手底下有個施工項目,樓層較高,在80層有轉換樓層,轉換橋架設計400*100,經過核圖發現電纜特別多,具體為:WDZ-YJY-4*240+120共計10根,WDZ-YJY-4*185+95共計4根,WDZ-YJY-4*95+50共計4根,單芯礦物185共計16根,單芯400電纜16根,單芯240電纜2根,電纜全部至85層,中間80層轉換之后在83層又有轉換,還有其他小電纜若干,計劃變更為1000*200橋架,因施工困難太大,在此請教各位幫忙解決一下,我想讓甲方換單芯電纜,各位大神幫忙畫一個電纜的彎曲半徑圖,謝謝大家!!附一個大概路由圖紙!
94版的國標中的彎曲半徑和DL/T5221-2005行業標準中的電纜彎曲半徑為什么不一樣啊,設計的時候以哪個為準?。磕睦镉凶钚碌膰?guó)家標準啊
知識點:電纜彎曲半徑
本帖最后由 fordown123 于 2013-5-16 21:43 編輯 一般規范里都講電纜的轉彎半徑為電纜外徑的10-20倍,橋架的轉彎半徑不小于里面電纜的轉彎半徑。根據這個只能求出轉彎半徑。但具體計算時是按多少角度來算呢,90度嗎還是其它角度。例如185mm2的電纜,計算出轉彎半徑15d=15*57.6=864mm,怎么計算和判斷出多大的橋架符合這個轉彎半徑呢?還是采用的的方法計算
知識點:電纜彎曲半徑
電纜穿鋼管沿室內地面暗敷設,鋼管的彎曲半徑是外徑的多少倍?那個圖集或者規范里有?我記得看到過是6倍,但是設計手冊上說是10倍
YJV22-8.7/10 3*240 電纜的電抗率為0.08歐姆/千米 ,長度為750米的兩根電纜并聯,電抗是多少怎么計算?
5*16mm2的NH-YJV電纜 截面積24.2mm2,彎曲半徑按10D算的話是24.2cm。如果橋架選型按:電纜截面積/40%算的話,100*50的橋架就足夠了,但是按彎曲半徑算的話,就必須選300*50的了。這個要怎么選呢?
在平法圖集里,對不同部位的鋼筋彎曲半徑都有明確而嚴格的要求。可我們這邊好象彎曲機沒有那么大的,想請教各位如何實現,哪邊有那樣的機器,型號如何?
有一發電機組增加工程,700KW一臺,發電機機房離受電柜的距離大約500米。要求做一方案解決配纜問題,用母線槽也可以。因距離太長,所以要計算壓降的問題。請各位大俠幫幫計算一下,小弟感激不盡!
以下是引用小電容美眉在2003-11-22 16:41:00的發言: 真是一個強盜,我買不起,我自己查 樓主肯定是誤操作
請教一下各位前輩,低壓配電柜或配電箱內,使用電線做主回路導體時,需要考慮電線的彎曲半徑嗎?我在網上查了有的說是需要3倍以上電纜外徑的彎曲半徑,我認為這個標準應該是指工程安裝中的電纜彎曲半徑吧。而成套設備內一般都是使用電線布線,而且普遍都是100A以下才使用電線,我廠現在的做法并無規范,我剛才去量了一下,25平方的BVV導線彎曲半徑2.8左右,電線外徑為1.1左右,基本符合要求
變壓器距變頻柜120米,變頻柜控制兩臺15KW電機同時動作,一臺電機距柜子10米,還有一臺電機距柜子70米。現在需配主電纜和分支電纜。一、從箱變到變頻柜的主電纜這樣考慮,將30KW折算至變頻柜側根據P=根號3*U*I*COSφ 取電機功率因數為0.8則:I=30/(1.732*0.38*0.8)=60A 根據電流選擇16平方銅芯電纜滿足載流量要求。電壓降驗算:ΔU%=M/CS×100%=(120*30)/(83*16)=2.7%小于5%,滿足電壓降要求。M----負荷矩,也就是距離(單位是米)和有功功率(單位是千瓦)的乘積。C----常數,對于三相四線系統而言,銅芯線83。S----導線的截面積,單位是平方毫米。查YJV3X16+1X10電纜載荷84A,電纜發熱溫度25度,滿足要求。二、從變頻柜到兩臺電機的電纜70米的電機I=15/(1.732*0.38*0.8)=28.5A 根據電流選擇6平方銅芯電纜滿足載流量要求。ΔU%=M/CS×1
如題,設計規程上只寫到315,315以上的哪里可以查到
根據規范要求 10.2.1 室內消火栓的保護半徑可按下式計算: R。=k3*Ld +Ls =k3*Ld +0.71Sk 式中: R。 —— 消火栓保護半徑(m); k3 —— 消防水帶彎曲折減系數,宜根據消防水帶轉彎數量取0.8~0.9; Ld —— 消防水帶長度(m); Ls —— 水槍充實水柱長度在平面上的投影長度。按水槍傾角為45°時計算,取0.71Sk(m); Sk —— 水槍充實水柱長度,按本規范第7.4.12條第2款和第7.4.16條第 2款的規定取值
我是新手,學的計算機專業改做設計,現有一問題請教各位老師:有一工廠擴建工程(制粒車間),總功率1097KW,請問計算電流怎樣得出?怎樣選擇變壓器?需要欠壓脫扣和分勵脫扣嗎?怎樣選擇電流互感器?拜托了?。。。?
知識點:海底電力電纜
本帖最后由 fengfengying 于 2013-4-28 07:49 編輯 自己做的 截面按經r濟電流密度算的 有錯誤請指出
設計手冊上 3x185+2x95交聯電纜為:R=0.110 X=0.070 。我想知道將兩根185的電纜雙拼使用時,電纜的電阻和電抗是多少?如何計算?具體公式在哪里可查得。 施耐德2008版的《電氣裝置應用(設計)指南》中G30頁中說:“如果每相中有多根并聯導線,那么用總電阻除以導線的數量。電抗值實際上保持不變?!边@句話可供參考么??
電纜彎曲半徑計算
電纜彎曲半徑計算專題,為您提供電纜彎曲半徑計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜彎曲半徑計算 相關的專業交流討論,更多電纜彎曲半徑計算相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題