEN 線(接地線)連接端子的電阻其阻值也常常較大,所以接地故障電流比較小,常不能使過電流保護電器及時切斷故障,且故障點多不熔焊而出現電弧、電火花。0. 5A電流的電弧、電火花的局部高溫即可烤燃可燃物質起火。 (2)由PE、PEN線端子連接不緊密引起火災。設備接地的PE線平時不通過負荷電流,只在發生接地故障時才通過故障電流。一旦發生接地故障,接地故障電流需通過PE線返回電源時,PE線的大接觸電阻限制了故障電流,使保護電器不能及時動作,連接端子處因接觸電阻大而產生的高溫或電弧、電火花卻能
西門子MM430變頻器報F0001故障是過流,檢查以下各項: 1.輸入變頻器的電動機參數必須與實際使用的電動機參數相對應 2.輸入變頻器的定子電阻值(P0350)必須正確無誤 3.電動機的功率(P0307)必須與變頻器的功率(P0206)相對應 如果以
現代社會,各行業都提倡節能,因變頻器和交流電機組成的交流調速系統具有的優良的調速性能,可以大大降低能源的消耗。因此,變頻器的安全運行就成為了很關鍵的環節,掌握一些變頻器故障產生原因以及排除故障方面的知識,能夠第一時間察覺到變頻器的運行狀況,是非常必要的。 1 引言 因變頻器和交流電機組成的交流調速系統具有的優良的調速性能,在其應用范圍不斷擴展的同時,也會使我們在工作中遇到各種原因造成的故障,導致生產停工,直接造成單位損失,因此,我們要不斷地通過積累經驗來提高處理變頻器故障的能力,提高設備利用率,從而提高生產效率[1-2]。本文就我在公司2800mm熱軋生產線設備調試及運行一年過程中遇到和學習到的幾種常見變頻器過壓 欠壓 過熱 過流故障進行簡單歸納與分析。 2變頻器過電壓(OU)故障原因分析及對策 2.1 過電壓的危害 變頻器過電壓主要是指其中間直流回路過
現代社會,各行業都提倡節能,因變頻器和交流電機組成的交流調速系統具有的優良的調速性能,可以大大降低能源的消耗。因此,變頻器的安全運行就成為了很關鍵的環節,掌握一些變頻器故障產生原因以及排除故障方面的知識,能夠第一時間察覺到變頻器的運行狀況,是非常必要的。
一恒壓供水工程,是一拖四的,四泵循環軟啟。另設24小時輪換,在轉換的過程中有時變頻器顯示故障,不能運行,但關掉電后,重新啟動,一切正常。百思不得其解啊,望大家幫忙分析?先謝了!
請教專業高手,我公司有一臺75KW變頻器,安裝使用5年了,現在出現故障報警,顯示SCF,根據說明書的處理方法也檢查了,就是解決不了。
變頻器接地故障原因
變頻器接地故障原因宯},為您提供變頻器接地故障原因相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與變頻器接地故障原因 相關的專業交流討論,更多變頻器接地故障原因相關內容請訪問