  • 掛接地線的位置由什么講究?

    不知道接地線的位置有什么規定,特別是開關和倒閘的兩側,該掛在電源側還是負荷側,看了幾個示例的操作票,好像沒有定規,因為沒在現場干過,請有操作經驗的高手解釋一下。

  • 杜絕掛接地線中常見的不正確行為

    杜絕掛接地線中常見的不正確行為

    掛接地線(指臨時接地線)是 電氣工作中常使用的一項重要安全技術措施,特別是準備在服役的 電氣設備上進行檢修時,只有做完掛接地線的安全措施后,才能被允許開始工作。接地線是保護檢修人員不可缺少的安全屏障,由于使用簡單,經常容易被忽視。甚至會失去了掛接地的安全保護效果。 1 接地線的工作原理及參數 接地線作用就是將大地的零點電位與電氣設備相聯接,使所檢修的電氣設備始終處于安全電位,防止突然來電對工作人員和設備的侵害,電流經過接地線短接直接流入大地。要使來電流順利短接,就要求降低接地線上各環節相關的電阻的參數,也就是減小接地線自身電阻、線具的觸電阻、土壤電阻和接地棒與土壤面的接觸電阻。合格的接地線應該是用優質導體銅材料制作,因此只要接地

  • 這樣接地線也能通過驗收

    這樣接地線也能通過驗收

    這樣接地線也能通過驗收:

  • 這樣接地線也能通過驗收!

    這樣接地線也能通過驗收!

    .這樣接地線也能通過驗收!

  • 電力線路工作掛接地線的幾個技術問題

    保證 電力線路工作安全的三大技術措施——停電、驗電、掛接地線,是電力生產中“司空見慣尋常事”。然而很多被認為駕輕就熟的工作,往往容易受到忽視,反而變成安全漏洞。筆者在實際工作中,就發現“掛接地線”這一看似簡單的操作,在實施中存在一些問題。對其從安全技術、組織措施上進行有針對性的剖析,有利于增強工作人員的認知理解和安全意識,提高電力線路停 電工作的安全度和可靠性,也是在電力生產全過程中推行作業標準化、規范化的一項重要內容。 2 掛接地線的常見問題剖析 電力線路工作主要采用攜帶型短路接地線作為將已停電設備臨時短路接地的安全用具,其作用是泄放停電設備上的剩余電荷,在突然來電時限制設備對地電位的升高,從而保護工作人員免受傷害。它有分

  • 剖析電力線路工作掛接地線的幾個技術問題

    1 概 述 保證電力線路工作安全的三大技術措施——停電、驗電、掛接地線,是電力生產中“司空見慣尋常事”。然而很多被認為駕輕就熟的工作,往往容易受到忽視,反而變成安全漏洞。筆者在實際工作中,就發現“掛接地線”這一看似簡單的操作,在實施中存在一些問題。對其從安全技術、組織措施上進行有針對性的剖析,有利于增強工作人員的認知理解和安全意識,提高電力線路停電工作的安全度和可靠性,也是在電力生產全過程中推行作業標準化、規范化的一項重要內容。 2 掛接地線的常見問題剖析

  • 控制電纜的接地線怎么接?

    將鎧裝控制電纜的金屬外鎧接地,可以起到屏蔽的作用,減少外界的干擾。但是這個接地該如何接?是只能電纜的一端接地或是可以兩端均接地?

  • 怎樣檢測異地接地線的存在?

    現在供電系統很多采用“環網”或“手牽手”運行方式,這樣在變電站檢修母線時就有可能造成帶接地線送電,請教一下各位高手有沒有方法檢測到對方母線接地是否還存在呢?

  • 接地線能否不按設計改???

    住戶配電箱進線設計為5×16mm2導線,但施工時將接地線改為10mm2的導線啦,按國家驗收規范6.1.2是不行的,請各位高手指點一下,是否可以改???

  • 高壓接地線的規格怎么選

    M10的普通螺絲最短的有多長?有15的嗎?還有高壓設備這塊接地扁銅線的規格怎么選,選多少平方合適?我們都是M10的螺絲,所以開口線鼻子250A和150A的孔徑會不會一樣,250Ade孔徑剛合適,但是安數太大

  • 為什么800kVA接地線是BV-120

    為什么800kVA接地線是BV-120

    比630kVA的BV-150還小

  • 老家的房子怎樣做接地線

    我想在老家的房子做一根接地線,,因為農村電網都是沒有地線的。鋼筋只能打進一米多點,太長我沒辦法打進去,我打算在電表旁邊打鋼筋下去,但是電表是在路邊,人來人往的,雖然地線是沒帶電的,可是我擔心萬一漏電地線就帶電了,不知道這樣會不會不安全,求指教。

  • 設備接地線線型如何選取

    做設備接地時,導線的型號怎么確定

  • 保護零線可以理解為就是接地線嗎

    保護零線可以理解為就是接地線嗎

    1、工作零線與保護零線只有一點連接嗎?為什么2、保護零線可以理解為接地線嗎?

  • 關于樓層敷設接地線的問題

    有一棟宿舍樓,設計每層樓早過道處設置一根接地線,接地線為什么要設置在離地300mm墻上的抹灰層內,遇到門返到地面,過門后又返到墻面??

  • 電氣設備檢修中掛接地線規定

    1、工作之前必須檢查接地線。軟銅線是否斷頭,螺絲連接處有無松動,線鉤的彈力是否正常,不符合要求應及時調換或修好后再使用。2、掛接地線前必須先驗電,未驗電掛接地線是基層中較普遍的習慣性違章行為,在懸掛時接地線道體不能和身體接觸。3、在工作地點兩段兩端懸掛接地線,以免用戶倒送電、感應電的可能,深受其害的例子不少。4、在打接地樁時,要撥能借地體能快速疏通事故大電流,保證接地質量。5、要愛護接地線。接地線在使用過程中不得扭花,不用時應將軟銅線盤好,接地線在拆除后,不得從空中丟下或隨地亂摔,要用繩索傳遞,注意接地線的清潔工作。6、新工作人員必須經過對接地線使用的培訓、學習,考核合格后,方能單獨從事接地線操作或使用工作。7、按不同電壓等級選用對應規格的接地線。8、嚴禁使用其它金屬線代替接地線。9、現場工作不得少掛接地線或者擅自變更掛接地線地點。10、接地線具有雙面性,它具有安全的作用,使用不當也會產生破壞效應,所以工作完畢要及時拆除接地線。帶接地線合開

  • 如何測量插座的接地線是否有效。

    我買了一個萬能表,但不知道是否可以測量接地線是否有效。萬能表如何測電路什么地方短路了?我看見一個電工用萬能表一測量我們的打印機就說是我們打印機電線短路了,后來果然是,但我想知道他是如何測量的,測電阻嗎?

  • 關于零序互感器的接地線

    我所在的工廠供電系統為主變二次6kv,中性點經消弧線圈接地,請問:6kv高壓電機的控制柜里的饋電電纜的接地線是穿過零序互感器后再接地,還是不穿過零序互感器直接接地,若主變中性點脫開消弧線圈采用不接地方式該怎樣接?請各位老師講講這方面的原理。謝謝!

  • 沒有接地線的住戶線路改造?

    一個單位有90戶住戶,他們以前的戶內供電線路沒有接地線,現在計劃將電表統一集中在一個地方規范管理方便抄表,在配電箱處設置浪涌開關有用嗎?有望各位專家指點建議.E-mail:ynund@163.com