如何選擇電纜支架,主要是指力的計算軟件,我需要10層支架,層間距250mm,每層支架的長度650mm,豎的主材我相用50*5角鋼,橫的材料用40*4的角鋼,每層放置4根YJV22-10 3*240的電纜,上人按照90kg計算,這樣的支架可以嗎?大家看看我選擇的角鋼規格可以嗎?我不會校驗角鋼力的問題,所以請大家幫?,有?jì)算用的軟件更好了,謝謝。
YJV22-8.7/10 3*240 電纜的電抗率為0.08歐姆/千米 ,長度為750米的兩根電纜并聯,電抗是多少怎么計算?
有一發電機組增加工程,700KW一臺,發電機機房離受電柜的距離大約500米。要求做一方案解決配纜問題,用母線槽也可以。因距離太長,所以要計算壓降的問題。請各位大俠幫幫計算一下,小弟感激不盡!
我是新手,做的是鋼鐵廠的除塵,不知支架受力是怎么算的 < 鋼鐵企業采暖通風設計手冊> 里面只有動力采暖的計算, 主要說的是膨脹力的計算, <實用供熱空調設計手冊>也有計算方法,可那是空調的呀,不知道大家是怎么算的
電纜支架分為整體式電纜支架、組合式電纜支架、螺釘式電纜支架、預埋式電纜支架、玻璃鋼電纜支架和復合材料電纜支架等六大系列20多個型號產品,是我國電纜支架的前行者。 復合型電纜支架材料即SMC(Sheet molding compound)具有優越的電氣性能,耐腐蝕性能,質輕及工程設計容易、靈活等優點,其機械性能可以與部分金屬材料相媲美,因而廣泛應用于航空航天、運輸車輛、電子、電氣等行業中。SMC復合電纜支架具有以下特點:1、 SMC復合電纜支架具有強度高、重量輕(重量只有鋼的1/4,混凝土管的1/10左右)運輸方便,施工簡捷;2、 產品表面光滑,摩擦系數小,不損傷電纜。 整體絕緣,無電腐蝕,可防止產生渦流;3、SMC復合電纜支架耐水性好,可以長期在潮濕或水中使用。使用環境廣; 4、SMC復合電纜支架耐熱、耐寒,防火性能優。它能在-50℃-130℃之間使用; 5、SMC復合電纜支架具有防腐
本帖最后由 fengfengying 于 2013-4-28 07:49 編輯 自己做的 截面按經r濟電流密度算的 有錯誤請指出
設計手冊上 3x185+2x95交聯電纜為:R=0.110 X=0.070 。我想知道將兩根185的電纜雙拼使用時,電纜的電阻和電抗是多少?如何計算?具體公式在哪里可查得。 施耐德2008版的《電氣裝置應用(設計)指南》中G30頁中說:“如果每相中有多根并聯導線,那么用總電阻除以導線的數量。電抗值實際上保持不變?!边@句話可供參考么??
本人經驗不足,從建筑設計院到來一個光伏發電設計院。需要對太陽能支架進行演算。 我想建一個三維的模型對光伏支架進行計算。本人只對PKPM計算軟件略知一二。據我所接觸到的混凝土結構和門式鋼架而言。要么是層模型要么是二維計算。而STS有支架板塊,但是貌似也是平面支架的。請問PKPM能用于這種結構的三維模擬計算嗎,或者最好用用3D3S。
1.1.1. 防火墻兩側的電纜周圍利有機堵料進行密實的分隔包裹,其二側厚度大于防火墻表面20mm,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,呈對稱的矩形狀,表面光滑平整。1.1.2. 防火墻兩側以外涂刷防火涂料2~3米。1.1.3. 防火墻上部的電纜蓋上涂刷紅色明顯標記。 1.2. 豎井1.2.1. 豎井防火封堵的位置在人孔門處安裝。1.2.2. 因電纜豎井的面積較大,用#8鍍鋅槽鋼制作托架框,并中間加固均勻分成不大于400mm×400mm的網格狀。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的塊狀,進行封堵。1.2.4. 底面的孔隙口及電纜周圍必須采用有機堵料進行密實封堵,電纜周圍的有機堵料厚度不得小于20mm。1.2.5. 然后在防火板上澆鑄無機堵料其厚度按照無機堵料的產品性能而定,一般在150mm ~ 200mm。1.2.6. 無機堵料澆筑后在其頂部使用有機堵料將每根電纜分隔包裹,其厚度大于無機堵料表層的10mm,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,呈幾何圖形,面層平整。
電纜長度計算規則 &
問題補充:消防水管管道長2.65,支架間距為3.5,但是管道的工程量里面還計算了一個支架,這是為什么?支架間距不夠還計算支架?
知識點:海底電力電纜
我是新手,學的計算機專業改做設計,現有一問題請教各位老師:有一工廠擴建工程(制粒車間),總功率1097KW,請問計算電流怎樣得出?怎樣選擇變壓器?需要欠壓脫扣和分勵脫扣嗎?怎樣選擇電流互感器?拜托了?。。?!
圖集04DX101-1中有VV電纜不同情況的載流量表。其中,有“敷設在明敷的導管內”溫度分別為25.35.40等,橋架內敷設可否按“敷設在明敷的導管內”來查,請問,山東的溫度按35還是40。然后再乘個系數或者降一級來選擇電纜這樣是否可以???
在電纜敷設中,如果是明敷在電纜通道側墻上,就要加電纜支架,那這個支架要套什么定額呢?我在陜西省的定額表2001中沒有看到有關定額,用橋架支撐架的可以嗎?有人聽說過簡式熒光燈嗎?
在做電動機端部短路電流計算的時候,可以根據電纜的實際長度求得歸算到同一芯截面計算出電纜的計算長度,然后根據計算長度查曲線得到電機端部的三相短路電流。在這里想求教做短路計算的師傅:如何求電纜的計算長度?公式是什么?根據計算長度查曲線得到電機端部的三相短路電流,這里的曲線在哪里可以看到?
規范上說三根及以上絕緣導線穿于同一根管時,其總截面積(包括外護層)不應超過管內截面積的40%。請問這個是怎么計算的啊?????
在中央空調的實際設計過程中,有誰真正算過固定支架的推力?算過推力的,誰給結構專業提過推力荷載?提過荷載的,你們的結構專業是如何反應的?
工程上常見電纜、架空線采用雙拼甚至多拼的形式,請問這些線路在計算短路電流的時候阻抗如何計算?驗算繼保靈敏度的時候其阻抗又該如何計算?
電纜支架計算
電纜支架計算專題,為您提供電纜支架計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜支架計算 相關的專業交流討論,更多電纜支架計算相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題