有一發電機組增加工程,700KW一臺,發電機機房離受電柜的距離大約500米。要求做一方案解決配纜問題,用母線槽也可以。因距離太長,所以要計算壓降的問題。請各位大俠幫幫計算一下,小弟感激不盡!
在溫度=20°C時,銅的電阻系數為0.0175歐姆*平方毫米/米 ; 在溫度=75°C時 銅的電阻系數為0.0217歐姆*平方毫米/米 一般情況下電阻系數隨溫度變化而變化,在一定溫度下導線的電阻=導線的長度*導線的電阻系數/導線的載面積 150米16平方毫米銅導線的電阻在溫度=20°C時=150*0.0175/16=0.164(歐姆) 如果只用其中的兩條(一條作火線,一條作地線)那線路電阻=0.164歐姆*2(串)=0.328歐姆 作負載30安培算 線路壓降=30*0.328=9.84(伏) 如果兩條并聯作火線,另兩條并聯作地線,那線路電阻為0.164歐美,線路壓降=30*0.164=4.92(伏) 具體使用中的線路壓降隨環境溫度、負載變化面變化,計算方法,公式就是這樣。那么就是按照上述的公式制作出的計算小軟件
本帖最后由 fengfengying 于 2013-4-28 07:49 編輯 自己做的 截面按經r濟電流密度算的 有錯誤請指出
低壓電力電纜根據具體負荷來配大小!我想問問怎么配?多少KW配多大鋁芯電纜?35.50.70.95.120.185.240的電纜怎么配?銅芯的怎么配?問題有點負責!請大家發表下意見!謝謝了!
如題。請高人指點高壓電纜的阻抗值有數據可查嗎?
各位大蝦,你們做大樓內的配電,選低壓電纜、空氣開關的時候,短路電流都算嗎,空氣開關的靈敏度都校驗嗎?還是憑經驗選的,小弟很想知道,還有上下級開關的配合的原則是什么?很急,先謝過了?。?!
我最近做了一個項目,低壓柜出線選了NHYJV5X6的電纜,審圖說太小,熱穩定校驗不夠,我查不到該電纜06/1.0KV下的熱穩定系數,那位可以幫一下,先謝了.
今天發現一個怪現象,一臺37KW電動機低壓綜保35平方電纜137米長,一啟動開關就跳。換一臺2千瓦小電機一切正常,空送電纜也正常。就是帶上37KW電機空開就動做,電機上試驗臺試轉正常,換一條25平方的電纜正常啟動誰能救救急幫忙解決一下現表示感謝啦|
由于本人孤陋寡聞,頭次見下面電纜,不知道其表示的意思。YJV-0.6/1kV-4×240+1×120-DB-SS100-F主要是電纜后半段-DB-SS100-F,不知道其意思。求解??
遇到一客戶,要求計算出輸入端電壓為400V 經過120平方鋁芯是電纜 長1300m后的壓降有多少 最大負荷電流288A ,這方面有沒計算資料,請知道的朋友幫個忙 急用! 謝謝
電機電源每相采用2根1*240平方VV電纜并聯供電,供電距離280米,電流約600A,請問線路壓降會有多大?如何計算?如何計算線路損耗?
本帖最后由 xuyong1983 于 2013-6-7 11:26 編輯 大家看看這是什么原因造成的?。空诫?,低壓配電柜(抽屜式)后電纜頭
由于項目開發實際情況,電房設置在地塊一角,導致對角位置供電半徑過長,大概300米左右,采用240低壓電纜供電。供電局規定的有效供電半徑為200米,最大不能超過250米。由于之前擔心壓降問題,已經提高低壓電纜線徑,可以做到壓降小于5%,但供電局死咬著規定不放,請問如何才能達到供電局要求保障供電質量?調整電房位置是不現實的,現場沒位置。有其他辦法嗎?謝謝?。?!急急急
論文簡介:針對住宅小區單體建筑較多、負荷大、分散、供電距離長等特點、通過對低壓電纜供電末端電壓降和電纜有功功率損耗的計算得出合理的距離。。。。。。 投稿網友:zydqgb 上傳時間: 2013-11-20
室外電纜溝,溝寬1200mm,兩側支架,一側走10KV高壓電纜,另一側敷設1KV級低壓電纜和控制電纜,請問是否負荷規范?需注意些什么事項?
在一個TT接地的供電系統中,例如桿上變壓器供電,在某一路的終端電桿(按規定零線重復接地)引下一條電纜給新增負荷時,如果電纜兩端接地會使這個回路接地變為T(mén)N系統,造成TT與TN混用,所以在這種情況下電力電纜是否還必須要兩端接地?
偶沒學過電工學,有點問題,查了陣書,沒搞明白,向各位老師請教.假若2*16mm2的電線在120度的溫度下能夠承受5A的電流,電壓220V,能夠承受的功率是5*220=1100w,可實際不是這樣,承受值要大得多.家用電表一般是5A的,可家用電器加起來總有幾個千瓦.我查到計算不同截面積的電線的過流計算公式,但和負荷的搭配如何計算卻沒查到,請教了.
在線求解....相序?
低壓電纜壓降計算
低壓電纜壓降計算專題,為您提供低壓電纜壓降計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與低壓電纜壓降計算 相關的專業交流討論,更多低壓電纜壓降計算相關內容請?jiān)L問